Абе друже затвори тоа прозорот кога грееш, точно е дека Hansol-от е чудо од клима ама не може пола Прилеп да го згрее. Така изгледа грее во Скопје и Битола од досега виденово.
И констатацијата дека изменувачот е преголем за капацитетот на компресорот ти е точна. Доколку компресорот е прејак за изменувачот, тогаш ќе замрзнува изменувачот. Заради тоа ако прочиташ назад на форумов треба да се одбегнува еднореден изменувач.
А во случајот кај Hansol-от компресорот е преслаб за изменувачот, заради тоа и нема да ја видиш замрзната надворешната единица, а ќе прави дефрости за да одмори компресорот.
Јас сепак мислам дека најдобро би било да измериш греење со некое друго тело за да ги видш загубите. Најдобро би било со калорифер, бидеќи најдобро ја симулира климата, и нормално да направиш видео. Јас постирав слики, од мерењата кои ги направивме ама ете не биле валидни пошто може да сме го држеле термометарот до панелот.
По моето досегашно видено искуство со Hanso-от, ти имаш топлотни загуби од некаде, еве во најлош случај 2KW, а со оглед на тоа дека Hansol-от реално работи со COP помал од од 2 на овие ниски температури, потрошувачката од над 1KW ти е нормална.
И само за потестување, доколку имаш проблеми со климата и сервисот, бидеќи ја порача од Скопје, ако не се лажам, ќе треба да одиш до канцеларијата на ДПИ во Скопје, за поднесување на жалба, приговори и слични работи.
Абе друже затвори тоа прозорот кога грееш, точно е дека Hansol-от е чудо од клима ама не може пола Прилеп да го згрее. Така изгледа грее во Скопје и Битола од досега виденово.
И констатацијата дека изменувачот е преголем за капацитетот на компресорот ти е точна. Доколку компресорот е прејак за изменувачот, тогаш ќе замрзнува изменувачот. Заради тоа ако прочиташ назад на форумов треба да се одбегнува еднореден изменувач.
А во случајот кај Hansol-от компресорот е преслаб за изменувачот, заради тоа и нема да ја видиш замрзната надворешната единица, а ќе прави дефрости за да одмори компресорот.
Јас сепак мислам дека најдобро би било да измериш греење со некое друго тело за да ги видш загубите. Најдобро би било со калорифер, бидеќи најдобро ја симулира климата, и нормално да направиш видео. Јас постирав слики, од мерењата кои ги направивме ама ете не биле валидни пошто може да сме го држеле термометарот до панелот.
По моето досегашно видено искуство со Hanso-от, ти имаш топлотни загуби од некаде, еве во најлош случај 2KW, а со оглед на тоа дека Hansol-от реално работи со COP помал од од 2 на овие ниски температури, потрошувачката од над 1KW ти е нормална.
И само за потестување, доколку имаш проблеми со климата и сервисот, бидеќи ја порача од Скопје, ако не се лажам, ќе треба да одиш до канцеларијата на ДПИ во Скопје, за поднесување на жалба, приговори и слични работи.