1. fi 50 mm mislam deka e malce, mislam deka treba da e fi 70mm, ne e loso da prasas nekoj monter za klimi.Здраво. Планирам да се подновам со инвертер за скоро време. Во процес на реновирање сум па стигнав до крајната фаза (абрип на ѕидови и тавани). Работата е во тоа што треба да оставам дупка пред да почнам со абрипот, затоа што не сакам да дупам дупки потоа.
Прашањата се следни, дали е доволна фи50 дупка(за црвото и каблите)?
Дали е во ред ако растојанието меѓу внатрешната и надворешната единица е многу мало(не повеќе од еден метар)?
И дали секогаш мора дупката да стои подолу од тоа кај што ќе биди внатрешната единица т.е. дали е во ред ако внатрешната и надворешната единица се на иста висина?
Фала однапред, ќе ве трујам и при изборот за скоро време.![]()
2. Nemoj da stavas pomalce od 3 metri cevki, ce ti se slusa klokotenje na freonot vnatre vo prostorijata, a i cevkite se del od predvideniot volumen za ekspanzija/kompresija, ako ima kratki cevki se namaluva i efektot na greenje/ladenje. Efektot e mal no sepak postoi i ne treba da se zanemari.... sekoj metar cevki se naplatuva +10evra mislam.....
3.Apsolutno dupkata treba da stoi podolu od kadickata na vnatresnata edinica za da se ostvari dovolno pad i da se ovozmozi slobodno istekuvanje na kondenzatot pri ladenje.
4. Nema vrska na koja visinska razlika se vn. i nad. edinica. Dozvoleno e i do 5m gore/dole.