Најекономично греење и ладење

  • Креатор на темата Креатор на темата Dr Zmigo
  • Време на започнување Време на започнување
Eve kolku se loši kinezive..
-nadvor staveniot senzor zad klimata veli -4C, mobilniot - 8C
-pobarana 22C dobiena 21C izduv na 550m3 na h
-usis 24.7C izduv 41C
-potrošuvačka 770W vo 28m2
-izolacija nema samo termopan stolarija, jug istok, odozdola što ladni dućani plus metar e izlezen stanot nad dućanite znači 10-tina m2 e praktično nadvor od dolna strana.....
Ispađa COP ako se presmeta po ovaa formulava za falenje i merenje komu e pogolem, COP-ot de, nekade 3.88 . Od kinezot tolku, do godina poveselo.
EUROVENT kažuva na -7 C COP 2.8 dava 2.83kW i na 2C COP4.2.
Ova mi govori deka presmetaniot COP od 3.88 e premnogu i deka vaka dobienite vrednosti se nabildani, realno bi bilo da e od 3 do 3.2 prema ova od EUROVENT.
Poradi toa ovie što vaka si go računaat COP-ot i pišuvaat tuka slavopjki za svoite klimi, treba da znaat deka toa se baš nerealni i netočni presmetki. Ova e dokaz i deka kinezive ne se voopšto inferiorni iako ima pokušai taka da se prikažuvaat.
Inače nemam damera da pravam videa i da se dokažuvam so nikogo, koj saka neka mi veruva vaka , a koj saka i ne mora.
UPDATE
Momentalno usis 24C, izduv 38C, nadvor -5.4C, vleče 640W od šteker, turbina vo treta najvisoka 550m3/h izleguva deka dava COP 4, učte podobro od včera, a toa bi trebelo po logikata na neštata da ne e taka.
Se uveruvam ušte poveće deka vaka računat COP e čisto samozalažuvanje, a tie što go koristat ovde na forumov treba da go svatat samo kako zabava, bidejći voopšto ne e verodostojno za donesuvanje na relevantni zaklučoci koja klima kakov COP ima. Zatoa si postoi EUROVENT i samo tie podatoci se verodostojni i upotreblivi za sporeduvanje.
Normalno i fabričkite testovi i tabeli, no za žal ne na site proizvoditeli....
 
UPDATE
Momentalno usis 24C, izduv 38C, nadvor -5.4C, vleče 640W od šteker, turbina vo treta najvisoka 550m3/h izleguva deka dava COP 4, učte podobro od včera, a toa bi trebelo po logikata na neštata da ne e taka.
Se uveruvam ušte poveće deka vaka računat COP e čisto samozalažuvanje, a tie što go koristat ovde na forumov treba da go svatat samo kako zabava, bidejći voopšto ne e verodostojno za donesuvanje na relevantni zaklučoci koja klima kakov COP ima. Zatoa si postoi EUROVENT i samo tie podatoci se verodostojni i upotreblivi za sporeduvanje.
Normalno i fabričkite testovi i tabeli, no za žal ne na site proizvoditeli....
Зошто не би било? Како јас размислувам:
- твојот тест на -5С е во пооптимални услови од -7 како што тестираат од Еуровент.
- кај тебе усисот е 24С и може само да расте а кога еуровент тестира е фиксно 20С
- ти ја работиш на парт-лоад а еуровент тестира на макс-лоад и тоа со сааати континуирана работа
- ти мериш моментален перформанс а еуровент калкулира резултат од целокупното тестирање со вклучени губитоци при дефрости
 
Зошто не би било? Како јас размислувам:
- ти мериш моментален перформанс а еуровент калкулира резултат од целокупното тестирање со вклучени губитоци при дефрости
Ova e klucnoto, sto so formulava gi merite momentalno, normalno deka sekoj ke dojde da ja napravi presmetkata vo momentot koga imal najdobar rezultat. Ili kako nekoj tuka kaj gi zaebal so 500kw ured da e poefikasen od 1kw, pa uste i MOMENTALNAVA ke si ja presmeta i odma mnozi so neznam kolku za da dobiel cifri sto ni samiot proizvoditel gi nema videno od uredot nit pa sonuvano deka ke se postignat za 1 saat rabota

