N
nikola2004mkd
Гостин
Топлотните загуби не може да се поголеми од пресметаните, може само да се помали, со оглед на тоа што 2,5KW доведоа до зголемување на температурата за 3 степени само за 40 мин.
Колку и да биде различен COP (иако за 4KW модел 2,2KW се 55% оптоварување па следствено COP не би требало да е помал од 4, повеќе би требало да се поблизок до 4,8 како на тестот) во никој случај не треба да биде 2 како во случајот.
Температурата во просторијата веќе беше постигната па следствено на тоа климата не би требала да го потроши првиот час за постигнување на температурата. Така да тие 1,1KW/h се оние кои се потрошени за одржување на температурата.
Еве ја денешната потрошувачка која што ми ја прати. Мерачот е ресетиран кога температурата веќе била постигната, значи оваа потрошувачка од 1KW/h се однесува само на одржување на температурата.
За времето додека бев во просторијата климата издувуваше млак воздух, воопшто не беше врел, иако ова е комплетно субјективно чувство.
Во врска со грешките ако се врати наназад ќе се види дека имам пишано дека тој забележал само една грешка E6 односно неможност за комуникација на внатрешна со надворешна единица. Дали после тоа се имало појавена друга грешка не знам.
Колку и да биде различен COP (иако за 4KW модел 2,2KW се 55% оптоварување па следствено COP не би требало да е помал од 4, повеќе би требало да се поблизок до 4,8 како на тестот) во никој случај не треба да биде 2 како во случајот.
Температурата во просторијата веќе беше постигната па следствено на тоа климата не би требала да го потроши првиот час за постигнување на температурата. Така да тие 1,1KW/h се оние кои се потрошени за одржување на температурата.

Еве ја денешната потрошувачка која што ми ја прати. Мерачот е ресетиран кога температурата веќе била постигната, значи оваа потрошувачка од 1KW/h се однесува само на одржување на температурата.
За времето додека бев во просторијата климата издувуваше млак воздух, воопшто не беше врел, иако ова е комплетно субјективно чувство.
Во врска со грешките ако се врати наназад ќе се види дека имам пишано дека тој забележал само една грешка E6 односно неможност за комуникација на внатрешна со надворешна единица. Дали после тоа се имало појавена друга грешка не знам.
Последно уредено од модератор: