Најекономично греење и ладење

  • Креатор на темата Креатор на темата Dr Zmigo
  • Време на започнување Време на започнување
Што ми се дешава со климава побогу ? Ја уклучувам како секогаш , се загрева 20тина секунди почнува да дува.... дува 1 минута , 2 .. и престанува.... се спрема на ново и пак почнува... и пак престанува наизменично секоја минута две.... што кој кур му е? има некој идеја што ке да е ? инвертер панасоник инаку...
 
Premalku podatoci za odgovor... sepak:
1. Premalku freon 60% moznost
2. Neispraven davac na temperatura 20 %
3. Kompresorot otsviral svoe 10%
4. Zatnata kapilara ili ekspanzionen ventil ako ima 10%
Pazi ako povikas serviser i pocne da ti vadi manometri i da meri pritisoci odma izbrkaj go. Takov ne ti treba. Treba nekoj sto prvo ce utvrdi kade pusta gas, potoa go sanira, go izvadi gasot vo rekuperator, izvakumira se, izmeri tocno gas so digitalna vaga kolku sto pisuva na nalepnicata i vrati nazad.
Ako sakas da imas kompresor i ponataka mora vaka....Drugite defekti ili nekoi drugi ako se, ne se kriticni ...mora prvin so gasot da se sredi.
 
Што ми се дешава со климава побогу ? Ја уклучувам како секогаш , се загрева 20тина секунди почнува да дува.... дува 1 минута , 2 .. и престанува.... се спрема на ново и пак почнува... и пак престанува наизменично секоја минута две.... што кој кур му е? има некој идеја што ке да е ? инвертер панасоник инаку...
а да го пуштиш на максимум 32 или 30 па да видиш како ќе се понаша
јас сега пред 10-15мин. си дојдов и ја пуштив мојата најбатал што може да биде од сите клими и од 16 еве ја за 15мин. дигна на 18с. во 20м2 соба
јас сум презадоволен
надвор 3.5-4с.:P
btw: уште работи се труди да постигне 20 подесена е на 22с значи за едно половина час дига добри 4-5с.
 
а да го пуштиш на максимум 32 или 30 па да видиш како ќе се понаша
јас сега пред 10-15мин. си дојдов и ја пуштив мојата најбатал што може да биде од сите клими и од 16 еве ја за 15мин. дигна на 18с. во 20м2 соба
јас сум презадоволен
надвор 3.5-4с.:P
btw: уште работи се труди да постигне 20 подесена е на 22с значи за едно половина час дига добри 4-5с.
Пробав и тоа ми кажа сервисер по телефон.. дигнав на макс се, исто се дешава се гаси тоест престанува да дува и пак почнува за 1 минута... сервисерот ми кажа дека не е во ред па ќе дојдат да видат... чудно е што преку ден ми работи одлично , тоа се дешава на вечер....[DOUBLEPOST=1416710804][/DOUBLEPOST]
Premalku podatoci za odgovor... sepak:
1. Premalku freon 60% moznost
2. Neispraven davac na temperatura 20 %
3. Kompresorot otsviral svoe 10%
4. Zatnata kapilara ili ekspanzionen ventil ako ima 10%
Pazi ako povikas serviser i pocne da ti vadi manometri i da meri pritisoci odma izbrkaj go. Takov ne ti treba. Treba nekoj sto prvo ce utvrdi kade pusta gas, potoa go sanira, go izvadi gasot vo rekuperator, izvakumira se, izmeri tocno gas so digitalna vaga kolku sto pisuva na nalepnicata i vrati nazad.
Ako sakas da imas kompresor i ponataka mora vaka....Drugite defekti ili nekoi drugi ako se, ne se kriticni ...mora prvin so gasot da se sredi.
Хммм... фреон значи 10+ години е климата иако малку користена никогаш не е менето доставано фреон, иако пред 1 месец кога не функционираше климата дојдоа сервисери, исчистија филтри ми кажаа дека фреонот е ок... иако не е сменето ништо... за компресорот, пред тие сервисери дојде друг по аматер да кажам и ми рече дека моторот како што го нарече бил за фрлање( у тој момент не се ни уклучуваше климата и ми рече да ја фрлам) но дечките од официјален сервис дојдоа рекоа дека е се у најдобар ред, мереа притисок со некој дигитален мерач што знам, исчистија филтрите рекоа се е ок... е сега зедов универзално далечинско пошто оригиналното беше со истечена батерија внатре рѓосано..... тоа е што знам подетално... само едно се крстам да не е компресорот, но кога го уклучувам почнува да дува, значи ако беше компресорот нели нема уопште да почне да дува.....
 