Ali dobro neka bide odlicna formulata
 
- кај тебе усисот е 24С и може само да расте а кога еуровент тестира е фиксно 20С
Po tvojava logika ako usisot e 5 C ušte COP će poraste....
Ova e klucnoto, sto so formulava gi merite momentalno, normalno deka sekoj ke dojde da ja napravi presmetkata vo momentot koga imal najdobar rezultat. Ili kako nekoj tuka kaj gi zaebal so 500kw ured da e poefikasen od 1kw, pa uste i MOMENTALNAVA ke si ja presmeta i odma mnozi so neznam kolku za da dobiel cifri sto ni samiot proizvoditel gi nema videno od uredot nit pa sonuvano deka ke se postignat za 1 saat rabota

Ali dobro neka bide odlicna formulata
Tvoeto mislenje dava takov kakov logički odgovor. Merenjata ne se momentalni no vo odnos na EUROVENT se.
Da moželo samo preku vakvi merenja kako našive, ne bi se mačel EUROVENT da pravi uslovi za merenje kako što si napravil bidejći samo taka e ispravno, ova naševo e samo zabava za besposleni.
 
Ova e klucnoto, sto so formulava gi merite momentalno, normalno deka sekoj ke dojde da ja napravi presmetkata vo momentot koga imal najdobar rezultat. Ili kako nekoj tuka kaj gi zaebal so 500kw ured da e poefikasen od 1kw, pa uste i MOMENTALNAVA ke si ja presmeta i odma mnozi so neznam kolku za da dobiel cifri sto ni samiot proizvoditel gi nema videno od uredot nit pa sonuvano deka ke se postignat za 1 saat rabota

Ali dobro neka bide odlicna formulata
Затоа друже јас снимам видеа од по 1 час а не само сличе секундарно кога климата има пик на перформанс!
И со вклучен дефрост имам едно видео... ко воли нек изволи....

Не велам дека моите мерења се поточни од тие на еуровент зашто навистина јас немам толку профи опрема и околина за да тестирам во домашни услови, ама не се до толку далеку како што пишал @tzlatko погоре.
И не НЕ се сложувам дека тоа што измерил еуровент е апсолутен максимум и климата во ниедна секунда од нејзината работа не може да даде подобри резултати.
But thats just me...
Автоматски споено мислење:

Po tvojava logika ako usisot e 5 C ušte COP će poraste....
По мојата логика измерениот COP ќе порасне ако температурата при усисот е 28С а не 20С како што мере еуровент.
Исто ако надвор е -5С наместо -7С
 
Исто ако надвор е -5С наместо -7С
Ako primeti pološ COP izmeriv na -4 C od ovoj na -5C zatoa i raspravame ovde, ostaj go EUROVENT.
Ova e nelogičnosta i ne se baš momentalni vrednosti no ne se ni na cel čas. Dodeka go pišuvav postot za 10 min T nadvor otide na -2C bidejći e na jug na sonce klimata, a potrošuvačkata sleze na 600 W.
Inače jas tvojte merenja za LN-ot gi smetam za relevantni, studiozni i zabavni, možat baš dobro da poslužat kako reper kako treba da raboti potpolno ispravna klima. Pred se mislam na soodnosot na T na vlezot i izlezot bidejći tie gi definiraat pritisokot na freonot vo sistemot ..... čuvaj si gi nekade ovie merenja možat da ti dadat podatoci za zdravjeto na klimata po nekolku godini.
Interesno e ako vo prostorijata na visina 1m od podot T e 20C, gore na usis može da e i 26C i 23C, vo zavisnost od opteretuvanjeto na kompresorot klimata so svojot senzor meri od 20C do 22C koga će otide nad 22C odi vo off. Bitno e da se znae deka nad klimata koga kompresorot raboti sekogaš T e povisoka za poveće od 2 C od abientalnata bidejći saćeto zrači toplina okolu sebe.
Baš i poradi ova ispituvanata na EUROVENT nemaat ama ništo zaedničko so našeto na 20C. Oni doveduvaat vozduh so T 20C na usisot niz kanali, ne e klimata vo nikakva prostorija montirana kako našite klimi kade usisot e nekonstanten i šeta gore dole so T.
Zatoa i ne vredat sporedbite so niv i sekogaš će bidat nerealno različni.
Tvoite merenja ti nikogaš ne gi koristiš za omalovažuvanje na kineskite klimi i veličanje na japonskite kako nekoi drugi personi, so ovie moi podatoci sakam da gi uveram onie koi imaat eftini klimi koi samo tie si znaat kako gi kupile, deka se sosema dobri i pristojni i ne se vo skoro ništo inferiorni vo odnos na poskapite.
 
