На Жикина Династија се смеат, на српсконо срање од комедија.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Забелешка: This feature may not be available in some browsers.
Не е до парното другар толку колку што е изолацијата. Нова зграда,термоизолација максимална и си го прави своето, инаку колку за инфо во дневната каде што е мерачот двата радијатори се наместени на термостатот на 3,5 од 5 можни и 90% од времето се ладни, во спална е скроз исклучено инаку нема шанси да се спие. Првата сметка за ноември ми е 680 денари ама типувам на 12000 до максимум 14000 годишно и да не заборавам дека и бојлерот ми е приклучен на парно што се бањам гратис 4 месеци па може да оксигуваме некои си 1500-2000денари. Ако ме веруваш ладно немам осетено, дали било 03сабајле или -20надвор, првпат во живот да се згреам како човек, инаку на истото парно живеев 30+ години на 300метри и не беше над 23 степени нигокаш ама затоа и зградата беше 50 години стара.Мн ме интересира каде е ова толку фалено парно, ќе ти наведам два примери девојка ми живее во Капиштец се грее на градско парно плаќа 1400 денари месечно за гарсоњеричка со квадратура од 29м2. Убаво си прочита 29м2 немам никаква грешка. Осетлива е на температури и се жали за тоа што навечер го гасат парното па температурата и паѓа до 21-22 степени. Користи инвертер за догревање(постојано не само сега во најладново).
Проста математика 1400х12=16800 денари
Е сега да видиме како стои другата компанија која нуди парно греење во Скопје. Дедо ми живее во Железара. Станот му е околу 55-60м2 и е приклучен на железарското парно. Точно постојано кај него дома е пекол нема гаснење и слично, АМА секогаш има некое ама сеа јбг. Он плаќа 2300 денари месечно за греење.
2300х12=27600 денари
Дека јас со климиве нешто поефтино мн од ова не, еве до сега од 21 октомври до 21 декември сум платил вкупно 6000 денари. Што за мене е прифатливо, поготово што јас греам спрат од куќа кој нема фасада и под пола од спратот имаш тераса која нормално не се грее, и претпоставувам дека ти е јасно дека комшиите мои не ги греат моите ѕидови.
Е сега за оние кои говореа клима vs ТА. Морам да кажам дека греењето во месец декември со клими ме чинеше исто како минатата година во декември месец со ТА печки односно во двата наврати платив околу 5000 денари месечно за струја само за греењето (оние стандардни трошоци кои ги имам за готвење бојлер и слично секој месец ми се приближно исти и се веќе одземени од споменатата сума), додека греењето во октомври односно ноември климиве ми заштедија некои 2000 денари. Така што дека имам некоја којзнае колку голема заштеда немам. Во последниве 2-3 дена за да не гледам потрошувачка од 1200-1800w(ова зборам за Хансолот кои ми грее околу 32-35м2, потрошувачката на Чејнџот е постојано околу 600-800w и подоле споменатата ТА воопшто нема влијание на него) на климите имам вклучено и плус термо печка 2,5kw која ја полнам навечер и не ја пуштам да дува него само да зрачи топлина. Со ова потрошувачката на климите ми е падната на ниво помегу 600-800w а дома одржувам температура од 20 степени (што за мене е супер температура за зимно време), нормално појачувам температура кога девојка ми е кај мене
Imam plus potkrovje,tamu go staviv Lg to.Pa koga ti brka rabota on off klimata na -15 za 33 kvadrati togas sto barase tolku vreme inverter koga mozese da pominis so on off klima od 200 evra.
nekako ja racunam ama strasno mi izgleda 4.95 a ne e u-crown, change eне барај COP на 53с издув, знаеш дека ќе биде мал. Но еве за тебе и за сите други нека рачунаат, а посебно за монтажерот @macci да научи нешто корисно@yamaha10 izracunaj mi copnekako ja racunam ama strasno mi izgleda 4.95 a ne e u-crown, change e
Ako tocno sum merel eve vaka bese podesena: postavena na 30c vo vtora brzina na izduv. Nadvor bese -14c a vo sobata 21c na visina od 1m. Termometarot na usis pokazuvase 28c a na izduv 53c a potrosuvacka od 1720w, znaci izmereno na najvisoki mozni vrednosti. Mozebi na izduv ce otidese I malu povece ama mislam deka I ce otidese vo defrost da ja ostavev uste malu
pa na kolku? klima nemoze 100c da dade. ete jas airflow-ot ne sum go zel vo proracunotне барај COP на 53с издув, знаеш дека ќе биде мал. Но еве за тебе и за сите други нека рачунаат, а посебно за монтажерот @macci да научи нешто корисно
0.34 x 25 x 410m3 = 3485w топлина дава на излезот, поделено со 1720 = 2.02 COP
знам дека не може 100 да даде, него види мојата колку дава на издув, едвај 36сpa na kolku? klima nemoze 100c da dade. ete jas airflow-ot ne sum go zel vo proracunot
oд формулата само 430м3 претпоставувам дека е проток на воздух низ внатрешната единица другите ако сакаш да ги објасниш што и од кај се извадени за да знам како се пресметува, и јас сакам да научам нешто топеќе за COP-от.не барај COP на 53с издув, знаеш дека ќе биде мал. Но еве за тебе и за сите други нека рачунаат, а посебно за монтажерот @macci да научи нешто корисно
0.34 x 25 x 410m3 = 3485w топлина дава на излезот, поделено со 1720 = 2.02 COP
јас не сум професор по термодинамика да те научам, за тоа постои нешто што се вика Googleoд формулата само 430м3 претпоставувам дека е проток на воздух низ внатрешната единица другите ако сакаш да ги објасниш што и од кај се извадени за да знам како се пресметува, и јас сакам да научам нешто топеќе за COP-от.
Не е до парното другар толку колку што е изолацијата. Нова зграда,термоизолација максимална и си го прави своето, инаку колку за инфо во дневната каде што е мерачот двата радијатори се наместени на термостатот на 3,5 од 5 можни и 90% од времето се ладни, во спална е скроз исклучено инаку нема шанси да се спие. Првата сметка за ноември ми е 680 денари ама типувам на 12000 до максимум 14000 годишно и да не заборавам дека и бојлерот ми е приклучен на парно што се бањам гратис 4 месеци па може да оксигуваме некои си 1500-2000денари. Ако ме веруваш ладно немам осетено, дали било 03сабајле или -20надвор, првпат во живот да се згреам како човек, инаку на истото парно живеев 30+ години на 300метри и не беше над 23 степени нигокаш ама затоа и зградата беше 50 години стара.
Sent from my Huawei P9
Eve gi videata
Test na T na izduv pri maksimalna zadadena brzina na Fan kaj Mitsubishi FH35-VE, Gree Hansol S3DNA1D(Sanyo) , i Gree Amber na R32.
Mitsubishito e mereno vcera vecerta na 7.Jan.2017, Hansolot i Amberot denes na 8.Jan.2017
Zadadena T kaj site klimi e 30C i izduv kaj site maximalen (bez turbo)
1. Mitsubishi FH35-VE na -12C nadvoresna na izduv dava 58°C so Fan vo 4ta brzina ili 792m3/h
(dolgo e videoto 58C diga na 6ta min)
2. GREE Hansol na -7C nadvoresna na izduv dava 56°C vo 5ta brzina ili 650m3/h
3. GREE Amber na -9 nadvoresna dava na izduv 50°C vo 5ta brzina 590m3/h