Најекономично греење и ладење

  • Креатор на темата Креатор на темата Dr Zmigo
  • Време на започнување Време на започнување
Така се разбира од постот погоре. Малце е контрадикторно те нејасно тоа што е пишано во првата реченица. Ама ако се мислело за standby или пак е исклучена заради тоа што температурата на просторот е над зададената, тогаш во ред.
 
Последно уредено:
Dvete klimi se Off, meracot e na taa vo dnevnata AmberNordik i za nea otcituva 5W.
Za 24h negreenje vnatre vo dnevnata T padna na 12c. Vecer u 22 ke gi pustam preku WiFi i dvete i ko ke stigneme 20c najmalku ke ima vnatre.
Screenshot_20190119-143832.png Screenshot_20190119-143853.png
 
Последно уредено:
Ne e tochno brat. Izvini. Ekonomichnost vo situacijava ne se gleda kolku koshtala klimata, tuku deka na klima e ekonomichno. Zoshto se meshaat babi i zabi? Zoshto nekoj shto ke stavi LN35 vo 25m2 bi bil neekonomichen, a gi imal parite za taa LN, a realno mozel da pomine so Tundra koja e 3 pati poevtina? Zarem stvarno mislis brat deka Haier Tundra i LN e isto dali ke zemes? Jas ne mislam deka e isto.

Jas ochekuvam kvalitet, dolgotrajnost i minimum defekti od moite Mitsubishi. Dali sum vo pravo, ke pokaze vremeto, zatoa ti rekov prashaj me za 7 godini.

A milo mi e shto toa shto ne sum zgrean go prepishuvash i sfati deka e od loshata izolacija kaj mene, a ne poradi klimata, znaci ne zboruvash od zajadlivost kako nekoi tuka.
Od WN serijata.ne ocekuvaj nekoj poseben.kvalitet..
WN serijata e eftina.verzija da im se parira.na kineskite klimi vo cena.
Kaj.ME primer SF e dolna klasa EF.e.sredina a LN(FH) e visoka klasa
WN ti ide dolna.niska klasa Ш liga.

Trebase da probas i drug nekoj brend pa da sporedis ne vaka samo LN e najdobara.

Primer Mitsu LN moze da mu.se fati.na stapot na TOSHIBA DAISEIKAI
Mitsu FH vo princip na rabota (softver)e polosa klima od Toshiba suzumi.
Neka ne te lazat deka LN e najdobara.Klimata ne e samo cop.scop, i eurovent.ima tuka i nacin na rabota ne e samo pusti.racno.prva vtora treta.cetvrta i.cop.ke brkame.i.ke greeme.80m2 so.edna.klima.3.5ka toa.e naucna fantstika pa ako.saka.neka ima i 20cm izolacija.
Toshiba.primer vo odnos na Mitsu Elektrik e pogore za edno skalilo ova e od iskustvo sto go.gledam vo poslednite tri meseci od zimava.
 
Vo sto e edno skalilo pogore? Koj modeli gi sporeduvas i vo koja kategorija? Komfort, softver? Spodeli poprecizno malku :)
 
Pak so DEMAGOGIJA.
Edno e klimata da e isklucena odnosno off i moze da e izvaden i utikacot, taka i tie 5w ke si gi spasil.
Drugo e koga klimata e uklucena da gree i povremeno gasi i togas konstantno raboti greac i trosi 80-100w.
Za 24 casa rabotenje toa se minimum 2kw, mesecno 60kw. Za sporedba kaj mene Toshibata za noemvri istrosi 120kw, taka da ne e uopste mala zaguba.

Za AMBEROT, na bg forum citav deka bila on-off klima, tolku slab softver, tuka bese kazana deka ne sleva pod 600w, tamu velat deka ne paga pod 1350-1500w. Eden ja opisuva deka mu raboti 9-ka 15 minuti na 2000w i gasi na 10-15 minuti i se taka. Isto site tamu se slozni deka im trosi 70-80w na odrzuvanje od greacite
 
Od WN serijata.ne ocekuvaj nekoj poseben.kvalitet..
WN serijata e eftina.verzija da im se parira.na kineskite klimi vo cena.
Kaj.ME primer SF e dolna klasa EF.e.sredina a LN(FH) e visoka klasa
WN ti ide dolna.niska klasa Ш liga.

Trebase da probas i drug nekoj brend pa da sporedis ne vaka samo LN e najdobara.

Primer Mitsu LN moze da mu.se fati.na stapot na TOSHIBA DAISEIKAI
Mitsu FH vo princip na rabota (softver)e polosa klima od Toshiba suzumi.
Neka ne te lazat deka LN e najdobara.Klimata ne e samo cop.scop, i eurovent.ima tuka i nacin na rabota ne e samo pusti.racno.prva vtora treta.cetvrta i.cop.ke brkame.i.ke greeme.80m2 so.edna.klima.3.5ka toa.e naucna fantstika pa ako.saka.neka ima i 20cm izolacija.
Toshiba.primer vo odnos na Mitsu Elektrik e pogore za edno skalilo ova e od iskustvo sto go.gledam vo poslednite tri meseci od zimava.
Извини вака, ама празнициве лошо ти влијаеле на расположението.
 
Od WN serijata.ne ocekuvaj nekoj poseben.kvalitet..
WN serijata e eftina.verzija da im se parira.na kineskite klimi vo cena.
Kaj.ME primer SF e dolna klasa EF.e.sredina a LN(FH) e visoka klasa
WN ti ide dolna.niska klasa Ш liga.

Trebase da probas i drug nekoj brend pa da sporedis ne vaka samo LN e najdobara.

Primer Mitsu LN moze da mu.se fati.na stapot na TOSHIBA DAISEIKAI
Mitsu FH vo princip na rabota (softver)e polosa klima od Toshiba suzumi.
Neka ne te lazat deka LN e najdobara.Klimata ne e samo cop.scop, i eurovent.ima tuka i nacin na rabota ne e samo pusti.racno.prva vtora treta.cetvrta i.cop.ke brkame.i.ke greeme.80m2 so.edna.klima.3.5ka toa.e naucna fantstika pa ako.saka.neka ima i 20cm izolacija.
Toshiba.primer vo odnos na Mitsu Elektrik e pogore za edno skalilo ova e od iskustvo sto go.gledam vo poslednite tri meseci od zimava.
Vo red, eve ne osporuvam za toa, ama spored muabetot na prijatelov odozgora, ako nekoj stavi 13ka Daisekai koja e 73000, e neekonomichen, koga mozel za 2,5 pati poevtino da stavi druga klima so ista moknost?
 
Извини вака, ама празнициве лошо ти влијаеле на расположението.
Oti ne spodelis deka daikinot podobro ti raboti od Mitsuto SF50 pa ke.pravime muabet.[DOUBLEPOST=1547909618][/DOUBLEPOST]
Vo sto e edno skalilo pogore? Koj modeli gi sporeduvas i vo koja kategorija? Komfort, softver? Spodeli poprecizno malku :)
Za Softver komford pomegu
FH25 i.toshiba suzumi.10 na greenje (za hardver ne pravime muabet )-toshibata e podobra
 
Oti ne spodelis deka daikinot podobro ti raboti od Mitsuto SF50 pa ke.pravime muabet.
Поарно ќе работи, 3,5 ка во 12 м2 уште и да не работела полесно и поарно :)! SF 50 е прегната во отприлика 50 м2 куќа, јасно дека ќе има мака! Не кријам јас ништо бе батки, што је то је! Што сум решил тоа сум купил и ќе се носам и со бенефитите и со недостатоците на моето решение. Успат нема да плукам на другите кои не купиле Митцу или Даикин, нивно решение , почитувам :cuc:.
Овде освен 5-6 души кои немаа буџетско ограничување, рестото луѓе (човеци) гледаат некако да се избават од греењето со дрва за некои 25-40000 денари и немам намера да им се сипувам или да им го омаловажувам изборот.
 
