Celiot ovoj prostor so eden ured ke ti bide premnogu tesko da go zagrees pa makar stavil i Daikin Ururu Sarara.
Od poziciite za izbor zolto (posebno tuka) i temno plavo ne gledam zasto bi stavil klima tuka.
Rozevoto bi go izbegnal samo zaradi moznata potreba da gi cistis filtrite pocesto radi gotvenjeto vo blizina.
Svetlo plavo dokolku pustis malku podolgi cefki da bide vo delot salon veke ima smisla bi ti rekol.
Zelenata i crvenata pozicija se mozni kandidati so toa sto bi izbral koja e pomalku nasocena kon delot kade lugje prestojuvaat podolgo. Ako se odlucis za zelenata bi ti rekol da baras edinica so podelen otvor na izduvot na dva dela (slicno na Mitsubishi LN za primer, ne da ja kupis ovaa samo da go vidis modelot na izgleda za da vidis na sto mislam) ama da moze da gi kontorliras da se nasocuvaat vo razlicni pravci a ne samo po visina kako spomenatoto mitsubishi.
Izborot na klima ke ti go ostavam na tebe, ke si najdes kolkavi toplotni potrebi (zagubi) ima prostorot, i baraj nekoj sto ke ti gi zadovoli istite ili eventualno malku nad niv. Ako zemes premnogu jak ured na toplina a nema moznost za niska modulacija ke imas problemi vo onie prelazni periodi koga ne e premnogu ladno nadvor i vnatresniot prostor ke ima pomal i zagubi.
Za prozorite jas smetam deka 3te stakla se podobri od ovie 2 ama mozebi se lazam. Eve neka ti spodeli i nekoj drug mislenje
Од и.п. да... мислам малку е поскап ама бар квалитетно е сработено а и околу монтажата се профи.
Јас пошто не ги правев сите наеднаш туку со 3-4 месеца размах од соба до соба за лепенките со логото баш се сеќавам, првите две беа со сиво а во последната соба кога местев лепенките беа со плаво... вака од око истиот профил е бар од надвор нема разлика....
И јас иам ставено алу ролетни уградени во самата каса.
Мхм, супер. Дали имаше мн за крпење покрај ѕидовите? Мене ми рекоја дека ако се исечи дека че има мало крпење нема да се отворат голема длабки ако би се вадела целосно дограмата. И дали можеби аплицираше за субвенции? Се думам дали да почекам..
и дали имаш проблем со влага и мувла? кај мене има 3 оџаци за вентилација + проветрување не би требало да имам проб.