Најекономично греење и ладење

  • Креатор на темата Креатор на темата Dr Zmigo
  • Време на започнување Време на започнување
@nikola2004mkd

Inace kaj moite go imam opisano prostorot prethodno( 33 kvadrati soba plus salon so 2.5 nadvoresni sida bez izolacija samo pvc prozori I okolnite sobi momentalno ne se zagrevaat osven po potreba I ako se bez greenje temperaturata vo tie sobi e nekade 7 stepeni ova go potenciram za da se ima vo obzir kolku e laden stanot a i nad nego i pod nego slabo great ) imam i skica postirano na 24 denski na 22 stepeni navecer se podesuva so ifeel uklucen I auto fan.

Vcera na -6 stepeni nadvoresna temperatura po yahoo whether I vnatresnata podesena na 22 stepeni odrzuvase so 700-900w.i duvase mnogu toplo.,steta nema merac za temperatura so nadvoresna sonda da go meram izduvot ama ke poracam eden od aliekspres.
Dalecinskoto postaveno da naglasam na 7 metri od klimata.
DSC_0364.JPG
DSC_0365.JPG
DSC_0366.JPG

Vcera trosese od 700-900w na -6 stepeni lokacija Bitola DSC_0367.JPG

Ima potroseno vkupno 
Za 27 dena potocno od 20 Noemvri do vcera vecer
DSC_0368.JPG

Kako sto e prostorot laden jas sum prezadovolen od hansolot ( lani se greese ovaj prostor so termo 6 KW I da vi kazam em ladno bese em struja mnogu a sega banja e toj prostor)

Celo vreme e uklucena osven za cistenje na filtrite na dve nedeli
DSC_0369.JPG


nikola2004mkd dali ja probate bez ifeel i dali celo vreme raboti na 1100 w?
Na 1100 w vrelo duva kaj mene Hansoulot na 0 stepeni nadvoresna temperatura

I drugo bitno kaj mene dalecinskoto e samo pozicionirano na edno mesto I samo se podesuva temperaturata zatoa sto ako ti e na ifeel I ako go drzis vo race ke se zgolemi temperaturata I ke ti isklucva klimata. isto i na staklena masicka ne e pozelno da e ke topli klimata poveke.
 
Последно уредено:
80л бојлер на мах наместено колку одприлика луѓе може да се тушираат?
 
Топлотните загуби не може да се поголеми од пресметаните, може само да се помали, со оглед на тоа што 2,5KW доведоа до зголемување на температурата за 3 степени само за 40 мин.

Колку и да биде различен COP (иако за 4KW модел 2,2KW се 55% оптоварување па следствено COP не би требало да е помал од 4, повеќе би требало да се поблизок до 4,8 како на тестот) во никој случај не треба да биде 2 како во случајот.

Температурата во просторијата веќе беше постигната па следствено на тоа климата не би требала да го потроши првиот час за постигнување на температурата. Така да тие 1,1KW/h се оние кои се потрошени за одржување на температурата.
DSC_0031.JPG
Еве ја денешната потрошувачка која што ми ја прати. Мерачот е ресетиран кога температурата веќе била постигната, значи оваа потрошувачка од 1KW/h се однесува само на одржување на температурата.

За времето додека бев во просторијата климата издувуваше млак воздух, воопшто не беше врел, иако ова е комплетно субјективно чувство.

Во врска со грешките ако се врати наназад ќе се види дека имам пишано дека тој забележал само една грешка E6 односно неможност за комуникација на внатрешна со надворешна единица. Дали после тоа се имало појавена друга грешка не знам.
 
