Најекономично греење и ладење

  • Креатор на темата Креатор на темата Dr Zmigo
  • Време на започнување Време на започнување
Metartikata e egzaktna nauka, pa koga nekoj za 4brzini ke navede samo edna brojka 900m3/h za drugite 3 brzini kako da gi izberam ako ne od pamet?
Прегледај го приврзокот 218500
Ama aj po tvoe ke ideme....da namalam izduv na kolku 500m3/h dovolno e ?
Ti znaes li kolku e ako ni Haier neznae?
I usisna Tempertatura namaliv od 26 na 25C pa pak si Overkil so presmetkata i za najskapite delux Mitsubishi modeli...nauci ednas da se presmetas matematicki pred da lupnes post, samo delot "presmetas" tesko ti odi pa prvo lupnuvas ;)
I nezamaraj veke ko Klime zadovoelni ste bile ti i komsikite

Прегледај го приврзокот 218501

Добро зошто со сила правиш неук математичар не знам...

Еве ќе направам споредба со најевтината клима од Митсубиши ХЈ50ВА

има максимален фан 861 и минимален 364.

1569766748116.png


еве го Митсуто на +7 вади 5.60 цоп

1569767076605.png

Башка во табелата пишуваш 400 вати, а на сликите што ги имам постирано моментално било 460 вати.

Ајде сега направи уште една пресметка и ќе видиш ќе ти излези цоп на +7 како што ти кажав околу 5-6.

ААА вака во август на полагање да си нема да ти помагаат
 
Tie termometri kupeni na Aliexpress se u start so podatok za mozna greska/odstapuvanje +-2C sto na izmereni 59c moze da znaci i 57 i 61c ama 59 e jaka cifra za drugi modeli...doma imam nekolku meraci i site razlicna temp pokazuvaat za 1do 2 stepena no sezonava ke gi bazdaram so Refco instrument i ke znam koj termometar kolku bega i toa e "mislam," najeftiniot pristap....za skapi solucii za tocni temperaturi ti pisa @FlegmaFX
Usput prasanje do @FlegmaFX kolku e siguren vo Sonoff meracot, na slikite mu ima izmereno napon od 243V sto mislsm e premnogu.
Така е. Овие евтини термометри не се прецизни и се осетливи на надворешната температура.
Конкретно оној модел дава 3 степени помалку (се мерам во раката)
Унимерите со сонда се брзи и прецизни ама имаат мала површина
 
Добро зошто со сила правиш неук математичар не знам...

Еве ќе направам споредба со најевтината клима од Митсубиши ХЈ50ВА

има максимален фан 861 и минимален 364.

Прегледај го приврзокот 218505


еве го Митсуто на +7 вади 5.60 цоп

Прегледај го приврзокот 218507

Башка во табелата пишуваш 400 вати, а на сликите што ги имам постирано моментално било 460 вати.

Ајде сега направи уште една пресметка и ќе видиш ќе ти излези цоп на +7 како што ти кажав околу 5-6.

ААА вака во август на полагање да си нема да ти помагаат
Vakvi finti so 1,5kw ti u Prillepsko da sitkas za 5,5ki so PdesignH 3.8kw
HJ-energy.jpg
1569767076605-png.218507

Ovde e izmereno COP=5.6 samo zasto ima 1,5kw isporacana toplina a ne 5.5kw....ama toa ne se 5.5kw ili e ?
Stariot Eurovevnt ke pokaze sigurno drugi brojki COP dali i 2.5 i reciomo Ph@+7 =5kw.Ete gi nemam tie postari merenja pa mozes da manipuliras.
I neznam sto si go meris Hajeort so Mitsu....ti imas klima 18ka za 34k...taa cena e negde edekvatna so Mitsu 12ka HJ...Haier gi zaheba i Mitsu HJ po tvoevo
Ti imas 900m3 i za drugo sve mozes samo da gatas, koj izduvi i brzini ima
Taka i ja si gatam ;)
Minnimalen Fan na tundra18 e 500m3 i toe i e malce
IzduvTundra2.jpg
 
Последно уредено:
  • Ми се допаѓа
Reactions: GT1
М
Jas iskreno sum protiv greaci vo INVERTER KLIMA zatoa sto ne e ekonomicno i ne pomaga pri namaluvanje na defrost ciklusi za Vivax aezi-to zimata 2016/17 ne go izgasiv na -15°C i odlicno rabotese nemase problem e sega me prasuvas kako Haier Tundra Green e deklarirana na greenje do -25°C bez greaci toa e za pofalba tolku prifatliva cena za tolku mokna klima bravo za inzinerite vo Haier.
Zaklucok greacite vo inverter klima licno za mene se Marketing trik.
Gresen e toj podatok na klimi.mk.
Za Tundrata istrazuvav posto mi e opcija za kupuvanje.
Sekade pisuva deka e do -15 C
 
М
Gresen e toj podatok na klimi.mk.
Za Tundrata istrazuvav posto mi e opcija za kupuvanje.
Sekade pisuva deka e do -15 C
Dali znaci deka e Nordic klima ako pisuvalo negde deka e do -15?
A ima SCOP presmetan do -10
Eurovent presmetuva SCOP. do -10...znaci nemeri na -15.
Warm Average i Cold se 3 klimatski zoni za koi ima i 3 energetski klasi na greenje....od A+++ vo Warm zonata ....do samo A vo Cold zonata-Helsinki.
Zamisli da si izgradil ista kukja i vo Atina i vo Helsinki....nema da ti bidat smetkite za greenje isti.
 