Последно уредено:
Na market konekt ima Fuji Electric i gi prodava Uni24, nekoja informacija dali ima poveke modeli, cela paleta na proizvodi ili samo tie dva modelia

Јас ги прашав во уни24 и ми дадоа понуда за овие модели
RSG 12 LMCA 4.00 (0.90-5.30) - 43480 denari, +7 cop 3.92 ; 4 kv; -7 cop 2.43; 3.10 kv; -15 cop 1.91; 2.60 kv

RSG-14 LMCA 5.00 (0.90-6.00) - 62484 denari , +7 cop 3.66; 5 kv; -7 cop 2.45; 3.45 kv; -15 cop 2.25; 3.15 kv

Цените се без монтажа......за разлика од хидро сет, на уни цените им се доста пониски во однос на 14ка во хидро сет што чини 88600 ден.[DOUBLEPOST=1416761905][/DOUBLEPOST]Инаку сега моментално работам на проект да ја земем fujitsu 14lbc nocria од србија ........тоа не е клима тоа е звер :) кога ќе ја видам цената во србија од 850-900 е вреди да се проба да се донесе тој звер да грее кај мене салон :)
Дали некој е запознаен како одат процедурите за донесување на клими преку граница????
 
Јас ги прашав во уни24 и ми дадоа понуда за овие модели
RSG 12 LMCA 4.00 (0.90-5.30) - 43480 denari, +7 cop 3.92 ; 4 kv; -7 cop 2.43; 3.10 kv; -15 cop 1.91; 2.60 kv

RSG-14 LMCA 5.00 (0.90-6.00) - 62484 denari , +7 cop 3.66; 5 kv; -7 cop 2.45; 3.45 kv; -15 cop 2.25; 3.15 kv

Цените се без монтажа......за разлика од хидро сет, на уни цените им се доста пониски во однос на 14ка во хидро сет што чини 88600 ден.[DOUBLEPOST=1416761905][/DOUBLEPOST]Инаку сега моментално работам на проект да ја земем fujitsu 14lbc nocria од србија ........тоа не е клима тоа е звер :) кога ќе ја видам цената во србија од 850-900 е вреди да се проба да се донесе тој звер да грее кај мене салон :)
Дали некој е запознаен како одат процедурите за донесување на клими преку граница????
se e super.
samo shto e so garancijata vo toj slucaj?
i dali imas razmisleno za mitsi? cenite kaj nas se soodvetni i ne otskoknuvaat znacitelno sporedbeno so nashite sosedi. plus garancijata ti e tuka i nemash dopolnitelni komplikacii
 
Mislam deka legalno ne se ok procedurite, bidejki freonot vleguva vo nekoi specificni supstanci koi se zapalivi itn...., ali najdobro prasaj, pa informiraj tuka
 
fujitsu nocria важи за модел што не се квари така велат србите,досега немам прочитано дека некој се пожалил од нив,јас имам 2 fujitsu lec12 ки веке 3 год и досега ништо не им фали.
размислував и за mitsi srk/src 50zm-s како резерва, и таа е добра на -15 дава 4.09 кв а на -7 дава 4.16 кв цената и е 1250 е другите им се доста поскапи
 
Ako e na nekoj ured navedeno deka mu e snagata da kazeme 2kw, eve panelka npr, dali toa znaci ako e nonstop uklucena ke trosi 2kw na saat ili kako se racuna, ic ne mi teknue.
Да, проверено со мерачот погоре, троши или 100% или 0, нема измеѓу.[DOUBLEPOST=1416787856][/DOUBLEPOST]Прв апдејт за Неото.

Последните 7 дена и 7 ноќи има потрошено 39 KW со температура 20-22 степени, мерена на 40см од подот, на отприлика 5 метри дијагонално од климата.

Кога работи троши 650-1200 вати.

Надворешната единица е доста бучна,а можеби и не е, имајќи во обзир дека последните неколку години се греев на панели па немаше никаков звук, други замерки сега за сега немам.
 
