Најекономично греење и ладење

  • Креатор на темата Креатор на темата Dr Zmigo
  • Време на започнување Време на започнување
Ako kompletno e pobelen izmenuvacot pri defrost togas ne fali freon.Ima situacija kade del e e pobelen na primer na kraevite gore-dolu a vo sredinata ne ili pak na gorniot del od 5-6 reda bakarni cevki da ne e pobelen uste pred da vleze vo DF.E togas fali freon.
Najdobro se oseka dali fali freon na defrostite koga ke ima glaven DF a ne kontrolen.
Ako fali malce freon poslabo ladi,a vo greenje ne se oseka osven samo koga ima glavni DF ke go setis.
No mu smeta vo kompletno izvrsuvanje na DF zadacata.
Znači ne fali freon kažano vo prviot pasus, a vamu mu smeta vo kompletiranje na DF ako mu fali freon.
Toa sepak znači deka fali freon. Ne ćitaš što pišuvaš, posle se lutiš.....
Inače za tvoja informacija ama voopšto ne e točno ako zabeluva gore i dole a ne po cela površina deka fali freon, toa skoro sekoja klima vo svojata karijera si go pravi. Ova go napišal nekoj po forumive i si go zemate zdravo za gotovo... Ne mora da mi veruvaš znam deka ne me poštuvaš so moite mislenja, no dobro tvoja rabota.
 
Се сложувам со напишаното но,сега на дефростот во 19 часот ме изненади што при дефростотт крена до 800вати и на кратко до 900 и веднаш прекина на нула и ледот беше комплетно стопен, за разлика од утрово кога одеше и до 1400вати а ледот не се стопи,што може и да сум грешка да навистина се мери и температурата на изменувачот за време на дефростот како што велеше ТЗлатко,но работата е зошто докококу се мери температурата,дефростот запира темпетарура без да биде стопен ледот..
Инаку сега ја тестирав на максимум 30 степени и за неполни 5-10 мин постигна 52 цтепени со влезна 28-29степени и се фиксира на 1560 вати потрошувачка и не мрда од таа како во упатството а максимум е околу 2700 вати
Автоматски споено мислење:

и уште едно прашање доколку нема доволно фреон нема ли да се покачи и потрушувачката на енергија оти сега компресорот че мора да врти побругу или сум во заблуда?
 
Се сложувам со напишаното но,сега на дефростот во 19 часот ме изненади што при дефростотт крена до 800вати и на кратко до 900 и веднаш прекина на нула и ледот беше комплетно стопен, за разлика од утрово кога одеше и до 1400вати а ледот не се стопи,што може и да сум грешка да навистина се мери и температурата на изменувачот за време на дефростот како што велеше ТЗлатко,но работата е зошто докококу се мери температурата,дефростот запира темпетарура без да биде стопен ледот..
Инаку сега ја тестирав на максимум 30 степени и за неполни 5-10 мин постигна 52 цтепени со влезна 28-29степени и се фиксира на 1560 вати потрошувачка и не мрда од таа како во упатството а максимум е околу 2700 вати


Kako sto procitav ti i lanskoto zimo si pisuval dekanti pravi mraz nadvor i deka ode stalno vo dedrost znaci ne ti e problemot od sega najverovatno taka rabotat klimite Fugicu .
Eve sto da kazam za mojava 7 kw Invertor Nemesis Pro ili Amber defros mnogu retko da prave nadvoresnata edinica e mnogu golema golem i jak ventilator ima i od golemoto struenjeto na vozduhot nendozvoluva da se natalozi mras e nekogas koga ima poveke magla ili koga se minusni temperaturi togas na izmenuvacot se gleda samo bela slana da e nafateno a inaku koga sum e nacekal na defros klimata ode so potrosuvacka nad 3500w i defrostot trae okolu 4-5 minuti i si prodolzuva da raboti. A kaj tebe se kacuva potrosuvackata do 1600w i trao do 12 minuti e ovde e problemot ne se zagree dovolno nadvoresniot izmenuvac za da go rastopi mrazot i toj si se talozi od sekoj defros. Za ovaa marka na klima treba da ti odgovori onoj od srbija sto imase mislam 2-3 klimi ista marka kako i tvojata.
 
Znači ne fali freon kažano vo prviot pasus, a vamu mu smeta vo kompletiranje na DF ako mu fali freon.
Toa sepak znači deka fali freon. Ne ćitaš što pišuvaš, posle se lutiš.....
Inače za tvoja informacija ama voopšto ne e točno ako zabeluva gore i dole a ne po cela površina deka fali freon, toa skoro sekoja klima vo svojata karijera si go pravi. Ova go napišal nekoj po forumive i si go zemate zdravo za gotovo... Ne mora da mi veruvaš znam deka ne me poštuvaš so moite mislenja, no dobro tvoja rabota.
Bas go pocituvam tvoeto mislenje,samo sakav da dopolnam deka so greenjeto ne mozis da go osetis nedostatokot na mala kolicina na freoN,klimatizerot normalno ke si topli,ama nema da mozi da go pobeli celiot izmenuvac,ama pak ke mu smeta vo izvrsuvanje na topenjeto na mrazot.
A mozevi da e i neiscisten termistor ili izmesten na nadvoresnata edinica,po pogresnu mu dala rezultati.
Nisto ne napisav deka ne se slagam so tebe,samo dopolniv,mozebi ti sto si propustil.
Ne se luti de,sepak si postar i dipl.maz. ing.ako te dopolniv.
 
Се сложувам со напишаното но,сега на дефростот во 19 часот ме изненади што при дефростотт крена до 800вати и на кратко до 900 и веднаш прекина на нула и ледот беше комплетно стопен, за разлика од утрово кога одеше и до 1400вати а ледот не се стопи,што може и да сум грешка да навистина се мери и температурата на изменувачот за време на дефростот како што велеше ТЗлатко,но работата е зошто докококу се мери температурата,дефростот запира темпетарура без да биде стопен ледот..
Инаку сега ја тестирав на максимум 30 степени и за неполни 5-10 мин постигна 52 цтепени со влезна 28-29степени и се фиксира на 1560 вати потрошувачка и не мрда од таа како во упатството а максимум е околу 2700 вати
Автоматски споено мислење:

и уште едно прашање доколку нема доволно фреон нема ли да се покачи и потрушувачката на енергија оти сега компресорот че мора да врти побругу или сум во заблуда?
И ти како мене ја цепаш на максимум изгледа…(?)
И ова 1560w е номинална потрошувачка за 5.5ка. Да, она може да повлече и 2700w ама кратко! Не може континуирано да работи на таа снага оти на 15мин ќе влегува во дефрост.
Плус, дали дефростот е завршен или не, не кажува сензор туку притисок и температура на фреонот… така да можно е тој услов да биде исполнет и без целосно отопување…
Мразот е еден вид на изолатор, па се е можно.
 
Kako sto procitav ti i lanskoto zimo si pisuval dekanti pravi mraz nadvor i deka ode stalno vo dedrost znaci ne ti e problemot od sega najverovatno taka rabotat klimite Fugicu .
Eve sto da kazam za mojava 7 kw Invertor Nemesis Pro ili Amber defros mnogu retko da prave nadvoresnata edinica e mnogu golema golem i jak ventilator ima i od golemoto struenjeto na vozduhot nendozvoluva da se natalozi mras e nekogas koga ima poveke magla ili koga se minusni temperaturi togas na izmenuvacot se gleda samo bela slana da e nafateno a inaku koga sum e nacekal na defros klimata ode so potrosuvacka nad 3500w i defrostot trae okolu 4-5 minuti i si prodolzuva da raboti. A kaj tebe se kacuva potrosuvackata do 1600w i trao do 12 minuti e ovde e problemot ne se zagree dovolno nadvoresniot izmenuvac za da go rastopi mrazot i toj si se talozi od sekoj defros. Za ovaa marka na klima treba da ti odgovori onoj od srbija sto imase mislam 2-3 klimi ista marka kako i tvojata.
Toj gree 70m2 a ne ko tebe 30m a drugite prostorii gi zamlacuvas.
 
Toj gree 70m2 a ne ko tebe 30m a drugite prostorii gi zamlacuvas.