Последно уредено:
Vakvi finti so 1,5kw ti u Prillepsko da sitkas za 5,5ki so PdesignH 3.8kw
Прегледај го приврзокот 218511
1569767076605-png.218507

Ovde e izmereno COP=5.6 samo zasto ima 1,5kw isporacana toplina a ne 5.5kw....ama toa ne se 5.5kw ili e ?
Stariot Eurovevnt ke pokaze sigurno drugi brojki COP dali i 2.5 i reciomo Ph@+7 =5kw.Ete gi nemam tie postari merenja pa mozes da manipuliras.
I neznam sto si go meris Hajeort so Mitsu....ti imas klima 18ka za 34k...taa cena e negde edekvatna so Mitsu 12ka HJ...Haier gi zaheba i Mitsu HJ po tvoevo
Ti imas 900m3 i za drugo sve mozes samo da gatas, koj izduvi i brzini ima
Taka i ja si gatam ;)
Minnimalen Fan na tundra18 e 500m3 i toe i e malce
Прегледај го приврзокот 218512

Мило ми е што признаваш дека за 34000 имам одлична клима која е подобра од многу влезни и поскапи модели на производители.

А за да не гаташ, ќе си постирам повторно оваа сезона слики од потрошувачка и температура.
 
Dali znaci deka e Nordic klima ako pisuvalo negde deka e do -15?
A ima SCOP presmetan do -10
Eurovent presmetuva SCOP. do -10...znaci nemeri na -15.
Warm Average i Cold se 3 klimatski zoni za koi ima i 3 energetski klasi na greenje....od A+++ vo Warm zonata ....do samo A vo Cold zonata-Helsinki.
Zamisli da si izgradil ista kukja i vo Atina i vo Helsinki....nema da ti bidat smetkite za greenje isti.
za FH50 na primer, ima i na - 15 merenje
 
Tvojata Tundra e 34k a Orce ja platil 43....moze se isti ama cenava 150eu za tvojava poeftina ne bi rekol deka se isti....
Автоматски споено мислење:

za FH50 na primer, ima i na - 15 merenje
A Scopot e do koja temp?
-10 neli
Podatok ima da, ama platen da se objavi na Eurovent, a meren e vo Fabricki lab i nevleguva vo presmetkata za SCOP za Average
 
Eve sto kazuva Mitsubishi pa tolkuvajte kako sakate i do -50

For the heating mode, it was not possible to create a single temperature profile for the whole of Europe.

For this reason, three climatic zones were defined in the EU (northern Europe, central Europe and southern Europe) for which different load profiles were defined. The measurement points are all homogeneous with an external temperature of 12°C, 7°C, 2°C and -7°C.

Test na najniska temp od -7c se pravi za Average, nema test na -15!!!
 
Eve sto kazuva Mitsubishi pa tolkuvajte kako sakate i do -50

For the heating mode, it was not possible to create a single temperature profile for the whole of Europe.

For this reason, three climatic zones were defined in the EU (northern Europe, central Europe and southern Europe) for which different load profiles were defined. The measurement points are all homogeneous with an external temperature of 12°C, 7°C, 2°C and -7°C.

Test na najniska temp od -7c se pravi za Average, nema test na -15!!!
А како тогаш на стариот еуровент мереа TOL на -15 ако е декларирана до толку?
 
А како тогаш на стариот еуровент мереа TOL на -15 ако е декларирана до толку?
Nikogas i nemerele na -15 i nepostoi test na -15 za klima deklarirana za Umerena klimatska zona koja vazi do -10c.
Ti kako proizvoditel ako sakas da ti presmetaat SCOP za Umerena zona treba tie 4 testa da gi platis na +12, +7, +2 i -7 za da dobies SCOP od Eurovent za Umerena zona vo koja zona se bara greenje do -10c, nepostoi klimatsks zona so -15nadvoresna.
Ama mozes da platis da ti objavat podatok za tvoe merenjena -15....za koe Eurovent nestava potpis, a nestava zasto ti predmetal SCOP za klimatska zona vo kojs se bara greenje do -10c !!!
 

Kajgana Shop

Back
На врв Bottom