- Член од
- 9 јануари 2006
- Мислења
- 5.655
- Поени од реакции
- 7.504
Q=V x ro x c (T2-T1)/3600 iliАбе јас заборавив да си порачам Сонда ( не дека ми треба нека се најде )
btw која беше формулата за пресметка за испорачана топлина ?
https://www.aliexpress.com/item/33009939526.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.61545848ddzTxj&algo_pvid=f807ece5-d0e8-4c61-8d82-34e3a14dbbf5&algo_expid=f807ece5-d0e8-4c61-8d82-34e3a14dbbf5-0&btsid=332c9448-ac63-4c69-b88e-14a0d8c752a8&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_6,searchweb201603_60 ??? оваа со Humidity интересна ми се гледа
Q(kw)=V(m3/h) x 1.2 x (Tizduv-Tusis)/3600
@HEKOJ велит дека Тундрата А+ му дувала ладно со 42C на издув, при услови 24C внатрешна (значи усисот му е +2Ц или 26C) математиката во тој случај му искача дека климата со издув од 42Ц му испорачува цели 4Kw и само научников постига COP=10 што е немогуча мисија за тенекијава Тундра
![Facepalm :facepalm: :facepalm:](http://forum.kajgana.com/styles/default/xenforo/emot/facepalm.gif)
Издувот по претпоставка го земав 750м3 зашто нема податоци кои издуви има на помалите Фан брзини, само најголемиот издув го имаат напишано од 900м3/h. Со 900m3/h би имал уште поголем COP=12
![Зелен :D :D](/styles/default/xenforo/smilies/biggrin.png)
![COPzaNekoj.jpg](/data/attachments/218/218499-f4fa7be9505ead10d665838ffbea1b67.jpg)
Од друга страна колку за споредба имаме Хиперинвертер А+++ FH35 od 60.000den koja na +7 има упола COP или COP=5...па сеа види какви специјалци ти продаваат лимунада тука.