Последно уредено од модератор:
IMG_1860.JPG IMG_1860.JPG IMG_1994.JPG Ova e potrosuvackata od 16 noemvri do 16 dekemvri...412 kw vkupno...Znaci meracot ne e resetiran i pokazuva kolku ima potroseno klimata od 24 septemvri od koga e postavena da gree...Posledniot mesec te od 16 noemvri raboti skoro 24/7 ima kratki periodi koga bila isklucena no toa nemozam da znam kolku bidejki ovoj merac meri,potrosuvacka nad 1w...A hansolot koga e isklucen ima potrosuvacka od 4w...i meracot registrira kako da e celo vreme pustena klimata..Nema opcija za skapa i evtina tarifa..Kako sto vremeto zaladuva taka i potrosuvackata raste...Ako za mesec oktomvri 16 do 16 noemvri imav 180kw sega ima 412kw za istiot period...Klimata za razlika od Vivaksot pravese mnogu retko defrost koga imase magla eden period vo spomenatiot mesec sto i e pozitivna strana...Dodeka koga temperaturata e nekade -3 do kaj -7c pravi nekoi suvi kartki defrosti i pritoa ne e zamrznata ndvoresniot izmenuvac...Mislam deka se na nekoi 3h ili poveke no ne mozam da ja pratam celo vreme...Inace temperatura denje e podesena na 22 do 23 c so ifeel a noke na 21c so ifeel odalecen 6 m od klimata...Klimata uspeva da go zagree prostorot od 30m2...A za potrosuvackata ve ostavam vie da debatirate...I kaj mene nekogas raboti so 1100w nekogas so 1300w...pa potoa odrzuva so 500 600 700 w potrosuvackta se zgolemuva ili namaluva vo zavisnost od uslovite...Mislam deka klima koja raboti so potrosuvacka od 250 do 500w na na ovie temperaturi blizu nula ima retko..ili pak prostorot koj se zagreva ima mali zagubi ili doplnitelno greenje...dali od cevki od parno ili komsii do nego sto great...Jas sum vo sprat od kuka i nemam vnatrsni dzidovi..a nad mene e tavan koj nema skoro nikakva izolacija i tamu temperatura e malku povisoka ili ista so nadvoresnata...Za drugata izolacija imam spomenato da ne se povtoruvame...Dosta bitno e klimata da porabiloti nekoe vreme 24/7 pa potoa da se zboruva za potrosuvackata...poz
 
  • Ми се допаѓа
Reactions: GT1
@valvoline експерте за климатизација
сакаш да видиш како може 9-ка клима т.е 2.5kw како што викаш ти да троши повеќе од 1500w ???
 
@valvoline експерте за климатизација
сакаш да видиш како може 9-ка клима т.е 2.5kw како што викаш ти да троши повеќе од 1500w ???
Ne moze. Ili nesto ne e vo red so klimata ili ako e obicna on off. Na sekoja klima pisuva kolku e max potrosuvacka na struja i obicno potrosuvackata e sekogas poniska od navedeniot maksimum.
 
Ne moze. Ili nesto ne e vo red so klimata ili ako e obicna on off. Na sekoja klima pisuva kolku e max potrosuvacka na struja i obicno potrosuvackata e sekogas poniska od navedeniot maksimum.
Pokraj maksimumot imput pisuva i power imput ako imas zabelezano koj e mnogu pogolem od maksimalniot imput na primer na greenje zatoa koga e mnogu ladno vo turbo mod lg-to na primer odese do 1800w a koga e potoplo do 1200-1500 w zavisno od nadvoresnata temperatura. zatoa se javuvaat razlicni vrednosti.
 
Па тука е проблемот, што климата на +2 влече по 1,1KW, да не разговараме колку би влечела на -2, -3. Токму и заради тоа има повикано сервис. Е сега кој е проблемот зошто повлекува толку многу е друго прашање, кое би требало да го среди сервисот. Дали причината е некој расипан сензор, со тоа што работеше како on-off клима, или пак можеби софтверот е баговит па како што имам пишано предходно климата продолжувала да грее дури и кога температурата ќе се постигнела.

Сега му важно да најде некој начин колку толку ако можно да се намали потрошувачката додека да дојде сервисот.

Инаку колку за потсетување потрошувачката на Hansol-от (иако на постариот 3,5KW модел) на +2, кога треба да оддаде околку 2,1KW треба да e нешто под 500W, како што може да се види од тестовите кои предходно беа постирани овдека.
Прегледај го приврзокот 161828
Прегледај го приврзокот 161829

To je potpuno normalan rad za takvu klimu.Mnogo ima takvih primera kod Kineskih klima.A to sto ti gledas specifikacije koje daje Gree , to niko nece moci da ti potvrdi ta je tacno.[DOUBLEPOST=1482093949][/DOUBLEPOST]
Pokraj maksimumot imput pisuva i power imput ako imas zabelezano koj e mnogu pogolem od maksimalniot imput na primer na greenje zatoa koga e mnogu ladno vo turbo mod lg-to na primer odese do 1800w a koga e potoplo do 1200-1500 w zavisno od nadvoresnata temperatura. zatoa se javuvaat razlicni vrednosti.

O kakvom ti turbo modu pises ? Daj primer da vidim .
 
Последно уредено:
To je potpuno normalan rad za takvu klimu.Mnogo ima takvih primera kod Kineskih klima.A to sto ti gledas specifikacije koje daje Gree , to niko nece moci da ti potvrdi ta je tacno.
Aj izvadi ti merenje za Fujitsu LT da vidime kolku trosi? da vidime dali euroventot e tocen za Fujitsu LT ili za zapaden Balkan e kako ovie vlezni modeli na Fujitsu LLCC I LMC

Bas me interesira da vidam kolku trosi Fucicu LT od 1500evra?
Ajde spodeli da vidime?