UPDATE
Momentalno usis 24C, izduv 38C, nadvor -5.4C, vleče 640W od šteker, turbina vo treta najvisoka 550m3/h izleguva deka dava COP 4, učte podobro od včera, a toa bi trebelo po logikata na neštata da ne e taka.
Se uveruvam ušte poveće deka vaka računat COP e čisto samozalažuvanje, a tie što go koristat ovde na forumov treba da go svatat samo kako zabava, bidejći voopšto ne e verodostojno za donesuvanje na relevantni zaklučoci koja klima kakov COP ima. Zatoa si postoi EUROVENT i samo tie podatoci se verodostojni i upotreblivi za sporeduvanje.
Normalno i fabričkite testovi i tabeli, no za žal ne na site proizvoditeli....
Никој не вели дека домавент и еуровент е потполно исто :)
Ти си измерил за 5м они можи земаат просек од 3ч.мерење
Горе доле тука си некаде 2.5кв.со цоп 4.Ако само пола степен си грешил во мерењето на издув и усис разликата ќе биде 13(усис 24.5 издув37.5) Турбина место 550 поради прашина стави на 530
Потрошувачката рачунај ја со просек 680в.(пред дефрост после дефрост климата ќе троши повеќе)Земи во предвид дека -4 не е исто со -7 и ќе биде исто со еуровент:).Ти па не биди толку ситничар:)
 
Затоа друже јас снимам видеа од по 1 час а не само сличе секундарно кога климата има пик на перформанс!
И со вклучен дефрост имам едно видео... ко воли нек изволи....

Не велам дека моите мерења се поточни од тие на еуровент зашто навистина јас немам толку профи опрема и околина за да тестирам во домашни услови, ама не се до толку далеку како што пишал @tzlatko погоре.
И не НЕ се сложувам дека тоа што измерил еуровент е апсолутен максимум и климата во ниедна секунда од нејзината работа не може да даде подобри резултати.
But thats just me...
Dali ti se slozuvas ili ne si e tvoe, ama i jas ne se slozuvam deka toa sto ke se presmeta so formulata e pravata vistina.

Presmetuvas MOMENTALEN COP, znaci za toj daden moment, ne zemas vo predvid pred toa ili posle toa. Uste pa i nekoj si mnozat po X minuti/sekundi i opa e volku e za saat. I posle proizvoditelot ve laze be gledaj ja mojava 7ca ima A++++ a proizvoditeolot mi ja prodade kako A, znaci u start sme bolje od inzinierite sto se plateni da go napravat uredot. Zamisli kakva klima ke bese ako se soberevme od forumov da ja sklopime, pa Gree odma ke idese No.2 :D

Se slozuvam so toa deka vo daden moment klimata ke izvadi podobri performansi od Eurovent, ama zatoa i vo nekoi ke izvadi polosi i na kraj koga ke go fatis prosekot tocno e deka ke dojdes na nekoe ramniste okolu Euroventot znaci ne si bil mnogu daleku, ama ako samo si go zemes najdobriot rezultat i go pomnozis so vremenski interval za da presmetas kako tuka sto pravat e volku mi predalo za saat vreme e cista laga i nisto poveke od toa.


PS ne mi repliciraj jas ova pravam jas ona, toa koga strelco ke ti se smee na tvojot trud da go pisuvas. Nikade ne rekov deka ti gresno si izmeril, naprotiv ako gi zememe tvoite merenja ke dobieme daleku porealna slika za toa kako raboti LN vo tvojot prostor, ama golem del od clenovite tuka pisuvaat mojata imase vlez volku izlez onolku setirana na taa brzina sakas veruvaj sakas ne (nekoi duri ni slikice ne stavaat a sakaat da gi smetame nivnite merenja za relevantni)

PPS od druga strana gledas jas nit merenja stavam nit meram temperatura na vlez nit na izlez, ona sto go spodeluvam e deka mene mi e udobno na temperaturata na koja gream, imam ramnomerno raspredelena temperatura i trosam pomalku kilovati sporedeno so toa sto sum potrosil lani koga sum imal drug setap doma. Znaci mozam da kazam dali sum zadovolen ili ne, a za poveke od toa imaat institucii koi ke im izmerat kolku sto kako.
Lani samo fh35vghz bese staveno na MAX fan celo vreme od koga ja vkluciv do gasenje tamu nekade pocetokot na Maj, vo ladnoto urlase rabotese so puna parea. Godinava istata taa no so plus RW25VGHZ vo prostorot dvete na MAX FAN gi primetuvam deka ne sekogas duvaat so ista jacina znaci i pokraj toa sto baram MAX oni saltaat gore dole, sum gi videl i ednata da zgasi (pa duri i dvete sum gi videl da zgasat) zasto nivniot minimum bil poveke od togasnite zagubi (koj gi znae moze kineski mi se cim vaka rabotat) ama ona sto uste ne sum go videl da ima oscilacii pogolemi od 0.5 stepeni vo prostorot.
 