Sum pisuval deka gream 50 kvadrata kujna trpezarija i dnevna so tri otvoreni vrati se gree hodnikot i dvete detski sobi a spalnata ne se gree znaci grejam okolu 80 kvadrata a spratot e 120 kvadrata i seto toa so edna klima vo tie 50 kvadrata momentalno sega e 25.9 stepena a vo detskite e 22 i si trosi 1100 wati momentalno kazi mi ti dali toa e zamlacuvanje nekoj great vo dnevna na 22 stepena pa im e komforno jas si sakam potoplo.
 
Kako sto procitav ti i lanskoto zimo si pisuval dekanti pravi mraz nadvor i deka ode stalno vo dedrost znaci ne ti e problemot od sega najverovatno taka rabotat klimite Fugicu .
Eve sto da kazam za mojava 7 kw Invertor Nemesis Pro ili Amber defros mnogu retko da prave nadvoresnata edinica e mnogu golema golem i jak ventilator ima i od golemoto struenjeto na vozduhot nendozvoluva da se natalozi mras e nekogas koga ima poveke magla ili koga se minusni temperaturi togas na izmenuvacot se gleda samo bela slana da e nafateno a inaku koga sum e nacekal na defros klimata ode so potrosuvacka nad 3500w i defrostot trae okolu 4-5 minuti i si prodolzuva da raboti. A kaj tebe se kacuva potrosuvackata do 1600w i trao do 12 minuti e ovde e problemot ne se zagree dovolno nadvoresniot izmenuvac za da go rastopi mrazot i toj si se talozi od sekoj defros. Za ovaa marka na klima treba da ti odgovori onoj od srbija sto imase mislam 2-3 klimi ista marka kako i tvojata.
Така е за дефростите оти често ги има но никогаш не се случувало да не го отопи ледот и да се насобере
Автоматски споено мислење:

И ти како мене ја цепаш на максимум изгледа…(?)
И ова 1560w е номинална потрошувачка за 5.5ка. Да, она може да повлече и 2700w ама кратко! Не може континуирано да работи на таа снага оти на 15мин ќе влегува во дефрост.
Плус, дали дефростот е завршен или не, не кажува сензор туку притисок и температура на фреонот… така да можно е тој услов да биде исполнет и без целосно отопување…
Мразот е еден вид на изолатор, па се е можно.
Брат само сеа ја лупнав на 30 степени за да видам издувот дали ќе дојде до 52 степени, инаку онака ми троши по 600вати на овие температури оклу 1-2степе оти имам добра изолација инаку константно загревам околу 70м3 на 23,5 и дење и ноќе
Автоматски споено мислење:

Јас мислам дека доколку почесто оди во дефрост климата толку е подобро затоа што не останува лед на неа и има поголама ефикасност,инаку што би се случило доколку таа работи со саати без дефрост а на неа имаме одредена количина на лед кој и не се регистрира од сензорите оти не го достигнал својот максимум
 
Последно уредено:
Така е за дефростите оти често ги има но никогаш не се случувало да не го отопи ледот и да се насобере
Автоматски споено мислење:


Брат само сеа ја лупнав на 30 степени за да видам издувот дали ќе дојде до 52 степени, инаку онака ми троши по 600вати на овие температури оклу 1-2степе оти имам добра изолација инаку константно загревам околу 70м3 на 23,5 и дење и ноќе
Автоматски споено мислење:

Јас мислам дека доколку почесто оди во дефрост климата толку е подобро затоа што не останува лед на неа и има поголама ефикасност,инаку што би се случило доколку таа работи со саати без дефрост а на неа имаме одредена количина на лед кој и не се регистрира од сензорите оти не го достигнал својот максимум
Prasanje sto podrazbiras pod dobra izolacija a inaku ne velese vo nekoj post deka imas nestandardno visoki tavani ?
Voedno prasanje do sekoj sto ima nekakvo razbiranje iskustvo so fasada so stiropor , kolkava bi bila razlikata vo toplinskite zagubi na 100m2 ako e fasadata so 10cm ili so 15cm debelina na stiropor i kompleten fasden sistem Jub .
Inaku po konsultacija so pretstavnici od Jub mk sovetot nivni e deka za Prilep e odlicno 10cm i nema potreba od poveke i deka razlikata od 10 do 15cm vo toplinski zagubi e mala .