Eve kaj mene Hansolot na -8 stepeni Po yahoo whether vo Bitola na 23 stepeni podesena trosi
DSC_0373.JPG


Za kakov turbo mod zboruvam kako ne ti e jasno za turbo mod na greenje zboruvam na lg inverter. na +7 stepeni trosi 1200-1500w na -7 -10 stepeni trosi 1800w sto tuka ne e jasno I trae 30 minuti
 
To je potpuno normalan rad za takvu klimu.Mnogo ima takvih primera kod Kineskih klima.A to sto ti gledas specifikacije koje daje Gree , to niko nece moci da ti potvrdi ta je tacno.
Воопшто не е точно дека тоа е нормално, немој да се служете со манипулација, или станува збор за некаков дефект и проблем или има нешто друго надвор од нормално но никако не нормална работа за таа клима, истото е потврдено неколку пати претходно. Ваквата работа не е нормална и за послаб модел на клима од полош производител при нормална работа и услови, така да тука има нешто што НЕ Е стандардно или нормално.

Воедно неколку пати погрешно и манипулативно генерализирате со поимот Кинески клими што става заблуда дека сте кинески клими се исти што воопшто не е точно, или пак давате неколку пати предлог дека ако е Јапонска клима сигурно е најдобра на свет што исто не е точна констатација.

При изборот на клима или пак било што друго треба да се први споредба на конкретен модел со конкретен модел без генерализација на земја на потекло. Разбирам влијание да има производителот но земјата на потекло е излишно во денешно време затоа што и Кинеските производители прават квалитетен производ па дури и подобар од некој друг светски бренд а и најголем дел од светските бреднови своите производи ги произведуваат во Кина или во најмала рака произведените компоненти се од Кина а тие само ги склопуваат во матичната земја.

Постојано пробувате да генерализирате дека секогаш Јапонско=најдобро и Кинески = најлошо што воопшто не е точно и ги доведува луѓето до заблуда.

Најнов update на ситуацијата и проблемите со Gree Hansol...

... Значи луѓе давајте предлози и помагајте.
Преку форумот никој и никако неможе да ти помогне со проблемот кој го опишуваш, штом е пријавено во сервис ке поминат и ке проверат и доколку проблемот е во клима уредот верувам дека ке го отстранат ( за тоа и ја имате гаранцијата ), сигурно нема да ги чекате со недели за да поминат па да барате решение во меѓувреме што да се прави. Освен погодување и шпекулација што, како, зошто, никаков друг совет/помош неможе да очекуваш преку форум.

Едно е сигурно, при нормална работа и нормални услови за работа потрошувачката не треба да е толку висока.
 
Последно уредено:
Ебате греењето на клима ако се стискате на 20-21степен, тоа не е да се загрееш туку да прогураш зимата а сметките ви се исти како на централно да се грееш. Испод 24 не се признава како комоција.

Sent from my Huawei P9
 
Ебате греењето на клима ако се стискате на 20-21степен, тоа не е да се загрееш туку да прогураш зимата а сметките ви се исти како на централно да се грееш. Испод 24 не се признава како комоција.

Sent from my Huawei P9
Зависи од самиот човек, лично јас сакам да сум во една маичка по куси ракави дома така да регулацијата ми се движи 25-27 степени, и летно време пак сакам да ми е ладно и исто 24-26 степени е пак на ладење вклучена. Многумина во зимо не поднесуваат високи температури и се чуствуваат топло и на 22 степени.
 
@GT1
Ja lepo pitam - sta je to za tebe turbo mod ? Objasni mi ?
Ja znam da turbo mod nema nikakve veze sa vanjskom temperaturom , vec postoji dugme na daljinskom upravljacu gde postoji opcija za ukljucivanje turbo moda .
Sto si postao nervozan ???[DOUBLEPOST=1482102548][/DOUBLEPOST]Ja znam za model Fujitsu LT i Eurovent je tacan .
 
@GT1
Ja lepo pitam - sta je to za tebe turbo mod ? Objasni mi ?
Ja znam da turbo mod nema nikakve veze sa vanjskom temperaturom , vec postoji dugme na daljinskom upravljacu gde postoji opcija za ukljucivanje turbo moda .
Sto si postao nervozan ???
E Kako ne postoi razlika vo potrosuvacka na turbo mode od nadvoresnata temperatura?
Jas licno se imam uvereno vo toa ako nadvor e potoplo klimata ima Cop povisok I toj maksimumot moze da go postigne so pomala potrosuvacka I Obratno ako e poladno cop ima pomal I go nadoknaduva so pogolema potrosuvacka.
Kako sto rekov na potoplo trosi turbo mode 1200-1500 w na poladno stiga do 1800w
Ova e za modelot lg d12ak-s12ak
 
Последно уредено: