Можеби е off topic ама да пробам тука.

Сакам да прашам за искуство со ладење на спална соба со клима уред. Се работи за две спални соби од по 11-12 квардатни метри. Куќата е солидна тврда градба но без изолација. Греењето ми е ОК бидејќи имам централно греење со тврдо гориво но летно време во спалните соби е топло и многу непријатно за спиење. Куќата е специфична со скалишен меѓупростор внатре па е тешко да се постави клима во ходникот што индиректно би го ладела просторот (најчесто решение во станови или куќи на еден спрат).

Дали спиењето со вклучен клима уред во спална навистина е непријатно и може да предизвика вкочанување на врат итн или не?
 
Не си ме разбрал, поистоветив 25ка нордик и 35ка не-нордик LN модел на Мицубиши

Во целиот пост погоре зборував за NORDIC 2.5kw моделите од 9000 BTU за кои читав на финскиот форум и се тестирани со scanoffice.fi VTT тестовите.
Ги имам и јас сервисните доста детално споредувано меѓу овие два (25 нордик и 35 не-нордик) LN модели на Мицубиши...
Така да LN25 нордик VGHZ моделот го има истиот компресор (SVB092FBAMT) со овдешниот LN35 не-нордик VG модел

Прегледај го приврзокот 268832 Прегледај го приврзокот 268833

Како влијаат разликите во напоните и електрониката појма си немам, битно компресорот е исти.

Од тоа што до сега го исчитав во нишката за Mitsu LN на тој форум, можам да кажам дека 80% од пишаните постови беа од корисници на LN25 а многу поретко со LN35 или LN50.
Замислете дури и таму имаше дискусија дека некоја фирма ја правела македонската.... баш легално официјално увезувале не-нордик модели и ги прилагодувале со инсталирање на греачи на тацна и со маркер допишувале HZ назнаки на надворешната при што ги продавале по пониска цена.
ПартЛистата или по нашки списокот на делови кои се вградени во едниот и другиот модел ја покажуваат разликата, твојот модел различен не само по компресорот туку у старт иде и друга електроника матична плоча со друг Part No., Нордискиот модел иде со дополнителни греачи на тацна и ред други заштити која го доведува до тој капацитет измерен на VTT и не е само компресорот тука битен кога многу други делови се различни.
Твојата, има матична плоча под кодно име-шифра на продукт E12 Y85 451 а Нордик моделот има електроника со друга шифра E12 Y97 451 ....гледаш ли дека тоа се ралични делови и дека НЕ се исти електониките ?
LN35 EU MB.jpgLN Nordic MB.jpg
Во Нордик верзијата VGHZ (која ти ја немаш) вграден е и DEFROST HEATER дел обележан со шифра E12 Y96 526, ти немаш таков дел-грејач така да не си го мери со немерливо.
LN35 EU nema grejac.jpg

LN Nordic grejacjpg.jpg

И za kraj MUZ-LN25-VGHZ (pak ke naglasam onaa sto ti ja nemas) i ja sporeduvas so VTT testot za tvojata ima Maticna ploca koja veza nema so tvojata MUZ-LN35-VE i plus ima Defrost Heater grejac natacna koj ti go nemas....ukratko toa se razlicni modeli kako hardverski taka i softverski Mnooogu razlicni.
LN25 MB.jpg

И за крај разликата ја дал и самиот Производител, Нордик моделот има Енергетска и за Ладна зона...твојата не е тестирана за Ладна зона и стојаt X ovi za Ladna zona, Енергетската важи до -10, нема ТЕСТ на -15 и ред друго што иде уз тоа ако се познаваат Климатските зони.
 
Последно уредено:
  • Ми се допаѓа
Reactions: GT1
Јас на крајот од Дони Дарко имам пуштено солзичка.
Исто така горчина ми дојде на Me and Earl and the Dying girl.

На Into the wild крајот исто, макар шо сам се сјеба братот.
 
Znaci ne samo Gree, I tvojata Mitsu 9k ima kompresor od 12k, taka kazi.
Koga kazuvas kolku vlece, kazi I kolku dava kw vo sporedba so drugite.

