Малку каснам ама заборавив да те прашам кога објави.
Ако не е тајна кога го имаш земено хансолов?
Јас мојот во Скопје е земен јули 2016 година, 3.5кв и искрено се покажа одлично.
прашувам чисто да го споредам со мојот, кај мене внатрешната единица и далечинското се скроз различни (со некој си санио компресор или нешто така деклариран до -15, тогаш го носеа некој нов за до -30 демек ама се решив за послабиот)
пак ќе пишам (немам графана графици да покажам од него) ама кај мене грееше, без проблем стигаше 21-22 степени во куќа без фасада со дрвена дограма и изолациско стакло, половина од просторот освен 4 надворешни ѕид има и тераса под него значи уште еден дел со големи топлотни загуби.
Ако не се лажам просечната потрошувачка му беше околу 600в на саат (можеби не е тоа најекономично ама беше задоволително за условите во кои јас греев)
Ноември 2018 е земен... од пследните количини... коа чистеа залихи за нешо околу 600еур....
Мене ми го продаваа тогаш како нордик варијанта... со двостепен компресор ова-она... скоро ист како Амберот што го зеде брат ми, пошто во ист ден бевме ги пазаревме... само ете мојот дека со постар фреон бил со два плуса А++. ама и поефтин 200еур.
Фалабогу и кај мене испадна дека е од послабите со Sanyo компресор... а не од тие нордик моделите што ги имало и каков што ми го рекламираа.
Па после дома кога отовирв и прочитав убаво и им ги споредив Product Fishe испадна дека мојот Hansol појак да биди од Амбер Норикот

Бо бо бооо....
Мене мозоков пак попара со Грее моделиве и податоциве залепени на нив....
Амберот 3.5-ката од брат ми по продукт фише да ти барал 1.4kw бекап греење во ладна зона.... а мојот Хансол 3.5ка бара 0.4kw?!
И двата обеќаат 5kw со Pdesignh за ладна зона.
Чек чек сеа попара пак.... не требаше Амберот да е подобар?
![]()
![]()
Sent from my iPhone using Tapatalk
btw. никогаш не реков дека нема сила да загрее, одлично си ја грее просторијата во која е поставен... ама си има маани како и секој друг кинез.
Она некни што постирав е една од маните, во главно софтверска - на надворешни темепратури од 5-7С тој симнува модулација испод 100w и со неговиот квалитет тоа е издув со deltaT 1-2C што е катастрофално и за комфор и за економија пошто во тие моменти COРот е испод 2!
Додека не земав Мицу-то и не почнав да следам подетална статистика и јас мислев дека е одличен.
Ама после тоа си излегуваат мааните и се менува мислењето.
Инаку и Мицу ЛН симнува модулација при греење испод 100w ама тоа само кога надвор е > +15С и тогаш таа вади COP 7-10.
Кога е надвор испод 10С ЛН не оди под 180w и тогаш си вади 5-7 COP!
Бака тоа цело време работи континурирано без он-офф циклуси.