Потрошувачката на мојата клима кога
зададената температура е под вредноста на температурата во просторот е меѓу 11-13. 2W. Кога е исклучена е меѓу 5.7-6W.
Во моментов 16:15 на зададена 24С, троши околу 670W.
Моделот на климата е ACP-18CH50AECI.

PS На сликите времето на мерачот не е сетирано те не е точно
 

Attachments

  • IMG_20190119_155955.jpg
    IMG_20190119_155955.jpg
    517,5 KB · Прегледи: 22
  • IMG_20190119_155922.jpg
    IMG_20190119_155922.jpg
    184,8 KB · Прегледи: 21
Последно уредено:
Vo red, eve ne osporuvam za toa, ama spored muabetot na prijatelov odozgora, ako nekoj stavi 13ka Daisekai koja e 73000, e neekonomichen, koga mozel za 2,5 pati poevtino da stavi druga klima so ista moknost?
Ni.FH35 mi sega.novitot model.LN 35 nemal.pojak.hardver od Toshiba.daiseikai 13.ama.cenata e luta.
Ne e samo.eurovent.[DOUBLEPOST=1547910797][/DOUBLEPOST]
Поарно ќе работи, 3,5 ка во 12 м2 уште и да не работела полесно и поарно :)! SF 50 е прегната во отприлика 50 м2 куќа, јасно дека ќе има мака! Не кријам јас ништо бе батки, што је то је! Што сум решил тоа сум купил и ќе се носам и со бенефитите и со недостатоците на моето решение. Успат нема да плукам на другите кои не купиле Митцу или Даикин, нивно решение , почитувам :cuc:.
Овде освен 5-6 души кои немаа буџетско ограничување, рестото луѓе (човеци) гледаат некако да се избават од греењето со дрва за некои 25-40000 денари и немам намера да им се сипувам или да им го омаловажувам изборот.
Kako.be.batka nekoj tuka.great po 80m2 so.FH35.-NE E TOA NAUCNA.FANTASTIKA
 
I toa so drveni prozori zadihtuvani so silikon....na zimi majka great 80m2.
Ako na 16c great u poslednata soba onda nelazat :) Ama merat 23 odma do klimata....znaci pak lazat
 
Ni.FH35 mi sega.novitot model.LN 35 nemal.pojak.hardver od Toshiba.daiseikai 13.ama.cenata e luta.
Ne e samo.eurovent.[DOUBLEPOST=1547910797][/DOUBLEPOST]
Kako.be.batka nekoj tuka.great po 80m2 so.FH35.-NE E TOA NAUCNA.FANTASTIKA
Абе они можат и климатски промени да прават со него, ама не мора и ти да спаѓаш на тоа ниво;)
 
Eve edna tablica od nekoj hansol -20 koj veruvam deka mnogumina go imaa tuka.
Sigurno e ista sostojbata i kaj amber i opsto kaj site modeli koi go koristat toj two-stage kompesor.
Pokazuva zosto e bitna modulacijata i rabotata na pomalo opteretuvanje, a kolku e stetno rabotenjeto kako on-off klima na smetka na ekonomicnosta
hansol 1.png
Da ja analizirame 12-kata
Dokolku raboti na 1670w potrosuvacka pri nadvoresna +7 dava 5.2kw toplina so COP 3.14 (pi) beda
4.7 COP samo ako raboti so 510w
Na +2 st. nadvoresna ako raboti so 1700w otide COP na 2.68
ISPOD 0 veke nema COP nitu 3, kolku i da bev pesimist deka se kanti ne ocekuvav da se tolku BEDA.
Ako se stavi i potrosuvacka od 100-tina watti od greac otide COP na 2, mozda i pomalku.

Eve zosto e bitna modulacijata i softverot kaj klimata.
Kolku poveke raboti na poniska potrosuvacka ima podobar COP., i obratno dokolku raboti so 1500w desetina minuti i potoa gasi i pak se uklucuva kako sto raboti doticnata kinezarija moze samo da citate za COP od 4 i poveke na prospekti, vo realnosta ste zafrknati.

am1.png
Tuka mnogu realno sei opisuva kako rabotat 24-ka i 12-ka zel covekot amber
 

Kajgana Shop

Back
На врв Bottom