Она што го забележав во тие графиконите од VTT тестовите го поддржува тоа зашто Грее-то е единствена од тие тестирани модели која максимално повлекува ~2.2kw.... сите останати се држат 1.5kw-1.7kw.

Прегледај го приврзокот 268791


Еве ти од Mitsubishi LN25VGHZ па ти спореди со Амбер-от и кажи

На горната слика - Графикон за произведена топлина при различна надворешна температура во период од 50часа:
- розова - произведена топлина во вати - се следи на скалата од лева страна
- светло плава - потрошувачка на електрична енергија во вати - се следи исто на скалата од лева страна
- темно плава - надворешна темература со скала од десна страна

На долната слика - Графикон за инстантна моќ во период од 50часа
- розова - произведена топлина во вати
- темно плава - потрошувачка на електрична енергија во вати
+ Цик-цак линиите претставуваат дефрости (мислам, не сум 100% сигурен)

VTT LN25VGHZ max.png

А еве ти и графикони со споредба на топлотен коефициент за Амбер 9ка и Митсу 25ка
Црвената линија е измерен топлотен коефициент
Плавата е заокружена вредност

VTT GWH09YD.png VTT LN25VGHZ.png
Автоматски споено мислење:

И za kraj MUZ-LN25-VGHZ (pak ke naglasam onaa sto ti ja nemas) i ja sporeduvas so VTT testot za tvojata ima Maticna ploca koja veza nema so tvojata MUZ-LN35-VE i plus ima Defrost Heater grejac natacna koj ti go nemas....ukratko toa se razlicni modeli kako hardverski taka i softverski Mnooogu razlicni.

Добро бе :)
Свесен сум дека има разлики, и до сега научив сам да ги увидам разликите, покрај тоа доста е еднаш да го пишеш не мора три пати да го нагласуваш па да го праиш ко да се разлика ко воз и магаре, пошто не се.

Башка тоа пишав погоре дека имало ситуација да во финска го прилагодуваат и продаваат европскиот модел

Еве најдов дел од дискусијата на тој форум, додуша малку е фушарски преведно од фински на англиски со гугл транслејт
ln1.png

ln2.png

Еве имало и официјални објави za ova на scanoffice.fi
 
Последно уредено:
И тука се избацуе Рон со: "Уа, плачковци, и вие сте ми биле филмомани." :D
 
И тука се избацуе Рон со: "Уа, плачковци, и вие сте ми биле филмомани." :D

Па плачковци сте кога немате мадиња да цитирате. Ти и другарчето твое вато што не знае каде треба точка и запирка да стави у долгометражните постови, кои ги пишува без никаква кохезија.
 
А еве ти и графикони со споредба на топлотен коефициент за Амбер 9ка и Митсу 25ка
Црвената линија е измерен топлотен коефициент
Плавата е заокружена вредност

Прегледај го приврзокот 268854 Прегледај го приврзокот 268855

Добро бе :)
А бе :)
Најгоре пишува на енглески:
Device setpoint: 20 ºC, indoor unit intake air at low: 19.5 ºC, fan adjustment position: 4, rated power requirement: 6 kW (-26 ºC)
По нашки преведено...Усисот се одржува 20ºC и сосе отстапувања најниско може да биде 19,5ºC, Fanot e na 4ta brzina( ne se spomnuva Airflow во m3/h), и топлинските загуби на просторот се 6Kw на -26ºC.

И сеа ај да си ги измериме...
Kолку е Фан во 4та на Ln25 i na Amber25 ?
Да ти кажам која е разликата во m3/h во Фанот или ке провериш ?
Еве ке ти кажам 4та Фан брзина кај LN25 e 864m3/h....а кај Амберот25 4та Фан е 570м3/h.
 
И сеа ај да си ги измериме...
Kолку е Фан во 4та на Ln25 i na Amber25 ?
Да ти кажам која е разликата во m3/h во Фанот или ке провериш ?
Еве ке ти кажам 4та Фан брзина кај LN25 e 864m3/h....а кај Амберот25 4та Фан е 570м3/h.

864m3/h ако броиш програмерски 0 1 2 3 4
Инаку 510м3/h е
ln25fan.png
 