Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Забелешка: This feature may not be available in some browsers.
Da znaeš deka si vo pravo, dobro si primetil.Извади ја оваа црната пластична мрежа од позади. Тоа е заштита при транспорт кога ја монтираш треба да се извади. Затоа ледот не паѓа надолу, се држи за пластиката.
да се надеваме дека станува збор за екранизација на ликот и делото на Клаус БарбиНа HBO ќе го даваат Барби, само од рекламата не разбрав дали е оној што се крена прашина за него или некоја друга верзија Барби?
Ne se složuvaš deka so 18- ka ne e možno da se great skoro 70 m2 so 2.7m visok plafon na 23.5 C? Toa se skoro 80 m2 standardna visina!
Tvoe pravo, neznam kade vide 40 m2, ama rezultatot go gledaš na slikite, ova e baš klasičen primer za pod dimenzioniranje na uredot.
Da znaeš deka si vo pravo, dobro si primetil.
Na slikite se gleda suv izmenuvač, znači deka među mrazot i lamelite ima prostor i mrazot namesto da se lizga i topi toj ostanuva zakačen za mrežata.
Ostanuva prašanjeto zošto go ima tolku mnogu pa stignal do mrežata?
Toa e poradi preopteretena i preforsirana rabota vo pregolem prostor i pološ algoritam za defrost. Ne znaeme možebi i tacn
Со се можам да се сложам од горе напишаново но дека е преоптеретена климата не можам да се сложам од проста причина што климата работи на минимум..Ne se složuvaš deka so 18- ka ne e možno da se great skoro 70 m2 so 2.7m visok plafon na 23.5 C? Toa se skoro 80 m2 standardna visina!
Tvoe pravo, neznam kade vide 40 m2, ama rezultatot go gledaš na slikite, ova e baš klasičen primer za pod dimenzioniranje na uredot.
Da znaeš deka si vo pravo, dobro si primetil.
Na slikite se gleda suv izmenuvač, znači deka među mrazot i lamelite ima prostor i mrazot namesto da se lizga i topi toj ostanuva zakačen za mrežata.
Ostanuva prašanjeto zošto go ima tolku mnogu pa stignal do mrežata?
Toa e poradi preopteretena i preforsirana rabota vo pregolem prostor i pološ algoritam za defrost. Ne znaeme možebi i tacnata e polna so mraz i site otvori se zamrznati.
ако климата е максимална некаде 6,3
а номинална 1560
а таа работи со 40,500,600 како може да е преоптеретена еве и слики од мерачот
цевките на климата се точно 3м од излезот на климата до влезот во внатрешната единица.. изолирани комплетно со дополнителна изолација.Izvini ama so ovoj del ne se slozuvam, fakt e deka ne samo na forumov tuku opsto vo mkd ima tendencija za predimenzioniranje na uredite. Sto poradi izolacijata sto poradi "stravot od ladnoto" i tie minusni temperaturi sto se kolku 5 dena vo godinata?
Kako sakas gledaj go ne se slozuvam so toa, sto e resenieto 24ka da se stavi 40m2 i po moznost nekoja japonka za nisko da modulirala?
@ROBERT 11 vika deka ima dobra izolacija, veke nekolku godini klimata mu gi zadovoluva tie potrebi i go gree prostorot na za nego zadovolitelna temperatura, i odednas sega toa bilo premnogu prostor.
Pisa deka ovakvi slucai se slucuvaat povremeno i toa i minatite godini si primetil slicno ama ne se sekavas dali bilo do ovoj stepen. Mozebi imas i podolgi cefki od propisanoto za freonot koj bil staven fabricki vo klimata. Dali ako cefkite bile nad maksimalnoto bez dopolnuvanje pri montaza ti ja dopolnija klimata?
Iskreno tuka moze samo da nagagjame sto moze da bide problemot, ama najdobro e da viknes ser
So dolzna pocit (zasto stvarno probuvas da doprineses na temava a ne samo da bese od markata X nemase da go imas ovoj problem), ama toa nekoj odvoil vreme ne znaci deka mora da e vo pravo.Ti pobara pomoš?
Jas odvoiv vreme da pomognam?
Klima ne se kupuva samo za pozitivni T, sega na ovie T gree dobro, ne raboti relaksirano se gleda po čestite defrosti, koga samo malce odi pod nula se trupa mraz, znači ne e nešto vo red. Jas mislam deka ubavo jasno i glasno obasniv kolku znam i umeam vaka na nevideno.
Ostanuva ušte za da se uveriš deka sum vo pravo, koga će počne da raboti neregularno i trupa mraz ili često defrostira, pušti edna grealka vo prostorijata od 2.5-3.0 Kw da raboti što podaleku od klimata. Će vidiš kako će se preporodi vo rabotata i nema da ti pravi ama nikakov problem.
Prasanjeto za toa dali trebalo da stavis 24ka vo taa pa i pomala prostorija bese:цевките на климата се точно 3м од излезот на климата до влезот во внатрешната единица.. изолирани комплетно со дополнителна изолација.
кога би земал некоја клима што не модулира добро и ако е плус 24btu таа не би се вклучила цел ноемвр??? а и со овие температури би правела он-оф
So dolžna počit ama da ti kažam deka si malce daleku od tvojata struka vo koja nesomneno si dobar, a tuka totalno si aut.So dolzna pocit (zasto stvarno probuvas da doprineses na temava a ne samo da bese od markata X nemase da go imas ovoj problem), ama toa nekoj odvoil vreme ne znaci deka mora da e vo pravo.
