- Член од
- 15 февруари 2012
- Мислења
- 461
- Поени од реакции
- 581
- Возраст
- 55
Се разбира дека системот е посложен бидејќи управува со брзините на 3 мотори кој треба да работат заедно, но во основа се состои од еден или повеќе ПИД-регулатори.Da, i se stremi da ja eliminira greskata. Pojasno mi e sega. Ama sepak mislam deka seto toa mora da funkcionira kako integralen del od poslozen softver. A so bi se slucilo koga sistemot ke stane linearen, odnosno koga klimata ke ja dostigne zadadenata T? Spored tebe PID e glaven kontroler preku koj se regulira T.
So mislis, kako bi se odnesuval kontrolerot? Bi mozela li klimata da funkcionira ako na pr. kontrolerot se iskluci koga ke go iznivelira sistemot?
Koe e tvoeto mislenje?
Spekuliraj, ne se drzime za zbor. Sigurno imas nekoe mislenje vrz baza na iskustvoto koe go poseduvas
Автоматски споено мислење:
Kako da ne se smeam?
PWM prouci go malce akronimov
Еве шпекулирам дека со брзината на надворешниот вентилатор управува ПИД-регулатор кој како инпут ја има температурата на надворешниот изменувач и надворешната температура.
ПИДот за брзина на компресорот како инпут ја им температурата во просторијата и зададената температура.
Ако ја достигнеме зададената температура, едноставно, грешката е нула и системот не се менува односно ги задржува и одржува моменталните вредности за брзини на моторите...
Е сега би било згодно кога производителот би ни овозможил сами да ги бираме вредностите на P,I и D параметрите на регулаторот. Со тоа би се постигнало фино прилагодување на клима-уредот со загубите на конкретниот простор во кој е монтиран.
Последно уредено: