Во право си Злате!Eve kolku se loši kinezive..
-nadvor staveniot senzor zad klimata veli -4C, mobilniot - 8C
-pobarana 22C dobiena 21C izduv na 550m3 na h
-usis 24.7C izduv 41C
-potrošuvačka 770W vo 28m2
-izolacija nema samo termopan stolarija, jug istok, odozdola što ladni dućani plus metar e izlezen stanot nad dućanite znači 10-tina m2 e praktično nadvor od dolna strana.....
Ispađa COP ako se presmeta po ovaa formulava za falenje i merenje komu e pogolem, COP-ot de, nekade 3.88 . Od kinezot tolku, do godina poveselo.
EUROVENT kažuva na -7 C COP 2.8 dava 2.83kW i na 2C COP4.2.
Ova mi govori deka presmetaniot COP od 3.88 e premnogu i deka vaka dobienite vrednosti se nabildani, realno bi bilo da e od 3 do 3.2 prema ova od EUROVENT.
Poradi toa ovie što vaka si go računaat COP-ot i pišuvaat tuka slavopjki za svoite klimi, treba da znaat deka toa se baš nerealni i netočni presmetki. Ova e dokaz i deka kinezive ne se voopšto inferiorni iako ima pokušai taka da se prikažuvaat.
Inače nemam damera da pravam videa i da se dokažuvam so nikogo, koj saka neka mi veruva vaka , a koj saka i ne mora.
Домавент и еуровент не е исто! Мислам дека никој тука не е ни толку наивен, па слепо да верува во резултатите.
Да тргнеме дека фанот и кубикажата зависи од чистина на филтри, перки, изменувач..
Би се кладел дека и 20-30% ни потфрла фанот од фабрички декларираниот…
Термометри исто. Мериме Т, не гледаме влажност. Итн итн..
(Плус еуровент тестира 3 саата на една точка, без прекин, сосе дефрости и се.. па просек е нивниот резултат. Ние и да сакаме не можеме пол-саат да фиксираме тест не па 3 саата)
Во секој јако солиден резултат за Тундрата
Не за џабе ја препорачувавме тука!