Баш ме изненади бурната реакција на постот за критиките за Hansol-от.
Но еве да ти пресметам поедноставено и тебе.
Соба со површина од 25м2 има 4 ѕида со должина 5метри а висна 2,7 метри. Површината е 5*2,7=13.5м2.
13.5м2 * 1,5 (U вредност на ѕид од блок без изолација) * 23 (разлика на внатрешна и надворешна температура) = 1863W односно 1,8KW.
25м2 (површината на таванот) * 1,5 (U вредност на плафон со монти со блок, намерно не се земени додатните изолатори како паркет на горната страна од плафонот) * 23 (разлика на внатрешна и надворешна температура)= 862W односно 0,8KW.
Значи вкупните загуби се 2,6 KW. Значи тоа што има мала кујна во просторот каде секој ден се готви по нешто и се оснолбодува топлина не е земено во предвид, ниту дека е неверојатно температурата во соседните соби да биде еднаква на надворешната температура.
Е сега ако ако сакаш да кажеш дека 2,6KW се многу големи топлотни загуби за клима која дава 4KW на -10 степени јас не сум те сватил и се извинувам.
Ако евентуално треба да те подсетам како се пребарува слободно кажи, нема да ти замерам.
Иначе кај негирал дека нешто се жалел од климата, кога и самиот потврдуваш во погорниот пост дека имало проблем, и декамонтерите биле да проверат дали климата дува топло Баш ме интересира кај колку од дечкиве кои имаат купено клима монтерот оди провери дали дува топло, онака, од радозналост, а не ако има пријавено проблем.
Иначе еве и тој ги чека сервисерите од Gree и да ја погледат климата кога температуриве ќе паднат накај 0, а дали ќе поминат ќе видиме.....
Иначе лепотанов наш за човек кој не е монтер, дилер на клими, и нема никаква поврзаност со Gree е запознаен со случајов ама и симптоматично некако пробува да врзе по некоја лага да го одбране Gree од случајов.[DOUBLEPOST=1510222879][/DOUBLEPOST]
Случајот бил пријавен во ДПИ. До денес не добил никаков повратен одговор од ДПИ.Тоа не смеело да се деси.
Пријавивте во Државен пазарен инспекторат?
Еве линк: http://www.dpi.gov.mk/
Па за Goran0505 мислам дека сум во право. Да не се враќам назар и да барам минати постови, ама мислам дека и тој се жалеше дека успеал да замени дефектна единица дури по година и пол, и после еден куп проблеми и расправии, не зборувам за греењето.Не си во право за Goran0505. Пребарај наназад, и ќе видиш дека човекот се обидел да поддимензионирана клима да грее ДУЌАН, со никаква изолација (големи стаклени излози), со многу висок плафон (не се сеќавам точно, ама високо било)
Па нема потреба да ги извртуваш фактите, барем не со мене, пошто секоја втора ден сме таму. Ајде најди ми каде јас имам пишано дека има отворена гаража под просторот. Има 2,5 метри укопана визба во која и во најладните месеци температура не паѓа под 19-18 степени. Нема потреба да ги измислуваш работите само за да оправадаш лош уред и лоша корисничка поддршка. А за изолацијата не реков дека ја има, но топлотните загуби јас му ги мерев, пишани се поназад и ако Hansol-от работи по спецификација не треба да има никаков проблем да ги задоволи.Врати се поназад и прочитај за отворената гаража што момаков ја има под таа соба од 20м2, се работи за куќа во прилеп со слаба изолација и отворена гаража под неа.
Но еве да ти пресметам поедноставено и тебе.
Соба со површина од 25м2 има 4 ѕида со должина 5метри а висна 2,7 метри. Површината е 5*2,7=13.5м2.
13.5м2 * 1,5 (U вредност на ѕид од блок без изолација) * 23 (разлика на внатрешна и надворешна температура) = 1863W односно 1,8KW.
25м2 (површината на таванот) * 1,5 (U вредност на плафон со монти со блок, намерно не се земени додатните изолатори како паркет на горната страна од плафонот) * 23 (разлика на внатрешна и надворешна температура)= 862W односно 0,8KW.
Значи вкупните загуби се 2,6 KW. Значи тоа што има мала кујна во просторот каде секој ден се готви по нешто и се оснолбодува топлина не е земено во предвид, ниту дека е неверојатно температурата во соседните соби да биде еднаква на надворешната температура.