Последно уредено:
Дали може со Mitsubishi Electric MSZ FH 35 VE 12000 BTU ( на греење 4.0 kw 13652 btu) да згреам простор од околу 37 m2 со добра изолација и PVC прозори.

COP 5.00 и потрошувачка на ладење 0,82kw/h, а на греење 0,80 kw/h,

или
Fujitsu ASYG-14 LU 14000 btu ( на грење 5,4 kw 18400 btu)

COP 3,91 и потрошувачка 1,2
 
Дали може со Mitsubishi Electric MSZ FH 35 VE 12000 BTU ( на греење 4.0 kw 13652 btu) да згреам простор од околу 37 m2 со добра изолација и PVC прозори.

COP 5.00 и потрошувачка на ладење 0,82kw/h, а на греење 0,80 kw/h,

или
Fujitsu ASYG-14 LU 14000 btu ( на грење 5,4 kw 18400 btu)

COP 3,91 и потрошувачка 1,2
ja imam doma taa klima eve veke eden mesec (mitsi). dosega nema bash zaladeno za da kazam na polladno no dosega super e. Potrosuvackata ne ja znam, bidejki nemam watmetar. No vo odnos na greenjeto, mokna e i toa baagi. Kaj mene e slicna situacija kako kaj tebe so toa shto jas nemam PVC prozori. Ako vo prostorijata e da receme 18stepeni za 15-20 min vo najladen slucaj (potenciram najladen za posledniov mesec) tie kvadrati se veke na 22-23 stepeni. Za mene toa e OK.
Mojot odgovor za msz/muz-fh35ve e DA. Sigurno ke go toplish do -10 nadvoreshna. (a bidejki sum nov na ovaa tema ke dodadam i edno golemo SE NADEVAM ke toplish):cuc::cuc::cuc::cuc::cuc::cuc::cuc::cuc::cuc::cuc::cuc::cuc::cuc::cuc:
 
Утре ми доаѓаат сервисерите, но една работа што се случи у меѓувреме, трепка ламбата за тајмерот,нонстоп трепка а даљинското на далечинското не реагира повеќе не се уклучува уопште. Една забелешка увидов што мислам дека е показател за дефектот, надворешната единица не испушта вода од вентилот , значи последната недела во која работеше климата беше сув подот, додека предходно нонстоп беше мокро таму од што капеше, е сега што значи дека се блокирала цевката? незнам како функционира но вода мора да капе од надворешната единица така? .... се надевам да е мал дефект и да се поправа оти смрзнавме со панелките
Тутор напиши кој модел клима ја имаш, до сега да напишеше може и ке ти најдевме оригинал даљинско кое мислам е можда и главен проблем со твојава клима.
Инаку конденз зимно време (при греење) Да прави надворешната единица и повремено испушта вода, што поретко капе толку подобра е климата/инвертерот како што тоа денешниве добри инвертери го прават...исфрлање вода треба да има само при дефрост ако има потреба да дефростира т.е да го отопи мразот на изменувачот . За ова вентил со цевка ако збориш на тацната од надворешната единица (под неа) тој пластичен додаток најдобро скроз да го извадиш, зашто прво таму ке смрзне и ке го затвори отворот и климата ке ти плива во вода а после и во мраз. Добри клима-монтери при монтажа воопшто не практикуваат да ги наместат баш од тие причини што пластичното вентилче само го стеснува ионака тесното отворче на самата тацна, на многу ладно време прво тука ке смрзне и ке запуши....ако си во куќа и таа вода што тече несмета на никој или пак ти паѓа во двор одма вади ги пластиките под климата.
Ако веќе таа вода смета некому тогаш се става посебна тацна од лим под климата во која ке паѓа водата па на неа ке врзеш црево, тогаш цела вода е во тацната а не во климата.
cache_2437410189.jpg

Инаку за течењето мислам дека прошлата недела заради мноу топлото време ти капела повеќе, сега и е таман температурата за греење па затоа и неправи конденз често.
 
Последно уредено:
Zdravo na site ke ve zamolam za pomos :) se dvoumam pomegu ovie dva modela na inverteri 3.5KW bi ve zamolil za pomos sto e podobro mi trebaat detali ne sum oddamna na forumot pa dobro bi mi doslo strucno mislenje Pozdrav !

FUJITSU ASYG12LLCB / AOYG12LLC HIGH WALL INVERTER

Toshiba RAS-137SKV-Е6
 