Шораиво го помина тестот.. Вчера -10 без проблем си топли и тоа добро топли, гајле нема, изолација немам, дефрост правеше на 2 часа, имаше и магла, сињак.
На пролет уште една ќе земам, за пари/перформанси/струја е најисплатлива од јапонциве.
 
за пари/перформанси/струја е најисплатлива од јапонциве.
Gi pomina site ostanati vo toj cenoven rang vo tvojot prostor pri isti uslovi pred da go doneses zaklucokot taka?
Imas nesto posebni merenja grafikoni bilo sto za da pokazes deka ova sto go napisa e vistina?
 
Никој не вели дека домавент и еуровент е потполно исто :)
Ти си измерил за 5м они можи земаат просек од 3ч.мерење
Горе доле тука си некаде 2.5кв.со цоп 4.Ако само пола степен си грешил во мерењето на издув и усис разликата ќе биде 13(усис 24.5 издув37.5) Турбина место 550 поради прашина стави на 530
Потрошувачката рачунај ја со просек 680в.(пред дефрост после дефрост климата ќе троши повеќе)Земи во предвид дека -4 не е исто со -7 и ќе биде исто со еуровент:).Ти па не биди толку ситничар:)
Aman zaman, ušte će me ubediš i deka Tundrata ima Cop 4 na -5C, alo ne postoi takva klima na planetava pa ušte da košta 400e!!!!!
Автоматски споено мислење:

Шораиво го помина тестот.. Вчера -10 без проблем си топли и тоа добро топли, гајле нема, изолација немам, дефрост правеше на 2 часа, имаше и магла, сињак.
На пролет уште една ќе земам, за пари/перформанси/струја е најисплатлива од јапонциве.
Ne si realen, a jas i ti znaeme zošto e taka.
 
PPS od druga strana gledas jas nit merenja stavam nit meram temperatura na vlez nit na izlez, ona sto go spodeluvam e deka mene mi e udobno na temperaturata na koja gream, imam ramnomerno raspredelena temperatura i trosam pomalku kilovati sporedeno so toa sto sum potrosil lani koga sum imal drug setap doma. Znaci mozam da kazam dali sum zadovolen ili ne, a za poveke od toa imaat institucii koi ke im izmerat kolku sto kako.
Lani samo fh35vghz bese staveno na MAX fan celo vreme od koga ja vkluciv do gasenje tamu nekade pocetokot na Maj, vo ladnoto urlase rabotese so puna parea. Godinava istata taa no so plus RW25VGHZ vo prostorot dvete na MAX FAN gi primetuvam deka ne sekogas duvaat so ista jacina znaci i pokraj toa sto baram MAX oni saltaat gore dole, sum gi videl i ednata da zgasi (pa duri i dvete sum gi videl da zgasat) zasto nivniot minimum bil poveke od togasnite zagubi (koj gi znae moze kineski mi se cim vaka rabotat) ama ona sto uste ne sum go videl da ima oscilacii pogolemi od 0.5 stepeni vo prostorot.
Мене пак многу ми е поинтересно кога некој ќе сподели информации за климата како работи усис издув потрошувачка и на која надворешна Т.ако направи видео како златко со лн уште поинтересно.Дали тебе ти е топло или ладно дали си во куси ракави или џемпер тоа мене нема да ми помогне во избор на најекономично греење
Ако се пишува и тоа ама она другото ми помага повеќе.
Јас сум мислел сите митсу имаат фиксен фан како мојата
Еве сега од информацијава што ја сподели ќе знам дека и тоа не е така.Кај мене ако е на фиксен и ја постигнала Т.ќе исклучи и после кога ќе вклучи неколку секунди дува тивко и пак цепа до даске.

Еве пример од постот погоре од Филип знам само дека нему му било топло во неиз.простор а за климата ништо незнам и мене ова повеќе ми личи на реклама.
Па дури шораито било најисплатлива од сите клими
Ама ако е и реклама ама нека докаже
 

Kajgana Shop

Back
На врв Bottom