Prizvoditelot na klima uredi e toj sto go odreduva PdesignH, ima softveri so koi se dimenzionira klimata, softverski se izbira kompresor, izmenuvac, kolicina freon i se zadavaat temperaturi na koi treba da se dobie odredena T na freonot na izlez pri odredeni nadvoresni T.
Drug moment e kako toa po standardite na EU ili ako sakate Eurovent se bara da se opise vo energetskta nalepnica.
Primer za Fujitsu12LLCC Energy Label-ot e ovoj, od koj citame PdesignH=3,2
Прегледај го приврзокот 161472Прегледај го приврзокот 161475
Ako PdesignH e 3,2KW , 88% od toa e 2,8 i e tokmu ona sto klimata ke go dade na Tbiv=-7C a e potvrdeno i od strana na nezavisna institucija Eurovent.
Прегледај го приврзокот 161476
PdesignH ne se meri a i nemoze da se izmeri tuku brojkata za PdesignH se dobiva otkako ke se izmeri kolku klimata Maksimalno tooplina(KW) moze da izvadi na Tbiv(-7 ili -10) pa taa vrednost se zgolemuva za 12%. 100%-88%=12%...zatoa se baraat tie 88%.
Vo slucajov na Tbiv e izmereno 2,8KW sto plus 12% dava PdesignH=3,2 koja brojka 3,2 proizvoditelot ke ja navede na energetskata nalepnica.
Ili obratno za polesno smetanje koga ke vidite EnergyLabel za nekoj aklima.....88% od 3,2= 2,8Kw i tolku i e kapacitetot na Tbiv. Tbiv obicno e -7 no moze da e i -10 ako klimata e dizajnirana za nasata klimatska Umerena zona.
PdesinH naveden na energetskata nalepica e tokmu ona MAKSIMALNO sto klimata moze da go oddade na Temperatura -7(Tbiv) sve pod taa T od -7 ke dade pomal tooplinski kapacitet.
Kapacitet od 100% ili koloku e toa 4KW ili kolku moze maksimalno da izvadi toplina klimava ke go postigne NE na ladno i -15 nadvoresna T tuku na mnogu potopli temperaturi od +7 ili +15. A sve pod -7 ke dava pomala toplina od 2,8.
A na -15 za da izvadi 3Kw toplina mislam deka e mozno samo so Powerful dugmeto, so koe se iskljucuva inverterskiot sklop, elektronikata zadava maksimalni obrtai na kompresorot za da izvadi toplina, NO ima edno golemo NO, za da se zastiti kompresorot toj Powerfull mod moze da se koristi samo 20min(kaj nekoi klimi samo 15)....posle toa pak se vrakja vo normalna rabota vo inverterski mod so pomali obrtai. Vednas povtorno i nemoze da se ukluci Powerful modot i za toa ima zastita. Kolku e dobro ova za klimata prosudete sami, no sigurno so saati nema da dava 3Kw na -15, i uste pri toa da raboti mirno i necujno
Прегледај го приврзокот 161478 Прегледај го приврзокот 161479
Eurovent nebara podatok za kapacitet -15 za nasava Umerna(Average) klimatska zona so reper Strazbur, No sepak gi objavuva podatocite sto gi dobila od proizvoditelot iako prasanje kolku se provereni. Ne bara zaradi toa sto so merenje godini unazad utvrdile deka T od -10 i pod -10 vo Strazbur prosecno godisno ima NULA casovi, pa klimite za ovaa klimatska zona se bara da rabotat i drzat kapacitet 88% od dizajniraniot do -7 eventualno -10.