Sent from my SM-N975F using Tapatalk
 
Брат само сеа ја лупнав на 30 степени за да видам издувот дали ќе дојде до 52 степени, инаку онака ми троши по 600вати на овие температури оклу 1-2степе оти имам добра изолација инаку константно загревам околу 70м3 на 23,5 и дење и ноќе
Автоматски споено мислење:

Јас мислам дека доколку почесто оди во дефрост климата толку е подобро затоа што не останува лед на неа и има поголама ефикасност,инаку што би се случило доколку таа работи со саати без дефрост а на неа имаме одредена количина на лед кој и не се регистрира од сензорите оти не го достигнал својот максимум
Тоа пробувам да ти кажам за болдираното!
Нема посебни сензори за ДФ!
Едноставно климата работи, пробува да одземе топлина од воздухот(надвор), ама саќето замрзнало, па се потешко и оди, притисокот на фреонот расте(а треба да оди од гас во течна форма), и кога ќе постигне предетерминирана точка(дали превисок притисок, дали недостиг од втечнување), електрониката знае дека е дојдено време за дефрост.
И го свртува циклусот..
Ова може и програмирано да си оди на секој саат како кај некои марки, или кај други да чека притисокот да каже!

Сега новиве клими, имаат сензори точно! Ама тие можат да помогнат при работата, за (мала) заштеда на енергија.. на пр. Т на воздухот надвор е позитивна, внатре барањата се мали, па логиката ќе намали брзина на вентилатор надвор и слично.

Не сум запознат да има клими со хигрометар, па сами предвреме да пресметаат дефрост или слично…

П.С. ја дека немам ват-метар, почнав да се ориентирам према дефростите.
Ако прави на секој саат, значи работи машала.
Ако прави на неколку саата, значи модулира.
:ROFLMAO: партизански е малку, ама грубо тоа е!
 
Prasanje sto podrazbiras pod dobra izolacija a inaku ne velese vo nekoj post deka imas nestandardno visoki tavani ?
Voedno prasanje do sekoj sto ima nekakvo razbiranje iskustvo so fasada so stiropor , kolkava bi bila razlikata vo toplinskite zagubi na 100m2 ako e fasadata so 10cm ili so 15cm debelina na stiropor i kompleten fasden sistem Jub .
Inaku po konsultacija so pretstavnici od Jub mk sovetot nivni e deka za Prilep e odlicno 10cm i nema potreba od poveke i deka razlikata od 10 do 15cm vo toplinski zagubi e mala .

Sent from my SM-N975F using Tapatalk
мојата изолација е сендвич ѕид со најлом и тервол во средина +малтерисувано а потоа 5см стиропор а не ко некои без малтерисување дирекно стиропор,плус стиропор и најлом во под,единствена грешка ми е што не ставив паркет туку ламинат инаку сум на приземје..ѕидовите имаат иста температура како и зададената оти кога е сендвич едниот работи а другиот е топол...на 3-4 степени имам загуба од 38 вати по м2 врз основа на тоа колку троши климата по коп од 4 поделено со квадратурата
 
здраво дечки,
предлог варијанти за греење 50м2 правилна изолирана просторија? буџет 50к некаде.
ја гледав haier tundra plus 5kw вака личи дека ќе врши работа. искуства некој со истава?
фала унапред :)

Ako tie 50m2 se eden celosen prostor bez pregradi odlicna e Tundra-ta



 
Едно прашање..
Утрово забележав оти по дефрост ледот не се отопува целосно, скоро ништо како на сликиве, само омекнува иако климата иде во дефрост околу 10-13мин и продолжува со работа но како резултат на неотопениот лед компресорот ги зголеемува вртежите и потрошувачката е двојна а и секои 30мин оди во дефрост,и цела вечер е во дефрост
Инаку во други ситуации нормално го отопува ледот.. Ваков проблем забележав и минатата недела а потоа нормално работеше и неколку пати ја контролирав неделава и беше ок..
Дали е оваа нормално за вакви временски услови или не
Автоматски споено мислење:

Само да додадам
климата во дефрост крева на 1400вати 10-13 минути
минатата недела утрото имаше исто така натрупан лед кој не можеше да го одмрзне но оти преку денот се покачија температурите се отопи и потоа ја контролив и при секој дефрост климата го отопуваше ледот целосно цела недела..се до утрово кога цела вечер одеше во дефрости
Извади ја оваа црната пластична мрежа од позади. Тоа е заштита при транспорт кога ја монтираш треба да се извади. Затоа ледот не паѓа надолу, се држи за пластиката.
 
и уште едно прашање доколку нема доволно фреон нема ли да се покачи и потрушувачката на енергија оти сега компресорот че мора да врти побругу или сум во заблуда?
Ne funkcionira toa taka. Potrošuvačkata i potrebnata snaga raste so potrebata od pogolem pritisok, a toa kaj inverterot e ovozmoženo so porast na brojot na vrteži (kaj on-off klimite motorot e ograničen na konstanten broj na vrteži) so pomoš na invertorskiot elektronski sklop i specijalniot istosmeren DC motor bez rotorski namotki.
Ako ima nedovolno freon vo sistemot so porastot na vrtežite nema da se dobiva potrebniot pritisok, a so toa i potrošuvačkata će bide pomala bidejći će ima pomalku medium za tlaćenje ( kako što vikaat hrvatite), toa znači pomalku vtečnen freon vo izmenuvačot koj sega e so pomala T, kako rezultat dobivaš pomala potrošuvačka no i poslabo greenje.
Ova ne odi vo beskonačnost tuku ima nekoja granica kolku smee da fali freon vo sistemot, koga se dostiga ta granica elektronikata isfrla greška za da go zaštiti kompresorot od preopteretuvanje ( toj bez medium za pritiskanje vrti vo prazno i će se zaletuva mnogu....)
Fakt e deka kaj tebe ne se raboti za značaen nedostatok na freon bidejći elektronikata bi reagirala.
Ova kaj tebe so defrostive e poradi preoptovarenost na klimata (verojatno i fali malce freon) i koristenje vo pregolem prostor ( nekoj spomena i visoki plafoni pokraj pregolema kvadratura). Taa klima e za do 55m2 so plafon 2,5m, dobro izoliran prostor se preku toa e samo mačenje. Si imal sreća što nekolku zimi i nema nikakva zima pa si teral nekako. Da ti se zaredi sega T okolu nulata so magla dve tri nedeli ti nema da imaš nikakvo greenje.
 
Ova kaj tebe so defrostive e poradi preoptovarenost na klimata (verojatno i fali malce freon) i koristenje vo pregolem prostor ( nekoj spomena i visoki plafoni pokraj pregolema kvadratura). Taa klima e za do 55m2 so plafon 2,5m, dobro izoliran prostor se preku toa e samo mačenje. Si imal sreća što nekolku zimi i nema nikakva zima pa si teral nekako. Da ti se zaredi sega T okolu nulata so magla dve tri nedeli ti nema da imaš nikakvo greenje.
Izvini ama so ovoj del ne se slozuvam, fakt e deka ne samo na forumov tuku opsto vo mkd ima tendencija za predimenzioniranje na uredite. Sto poradi izolacijata sto poradi "stravot od ladnoto" i tie minusni temperaturi sto se kolku 5 dena vo godinata?

Kako sakas gledaj go ne se slozuvam so toa, sto e resenieto 24ka da se stavi 40m2 i po moznost nekoja japonka za nisko da modulirala?

@ROBERT 11 vika deka ima dobra izolacija, veke nekolku godini klimata mu gi zadovoluva tie potrebi i go gree prostorot na za nego zadovolitelna temperatura, i odednas sega toa bilo premnogu prostor.
Pisa deka ovakvi slucai se slucuvaat povremeno i toa i minatite godini si primetil slicno ama ne se sekavas dali bilo do ovoj stepen. Mozebi imas i podolgi cefki od propisanoto za freonot koj bil staven fabricki vo klimata. Dali ako cefkite bile nad maksimalnoto bez dopolnuvanje pri montaza ti ja dopolnija klimata?
Iskreno tuka moze samo da nagagjame sto moze da bide problemot, ama najdobro e da viknes ser
 