Е сега ако ако сакаш да кажеш дека 2,6KW се многу големи топлотни загуби за клима која дава 4KW на -10 степени јас не сум те сватил и се извинувам.
Па ако сум јас дилер или монтер дали веруваш дека мој другар ќе купи клима од друго место а не од кај мене. А ако инсинуираш дека случајот е измислен, самиот се побиваш, со признанието дека постои случај во наредните реченици.од кој побуди би го правел тоа некој аутсајдер које божем не е ни монтер нит дилер или има било каков интерес за Чкљ иклими прашај се самиот.
Па гаќачов наш повторно пробува да пробува да погоди некоја лага. Прво од сервис никогаш и не биле. Монтерите од "Ладење" биле, востановиле дека дува топол воздух и дека климата е правилно монтирана, и ништо повеќе. Кога ги прашал дали е нормално да има таква потрошувачка, му одговориле дека вообичаено не, но можеби Gree биле толку економични и дека климата работела во рамките на спецификацијата. Но и се оградиле од коментарите дали климата е дефектна, бидеќи биле само монтери кои му вршеле услуга на GreeМАК, не биле сервис и дека најдобро би било сервисерите од Gree да ја погледнат, кои нормално и никогаш не дошле, односно немале намера да си прават трошоци, што му го кажале и по телефон во ретките случаи кога и се јавиле.Кај момаков е идено од сервис, мерено е со сонда T на издув, издувот е OK АМА изолацијата и топлинските загуби на собичево се преслаби за таа градба и затоа потрушувачката е голема....моментот кој лепотанов цело време го преќутува...
Интересна е ситуацијата топлотните загуби да бидат преголеми за семоќниот Hansol кој дава 4KW на -10, а да бидат нормални за 2,5KW панелка на неколку степени над 0. И не е преќутено, изгледа заборави да пребаруваш назад низ форумов кога фактите не ти одговараат. Сликите и мерењата се споделени во минати постови.OK АМА изолацијата и топлинските загуби на собичево се преслаби за таа градба и затоа потрушувачката е голема....моментот кој лепотанов цело време го преќутува...
Ако евентуално треба да те подсетам како се пребарува слободно кажи, нема да ти замерам.
Па и греено било цело време 24/7. Прекина со греење кога сметката само од климата наближала накај 100 eur. Заедно ја качивме од подрум 10KW печка на дрва со кога го грееше целиот спрат (60m2) до крајот на зимата со 1,5м3 дрва месечно.И речено му е да ја остава да грее подолго време...
Па нашиов гаѓач повторно пробува да смота некоја лага. Па никој никогаш не го имал повикано некаде, самиот пробувал да ги добие од Gree да поминат да и да го погледнат проблемот. Само што од Gree се криеле и не се јавувале кога им ѕвонел за да на крајот кога и му кренал Зорба да го откачи дека немал намера да си прави дополнителни трошоци. Ете и за тоа имам пишано на форумов или пак заборави како се користи опцијата за пребарување. Треба да те подсетам?Повикан е да се јави кога ке дојде во Скопје да се провери проблемот.....негирал дека некаде нешто се жалел на климата...чекаат да се јави, а дали ке се јави ке видиме
Ова е најјако, чекаме да се јави ама ние нема да му креваме па да видиме дали ќе се јави..негирал дека некаде нешто се жалел на климата...чекаат да се јави, а дали ке се јави ке видиме
Иначе кај негирал дека нешто се жалел од климата, кога и самиот потврдуваш во погорниот пост дека имало проблем, и декамонтерите биле да проверат дали климата дува топло Баш ме интересира кај колку од дечкиве кои имаат купено клима монтерот оди провери дали дува топло, онака, од радозналост, а не ако има пријавено проблем.
Иначе еве и тој ги чека сервисерите од Gree и да ја погледат климата кога температуриве ќе паднат накај 0, а дали ќе поминат ќе видиме.....
Иначе лепотанов наш за човек кој не е монтер, дилер на клими, и нема никаква поврзаност со Gree е запознаен со случајов ама и симптоматично некако пробува да врзе по некоја лага да го одбране Gree од случајов.[DOUBLEPOST=1510222879][/DOUBLEPOST]
Strelec дали е можно да ги имаш помешано лончињаната па со ова несвесно да не информиташе за уште еден случај на незадоволен корисник?Врати се поназад и прочитај за отворената гаража што момаков ја има под таа соба од 20м2, се работи за куќа во прилеп со слаба изолација и отворена гаража под неа.
Последно уредено од модератор: