Најекономично греење и ладење

  • Креатор на темата Креатор на темата Dr Zmigo
  • Време на започнување Време на започнување
Јас на крајот од Дони Дарко имам пуштено солзичка.
Исто така горчина ми дојде на Me and Earl and the Dying girl.

На Into the wild крајот исто, макар шо сам се сјеба братот.
 
Znaci ne samo Gree, I tvojata Mitsu 9k ima kompresor od 12k, taka kazi.
Koga kazuvas kolku vlece, kazi I kolku dava kw vo sporedba so drugite.

Она што го забележав во тие графиконите од VTT тестовите го поддржува тоа зашто Грее-то е единствена од тие тестирани модели која максимално повлекува ~2.2kw.... сите останати се држат 1.5kw-1.7kw.

Прегледај го приврзокот 268791


Еве ти од Mitsubishi LN25VGHZ па ти спореди со Амбер-от и кажи

На горната слика - Графикон за произведена топлина при различна надворешна температура во период од 50часа:
- розова - произведена топлина во вати - се следи на скалата од лева страна
- светло плава - потрошувачка на електрична енергија во вати - се следи исто на скалата од лева страна
- темно плава - надворешна темература со скала од десна страна

На долната слика - Графикон за инстантна моќ во период од 50часа
- розова - произведена топлина во вати
- темно плава - потрошувачка на електрична енергија во вати
+ Цик-цак линиите претставуваат дефрости (мислам, не сум 100% сигурен)

VTT LN25VGHZ max.png

А еве ти и графикони со споредба на топлотен коефициент за Амбер 9ка и Митсу 25ка
Црвената линија е измерен топлотен коефициент
Плавата е заокружена вредност

VTT GWH09YD.png VTT LN25VGHZ.png
Автоматски споено мислење:

И za kraj MUZ-LN25-VGHZ (pak ke naglasam onaa sto ti ja nemas) i ja sporeduvas so VTT testot za tvojata ima Maticna ploca koja veza nema so tvojata MUZ-LN35-VE i plus ima Defrost Heater grejac natacna koj ti go nemas....ukratko toa se razlicni modeli kako hardverski taka i softverski Mnooogu razlicni.

Добро бе :)
Свесен сум дека има разлики, и до сега научив сам да ги увидам разликите, покрај тоа доста е еднаш да го пишеш не мора три пати да го нагласуваш па да го праиш ко да се разлика ко воз и магаре, пошто не се.

Башка тоа пишав погоре дека имало ситуација да во финска го прилагодуваат и продаваат европскиот модел

Еве најдов дел од дискусијата на тој форум, додуша малку е фушарски преведно од фински на англиски со гугл транслејт
ln1.png

ln2.png

Еве имало и официјални објави za ova на scanoffice.fi
 
Последно уредено:
И тука се избацуе Рон со: "Уа, плачковци, и вие сте ми биле филмомани." :D
 
И тука се избацуе Рон со: "Уа, плачковци, и вие сте ми биле филмомани." :D

Па плачковци сте кога немате мадиња да цитирате. Ти и другарчето твое вато што не знае каде треба точка и запирка да стави у долгометражните постови, кои ги пишува без никаква кохезија.
 
А еве ти и графикони со споредба на топлотен коефициент за Амбер 9ка и Митсу 25ка
Црвената линија е измерен топлотен коефициент
Плавата е заокружена вредност

Прегледај го приврзокот 268854 Прегледај го приврзокот 268855

Добро бе :)
А бе :)
Најгоре пишува на енглески:
Device setpoint: 20 ºC, indoor unit intake air at low: 19.5 ºC, fan adjustment position: 4, rated power requirement: 6 kW (-26 ºC)
По нашки преведено...Усисот се одржува 20ºC и сосе отстапувања најниско може да биде 19,5ºC, Fanot e na 4ta brzina( ne se spomnuva Airflow во m3/h), и топлинските загуби на просторот се 6Kw на -26ºC.

И сеа ај да си ги измериме...
Kолку е Фан во 4та на Ln25 i na Amber25 ?
Да ти кажам која е разликата во m3/h во Фанот или ке провериш ?
Еве ке ти кажам 4та Фан брзина кај LN25 e 864m3/h....а кај Амберот25 4та Фан е 570м3/h.
 
И сеа ај да си ги измериме...
Kолку е Фан во 4та на Ln25 i na Amber25 ?
Да ти кажам која е разликата во m3/h во Фанот или ке провериш ?
Еве ке ти кажам 4та Фан брзина кај LN25 e 864m3/h....а кај Амберот25 4та Фан е 570м3/h.

864m3/h ако броиш програмерски 0 1 2 3 4
Инаку 510м3/h е
ln25fan.png
 
Можеби е off topic ама да пробам тука.

Сакам да прашам за искуство со ладење на спална соба со клима уред. Се работи за две спални соби од по 11-12 квардатни метри. Куќата е солидна тврда градба но без изолација. Греењето ми е ОК бидејќи имам централно греење со тврдо гориво но летно време во спалните соби е топло и многу непријатно за спиење. Куќата е специфична со скалишен меѓупростор внатре па е тешко да се постави клима во ходникот што индиректно би го ладела просторот (најчесто решение во станови или куќи на еден спрат).

Дали спиењето со вклучен клима уред во спална навистина е непријатно и може да предизвика вкочанување на врат итн или не?



АПСОЛУТНО , скоро 100% е можно.
Меѓутоа ако климата го дува ладниот воздух далеку од вас, посебно ако ја наместиш температурата не пониско од 25 степени и вратата од собата ја држиш подотворена, не би требало да ти прави вкочанување на мускулите.
Меѓутоа и добрата перница е услов за опуштени - не згрчени мускули.
Исклучок се луѓе кои патат од заболувања на рбетот и меките ткива на вратот - " фибромиалгија - метеоропатија ....."
 
Ако може некоја препорака за парапетна клима за во спална соба ? Станот е 82 мк, зградата нема изолација, во дневната веќе имам Грее Ломо GWH18QD-K3DNA5G/I. Планот ми е во двете спални да ставам парапетни, сега во едната здравје догодина и во другата. Некој совет или препорака ?
 
:) после овој пост,сите клими фрлете ги во отпад и купете си амбер,нема подобра клима.озбилно :)
и во иднина немој ништо друго да гледате,се знае што треба да купите.

некогаш се дефинираме како плава зона,некогаш како зелена зона.
ако сме плава гледај потрошувачка на годишно 2625кв,тоа пишаното А+ не е точно.

ама кога ни одговара,кога збориме за потрошувачката, тогаш сме умерена зона
а кога сакаме да прикажеме јачина тогаш сме плава зона,нордик зона.
5кв дава брат,јака е.

па ако дава 5,будали се кинезите да ја декларираат како 3,5?
ај објасни ја логиката зошто ако и по компресор и по се друго е за 5,5 не е декларирана како 5,5 туку 3,5?

и сега која зона сме?

кога ќе ја даде таа јачина од 7,2кв? и реално колку време ќе има потреба?
ама народ се пали на муабет...брат абе јака е.

некој нека го постира оној лист од еуровентот што е тргнат од страната на гри каде што стоеше дека амберот дава 3,2кв на -10
Се согласувам. Премногу манипулации. Во зависност од потребите се „верглаат“ веќе „снимените“ информации, кои се манипулации. Се одговара со информациии кои што им одговараат, се премолчуваат оние информации кои не им одговараат, се врши замена на тези, едно се прашува-друго се одговара..... лошо, лошо,.... не смогнаа сили да бидат објективни.... сами ќе си бидат криви ако им тргне работата на лошо....
 

Kajgana Shop

Back
На врв Bottom