Garant nekoi og Galicki uvozTurbinata duva na ista brzina kako koga gree, samo ladno? Koj se tie klimi???
UPDATEEve kolku se loši kinezive..
-nadvor staveniot senzor zad klimata veli -4C, mobilniot - 8C
-pobarana 22C dobiena 21C izduv na 550m3 na h
-usis 24.7C izduv 41C
-potrošuvačka 770W vo 28m2
-izolacija nema samo termopan stolarija, jug istok, odozdola što ladni dućani plus metar e izlezen stanot nad dućanite znači 10-tina m2 e praktično nadvor od dolna strana.....
Ispađa COP ako se presmeta po ovaa formulava za falenje i merenje komu e pogolem, COP-ot de, nekade 3.88 . Od kinezot tolku, do godina poveselo.
EUROVENT kažuva na -7 C COP 2.8 dava 2.83kW i na 2C COP4.2.
Ova mi govori deka presmetaniot COP od 3.88 e premnogu i deka vaka dobienite vrednosti se nabildani, realno bi bilo da e od 3 do 3.2 prema ova od EUROVENT.
Poradi toa ovie što vaka si go računaat COP-ot i pišuvaat tuka slavopjki za svoite klimi, treba da znaat deka toa se baš nerealni i netočni presmetki. Ova e dokaz i deka kinezive ne se voopšto inferiorni iako ima pokušai taka da se prikažuvaat.
Inače nemam damera da pravam videa i da se dokažuvam so nikogo, koj saka neka mi veruva vaka , a koj saka i ne mora.
Зошто не би било? Како јас размислувам:UPDATE
Momentalno usis 24C, izduv 38C, nadvor -5.4C, vleče 640W od šteker, turbina vo treta najvisoka 550m3/h izleguva deka dava COP 4, učte podobro od včera, a toa bi trebelo po logikata na neštata da ne e taka.
Se uveruvam ušte poveće deka vaka računat COP e čisto samozalažuvanje, a tie što go koristat ovde na forumov treba da go svatat samo kako zabava, bidejći voopšto ne e verodostojno za donesuvanje na relevantni zaklučoci koja klima kakov COP ima. Zatoa si postoi EUROVENT i samo tie podatoci se verodostojni i upotreblivi za sporeduvanje.
Normalno i fabričkite testovi i tabeli, no za žal ne na site proizvoditeli....
Ova e klucnoto, sto so formulava gi merite momentalno, normalno deka sekoj ke dojde da ja napravi presmetkata vo momentot koga imal najdobar rezultat. Ili kako nekoj tuka kaj gi zaebal so 500kw ured da e poefikasen od 1kw, pa uste i MOMENTALNAVA ke si ja presmeta i odma mnozi so neznam kolku za da dobiel cifri sto ni samiot proizvoditel gi nema videno od uredot nit pa sonuvano deka ke se postignat za 1 saat rabotaЗошто не би било? Како јас размислувам:
- ти мериш моментален перформанс а еуровент калкулира резултат од целокупното тестирање со вклучени губитоци при дефрости
Po tvojava logika ako usisot e 5 C ušte COP će poraste....- кај тебе усисот е 24С и може само да расте а кога еуровент тестира е фиксно 20С
Tvoeto mislenje dava takov kakov logički odgovor. Merenjata ne se momentalni no vo odnos na EUROVENT se.Ova e klucnoto, sto so formulava gi merite momentalno, normalno deka sekoj ke dojde da ja napravi presmetkata vo momentot koga imal najdobar rezultat. Ili kako nekoj tuka kaj gi zaebal so 500kw ured da e poefikasen od 1kw, pa uste i MOMENTALNAVA ke si ja presmeta i odma mnozi so neznam kolku za da dobiel cifri sto ni samiot proizvoditel gi nema videno od uredot nit pa sonuvano deka ke se postignat za 1 saat rabota
Ali dobro neka bide odlicna formulata
Затоа друже јас снимам видеа од по 1 час а не само сличе секундарно кога климата има пик на перформанс!Ova e klucnoto, sto so formulava gi merite momentalno, normalno deka sekoj ke dojde da ja napravi presmetkata vo momentot koga imal najdobar rezultat. Ili kako nekoj tuka kaj gi zaebal so 500kw ured da e poefikasen od 1kw, pa uste i MOMENTALNAVA ke si ja presmeta i odma mnozi so neznam kolku za da dobiel cifri sto ni samiot proizvoditel gi nema videno od uredot nit pa sonuvano deka ke se postignat za 1 saat rabota
Ali dobro neka bide odlicna formulata
По мојата логика измерениот COP ќе порасне ако температурата при усисот е 28С а не 20С како што мере еуровент.Po tvojava logika ako usisot e 5 C ušte COP će poraste....
