Q=V x ro x c (T2-T1)/3600 ili
Q(kw)=V(m3/h) x 1.2 x (Tizduv-Tusis)/3600
@HEKOJ велит дека Тундрата А+ му дувала ладно со 42C на издув, при услови 24C внатрешна (значи усисот му е +2Ц или 26C) математиката во тој случај му искача дека климата со издув од 42Ц му испорачува цели 4Kw и само научников постига COP=10 што е немогуча мисија за тенекијава Тундра
Издувот по претпоставка го земав 750м3 зашто нема податоци кои издуви има на помалите Фан брзини, само најголемиот издув го имаат напишано од 900м3/h. Со 900m3/h би имал уште поголем COP=12
Прегледај го приврзокот 218493
Од друга страна колку за споредба имаме Хиперинвертер А+++ FH35 od 60.000den koja na +7 има упола COP или COP=5...па сеа види какви специјалци ти продаваат лимунада тука.
Се убо, ама едно не те научиле математика на училиште, па си црташ овде да продаваш ветар во магла.
Математика не се прави на претпоставки, математика се прави со точни параметри.
Оваа клима иако има максимален фан 900м3 е една од најтивките клими што се продаваат, па во никој случај не може да си дозволиш да си претпоставуваш во која брзина била и да црташ!
Бидејќи има вкупен SCOP од 4.0 за цела зима, на +7 температура логично би било да има COP 5-6 негде, па намали малку на фан брзина, намали температура на усис 25 ќе ти излези математиката.
Срамота е на толку искуство што го имаш да те учам математика!