Jas stojam na toa deka e nekoj drug problem cim Robert 3 godini nemal vakov problem a sega go ima, kako i deka klimata e soodvetna za povrsinata koja toj saka da ja zagree i toplotnite zagubi na istata
Prasanjeto za toa dali trebalo da stavis 24ka vo taa pa i pomala prostorija bese:
1. Retoricko prasanje (zasto ima clenovi tuka sto F1 motorot na redbul go stavile u Jugo zasto imale trkacka staza u sosedniot grad)
2. Ne bese nameneto za tebe
Mozebi ne sme se razbrale ama od ona sto jas go gledam sum edinstveniot koj te poddrzuva deka goleminata na klimata sto si ja zemal za greenje soodvestvuva so prostorot koj go grees i negovite toplotni zagubi. Ova so cestite defrosti koi vprocem si gi voocil i porano no ne vo ovoj obem e poradi nekoj drug problem a ne deka si zgresil i si odbral mala klima.
Druze koga i nekoj da ti rece deka mozebi gresis stavas mod beter od SvB so gree najdobri i replikata e stalno jas toa sum ucel ti ne.So dolžna počit ama da ti kažam deka si malce daleku od tvojata struka vo koja nesomneno si dobar, a tuka totalno si aut.
Vo mašinstvoto ili vo bilo koja druga oblast kade nešto se konstruira postoi poim dimenzioniranje. Toa e vo stvari nešto što e najbitno vo celiot proces na stvaranje. Može da ne izgleda ubavo, toa e samo stvar na vkus, ama MORA da bide baš točno presmetano nitu predimenzionirano nitu poddimenzionirano. Vo gradežništvoto mostovi pađaat i od premalku i od poveće materijal od sopstvena težina.
Eden e Ajfel koj od oko uspal da napravi ušte vo 19 vek dve gradbi Ajfelovata kula i Kipot na slobodata bez da gi koristi Ojlerovite ravenki za izvijanje na stapovi, teorija od 20 vek koja i sega se koristi, no ti ne si Ajfel ako me razbiraš.
Za klimive e prosto se znae koja klima e za koja kvadratura, nema tuka mnogu filozofija.
Te molam ne se ubeduvaj so mene za nešto što ti e mnogu dalečno, mene mi e epten vo mojata struka.
Sega ušte da kažeš deka nemam poim od strukava doživuvanjevo će bide potpolno.
Od druga strana zošto se pojavuvaš vo uloga na ocenuvač, a ovde vo slučajov ne dade ništo konkretno da se razreši ovoj po tvoe paradoks- se e ok ama nešto nečini....
Па не би сложил дека само на кратко.... 18КМТА носи Мицу Електрик твин компресор од 13мц3.И ова 1560w е номинална потрошувачка за 5.5ка. Да, она може да повлече и 2700w ама кратко! Не може континуирано да работи на таа снага оти на 15мин ќе влегува во дефрост.
Ова е мачкина кашлица за неа, тебе цело време ти работи на беар-минимум што се вика....значи и сеа работи со 500вати одреден период па оди на 600вати па оди на 700вати неколку минути и пак на 500вати
Ova mislam si vo pravo osven deka lamelite se zapuseni sto ne e tocno bidejki se sejkavam clenot deka od start ne bese zadovolen od klimata pa i od garancijata a vo odnos na lamelite ovdeka ima postirano sliki na koj nacin ja rastura nadvoresnata edinica i ja peri pred sezona i so toa mislam bezrazlika na klimata brendot garancijata odpagja .O bože gospode.
I jas mislev deka nešto ne e vo red so klimata, ama koga počnaa da izleguvaat na videlina fakti koj paraat uši, pa se pojavija nekakvi brojki i merenja po koi zaklučiv deka klimata si e sosema ok, edinstveno ostana zaklučokot deka mala klima raboti vo golem prostor.
Ovaa klima na +7 dava 6 kW, sosema dovolno, no na -10 nema da dade ni 3.5kW so koi 190m3 da se zagreat na zamisli 23.5 C e bukvalno nemožno, osven ako e pasivna kuća ili razmisluvanje na programer koj naoružan so logika i čitanja po web misli deka moželo. Dobro taka neka bide nemam želba za ponatamošno ubeduvanje.
Izjavite tri godini bilo dobro, vo zimi koi i ne ni bile zimi se pogrešni za zaklučoci kako pogore, baška nedovolni za omalovažuvanje na kompetentni mislenja....
I sea što posle 3-4 god koristenje sistemot gubi malce kondicija, kompresorot veće ne e nov, poluzapušeni lameli, talog od nečistotijata po ventilatorite go zemaat svojot danok, rezultat klimata ne e vo top forma, što ti zbori ova? Ti zbori deka e slaba za toj prostor.
Znači ušte ednaš po tvoe klima od 5.5kW po site optimistički katalozi se nudi do 55m2 , stavena vo 70 m2 so previsok plafon od 2.7 m3 ti me ubeduvaš deka e taman.
Smešno e, a ušte posmešno mi e sega što se ubeduvam ovde so tebe.
Toa go pravev od nekoe poštovanje i respekt od tvoite komentari ovde, ama gleam deka nema da gubam poveće vreme na ponatamošno ubeduvane....
Do imenjakot:
Ova so izolacijava e tek neproverena rabota, izjavata mislam deka imam dobra izolacija bez poznata specifikacija e rasteglivo od mnogu loša do mnogu dobra..... taka da toa ne pie voda.