Ako primeti pološ COP izmeriv na -4 C od ovoj na -5C zatoa i raspravame ovde, ostaj go EUROVENT.Исто ако надвор е -5С наместо -7С
Никој не вели дека домавент и еуровент е потполно истоUPDATE
Momentalno usis 24C, izduv 38C, nadvor -5.4C, vleče 640W od šteker, turbina vo treta najvisoka 550m3/h izleguva deka dava COP 4, učte podobro od včera, a toa bi trebelo po logikata na neštata da ne e taka.
Se uveruvam ušte poveće deka vaka računat COP e čisto samozalažuvanje, a tie što go koristat ovde na forumov treba da go svatat samo kako zabava, bidejći voopšto ne e verodostojno za donesuvanje na relevantni zaklučoci koja klima kakov COP ima. Zatoa si postoi EUROVENT i samo tie podatoci se verodostojni i upotreblivi za sporeduvanje.
Normalno i fabričkite testovi i tabeli, no za žal ne na site proizvoditeli....
Dali ti se slozuvas ili ne si e tvoe, ama i jas ne se slozuvam deka toa sto ke se presmeta so formulata e pravata vistina.Затоа друже јас снимам видеа од по 1 час а не само сличе секундарно кога климата има пик на перформанс!
И со вклучен дефрост имам едно видео... ко воли нек изволи....
Не велам дека моите мерења се поточни од тие на еуровент зашто навистина јас немам толку профи опрема и околина за да тестирам во домашни услови, ама не се до толку далеку како што пишал @tzlatko погоре.
И не НЕ се сложувам дека тоа што измерил еуровент е апсолутен максимум и климата во ниедна секунда од нејзината работа не може да даде подобри резултати.
But thats just me...
Gi pomina site ostanati vo toj cenoven rang vo tvojot prostor pri isti uslovi pred da go doneses zaklucokot taka?за пари/перформанси/струја е најисплатлива од јапонциве.
Aman zaman, ušte će me ubediš i deka Tundrata ima Cop 4 na -5C, alo ne postoi takva klima na planetava pa ušte da košta 400e!!!!!Никој не вели дека домавент и еуровент е потполно исто
Ти си измерил за 5м они можи земаат просек од 3ч.мерење
Горе доле тука си некаде 2.5кв.со цоп 4.Ако само пола степен си грешил во мерењето на издув и усис разликата ќе биде 13(усис 24.5 издув37.5) Турбина место 550 поради прашина стави на 530
Потрошувачката рачунај ја со просек 680в.(пред дефрост после дефрост климата ќе троши повеќе)Земи во предвид дека -4 не е исто со -7 и ќе биде исто со еуровент.Ти па не биди толку ситничар
![]()
Ne si realen, a jas i ti znaeme zošto e taka.Шораиво го помина тестот.. Вчера -10 без проблем си топли и тоа добро топли, гајле нема, изолација немам, дефрост правеше на 2 часа, имаше и магла, сињак.
На пролет уште една ќе земам, за пари/перформанси/струја е најисплатлива од јапонциве.
Мене пак многу ми е поинтересно кога некој ќе сподели информации за климата како работи усис издув потрошувачка и на која надворешна Т.ако направи видео како златко со лн уште поинтересно.Дали тебе ти е топло или ладно дали си во куси ракави или џемпер тоа мене нема да ми помогне во избор на најекономично греењеPPS od druga strana gledas jas nit merenja stavam nit meram temperatura na vlez nit na izlez, ona sto go spodeluvam e deka mene mi e udobno na temperaturata na koja gream, imam ramnomerno raspredelena temperatura i trosam pomalku kilovati sporedeno so toa sto sum potrosil lani koga sum imal drug setap doma. Znaci mozam da kazam dali sum zadovolen ili ne, a za poveke od toa imaat institucii koi ke im izmerat kolku sto kako.
Lani samo fh35vghz bese staveno na MAX fan celo vreme od koga ja vkluciv do gasenje tamu nekade pocetokot na Maj, vo ladnoto urlase rabotese so puna parea. Godinava istata taa no so plus RW25VGHZ vo prostorot dvete na MAX FAN gi primetuvam deka ne sekogas duvaat so ista jacina znaci i pokraj toa sto baram MAX oni saltaat gore dole, sum gi videl i ednata da zgasi (pa duri i dvete sum gi videl da zgasat) zasto nivniot minimum bil poveke od togasnite zagubi (koj gi znae moze kineski mi se cim vaka rabotat) ama ona sto uste ne sum go videl da ima oscilacii pogolemi od 0.5 stepeni vo prostorot.