Тоа „налепници“ и „грејни тела“ може да дискутираме и да е валидно каде што немаме еуровент. Во случајот со тундрата јасно може да видиме како се однесува и за каде е тоа грејно тело. Затоа ако сакаме 18ката да постигне 4.8KW на -7 според лепенката ќе ни треба дополнително грејно тело. Но доколку си видиме колку дава и проектираме според таа бројка животот ќе ни е многу полесен. Затоа налепниците се дискутабилни, и е битен еуровент.
Значи климата си дава 4.25KW на -7 со 2.4COP.
А ти ако сакаш да ја третираш како 4.8 ќе ти треба тоа дополнително греење 4.8-4.25 = 550W. Секако климата може да ја ставиме и во простор со 5.25KW побарувања на -7 и ќе додадеме 1KW грејно тело.
Исто и за 12ката. Нема што ние да ја „сметаме“ за волку или толку Pdesignh кога имаме еуровент. Таа дава 2.4KW на -7 со 2.6COP. И како таква ќе ја сметаме при пресметување. Секако може да ја ставиме и во простор кој бара 4.4KW на -7 и да додадеме грејно тело од 2KW за да постигне 4.4KW на -7. Или секако да одиме на 18ка тундра.
Тоа е поентата на пресметувањето, јасно дадени параметри по кои можеш да се водиш, и да пресметаш. 12ката е послаба клима, дефинитивно. Како 2.4KW клима се однесува. Но, така се однесуваат голем број на клими од тој ценовен ранг.
Поентата на тундрите е 18ката. Тоа е фасцинантна клима за цената, која ете има и голема единица, и двоен изменувач, и ЕЕВ, и е тивка, и има еуровент...

Значи климата си дава 4.25KW на -7 со 2.4COP.
А ти ако сакаш да ја третираш како 4.8 ќе ти треба тоа дополнително греење 4.8-4.25 = 550W. Секако климата може да ја ставиме и во простор со 5.25KW побарувања на -7 и ќе додадеме 1KW грејно тело.
Исто и за 12ката. Нема што ние да ја „сметаме“ за волку или толку Pdesignh кога имаме еуровент. Таа дава 2.4KW на -7 со 2.6COP. И како таква ќе ја сметаме при пресметување. Секако може да ја ставиме и во простор кој бара 4.4KW на -7 и да додадеме грејно тело од 2KW за да постигне 4.4KW на -7. Или секако да одиме на 18ка тундра.
Тоа е поентата на пресметувањето, јасно дадени параметри по кои можеш да се водиш, и да пресметаш. 12ката е послаба клима, дефинитивно. Како 2.4KW клима се однесува. Но, така се однесуваат голем број на клими од тој ценовен ранг.
Поентата на тундрите е 18ката. Тоа е фасцинантна клима за цената, која ете има и голема единица, и двоен изменувач, и ЕЕВ, и е тивка, и има еуровент...
Последно уредено: