Најекономично греење и ладење

  • Креатор на темата Креатор на темата Dr Zmigo
  • Време на започнување Време на започнување
@yamaha10 izracunaj mi cop :) nekako ja racunam ama strasno mi izgleda 4.95 a ne e u-crown, change e
Ako tocno sum merel eve vaka bese podesena: postavena na 30c vo vtora brzina na izduv. Nadvor bese -14c a vo sobata 21c na visina od 1m. Termometarot na usis pokazuvase 28c a na izduv 53c a potrosuvacka od 1720w, znaci izmereno na najvisoki mozni vrednosti. Mozebi na izduv ce otidese I malu povece ama mislam deka I ce otidese vo defrost da ja ostavev uste malu
 

Attachments

  • 20170108_233220.jpg
    20170108_233220.jpg
    909 KB · Прегледи: 44
Eve gi videata
Test na T na izduv pri maksimalna zadadena brzina na Fan kaj Mitsubishi FH35-VE, Gree Hansol S3DNA1D(Sanyo) , i Gree Amber na R32.
Mitsubishito e mereno vcera vecerta na 7.Jan.2017, Hansolot i Amberot denes na 8.Jan.2017
Zadadena T kaj site klimi e 30C i izduv kaj site maximalen (bez turbo)
1. Mitsubishi FH35-VE na -12C nadvoresna na izduv dava 58°C so Fan vo 4ta brzina ili 792m3/h
(dolgo e videoto 58C diga na 6ta min)

2. GREE Hansol na -7C nadvoresna na izduv dava 56°C vo 5ta brzina ili 650m3/h
3. GREE Amber na -9 nadvoresna dava na izduv 50°C vo 5ta brzina 590m3/h
 
Последно уредено:
@yamaha10 izracunaj mi cop :) nekako ja racunam ama strasno mi izgleda 4.95 a ne e u-crown, change e
Ako tocno sum merel eve vaka bese podesena: postavena na 30c vo vtora brzina na izduv. Nadvor bese -14c a vo sobata 21c na visina od 1m. Termometarot na usis pokazuvase 28c a na izduv 53c a potrosuvacka od 1720w, znaci izmereno na najvisoki mozni vrednosti. Mozebi na izduv ce otidese I malu povece ama mislam deka I ce otidese vo defrost da ja ostavev uste malu
не барај COP на 53с издув, знаеш дека ќе биде мал. Но еве за тебе и за сите други нека рачунаат, а посебно за монтажерот @macci да научи нешто корисно
0.34 x 25 x 410m3 = 3485w топлина дава на излезот, поделено со 1720 = 2.02 COP
 
не барај COP на 53с издув, знаеш дека ќе биде мал. Но еве за тебе и за сите други нека рачунаат, а посебно за монтажерот @macci да научи нешто корисно
0.34 x 25 x 410m3 = 3485w топлина дава на излезот, поделено со 1720 = 2.02 COP
pa na kolku? klima nemoze 100c da dade. ete jas airflow-ot ne sum go zel vo proracunot
 
pa na kolku? klima nemoze 100c da dade. ete jas airflow-ot ne sum go zel vo proracunot
знам дека не може 100 да даде, него види мојата колку дава на издув, едвај 36с
од +5с надворешна па на горе со таа потрошувачка од 400w прави пали-гаси, но сега работи без прекин, крева и до 600 ако отварам врата почесто но во принцип секогаш е околу 400 кога одржува, инаку знае да крене и на 1650 кога дигам Т сабајле.Здравје нека се стопли малку времево ќе ставам уште стаклена волна на таван, не е баш добро изолиран тој дел, само 5см имам
 
не барај COP на 53с издув, знаеш дека ќе биде мал. Но еве за тебе и за сите други нека рачунаат, а посебно за монтажерот @macci да научи нешто корисно
0.34 x 25 x 410m3 = 3485w топлина дава на излезот, поделено со 1720 = 2.02 COP
oд формулата само 430м3 претпоставувам дека е проток на воздух низ внатрешната единица другите ако сакаш да ги објасниш што и од кај се извадени за да знам како се пресметува, и јас сакам да научам нешто топеќе за COP-от.
 
Едно кратко прашање.

Користам клима тип Gree Hansol GRS-121HI/JSH-N2, зиме-лете за квадратура од околу 39-40 квадрата и сум презадоволен. Како од сметки така и од испорачана енергија, буквално климата е ѕвер.

Во спецификации што имам вика дека грее до -15степени. Што тоа значи, со оглед дека температуриве навечер знаат да отидат и до -21степен? Дали е само во однос на знатното намалување на COP-от или можно е доколку ја оставам да работи и на пониски температури да се случи некое оштетување?
 
oд формулата само 430м3 претпоставувам дека е проток на воздух низ внатрешната единица другите ако сакаш да ги објасниш што и од кај се извадени за да знам како се пресметува, и јас сакам да научам нешто топеќе за COP-от.
јас не сум професор по термодинамика да те научам, за тоа постои нешто што се вика Google
 
Не е до парното другар толку колку што е изолацијата. Нова зграда,термоизолација максимална и си го прави своето, инаку колку за инфо во дневната каде што е мерачот двата радијатори се наместени на термостатот на 3,5 од 5 можни и 90% од времето се ладни, во спална е скроз исклучено инаку нема шанси да се спие. Првата сметка за ноември ми е 680 денари ама типувам на 12000 до максимум 14000 годишно и да не заборавам дека и бојлерот ми е приклучен на парно што се бањам гратис 4 месеци па може да оксигуваме некои си 1500-2000денари. Ако ме веруваш ладно немам осетено, дали било 03сабајле или -20надвор, првпат во живот да се згреам како човек, инаку на истото парно живеев 30+ години на 300метри и не беше над 23 степени нигокаш ама затоа и зградата беше 50 години стара.

Sent from my Huawei P9

Не сме се разбрале, никаде не коментирав за температурата. Ти кажав имам пример каде дневната е добра навечер кога ќе згасат се намалува имам и пример во стара зграда кај што се отвараат прозорци. Само што ни едните ни другите немаат така ниски сметки за парно. Тоа ме интересираше на кое парно си шти ти е така ефтино.
 
Eve gi videata
Test na T na izduv pri maksimalna zadadena brzina na Fan kaj Mitsubishi FH35-VE, Gree Hansol S3DNA1D(Sanyo) , i Gree Amber na R32.
Mitsubishito e mereno vcera vecerta na 7.Jan.2017, Hansolot i Amberot denes na 8.Jan.2017
Zadadena T kaj site klimi e 30C i izduv kaj site maximalen (bez turbo)
1. Mitsubishi FH35-VE na -12C nadvoresna na izduv dava 58°C so Fan vo 4ta brzina ili 792m3/h
(dolgo e videoto 58C diga na 6ta min)


2. GREE Hansol na -7C nadvoresna na izduv dava 56°C vo 5ta brzina ili 650m3/h

3. GREE Amber na -9 nadvoresna dava na izduv 50°C vo 5ta brzina 590m3/h

Super podatoci ama ke bea pokompletni ako imase i temperatura na vlezot na klimata kako i na sobata vo tekot na merenjeto.
 
Не сме се разбрале, никаде не коментирав за температурата. Ти кажав имам пример каде дневната е добра навечер кога ќе згасат се намалува имам и пример во стара зграда кај што се отвараат прозорци. Само што ни едните ни другите немаат така ниски сметки за парно. Тоа ме интересираше на кое парно си шти ти е така ефтино.
БЕГ, сметките се ниски пошто сме скоро сите уклучени и има минимални топлински загуби бидејќи зградата е енергетски ефикасна.

Sent from my Huawei P9
 
после многу читање гледање предомислување и уше шо се не, а нарочито тепм. последниве неколку дена ке кажам ти ибам и инвертор и се. дефинитивно се решив за парно на пелети. еве за ова се решив поточно https://thermoflux.ba/bs/kamini-na-pelet/interio па додека уше не сум склопи дил. некој нешо да каже pro/cons и сл.

п.с. поточно интерио-20
фала
 
Последно уредено:
после многу читање гледање предомислување и уше шо се не, а нарочито тепм. последниве неколку дена ке кажам ти ибам и инвертор и се. дефинитивно се решив за парно на пелети. еве за ова се решив поточно https://thermoflux.ba/bs/kamini-na-pelet/interio па додека уше не сум склопи дил. некој нешо да каже pro/cons и сл.

п.с. поточно интерио-20
фала
Ne sum koristel peleti a i ne mislam. Nejkam da ti pametuvam ama ke ti kazam na zapad masovno gi isfrlaat skapo platenite pecki i gorilnici na peleti i masovno gi zamenuvaat so toplotni pumpi. Peletite se relativno skapi i ne se isplakjaat. Zaebancija so skladiranje na peletite i so cistenje na peckite ima isto kako so drvata. Mnogu slucaevi ima sto se prodavaat skart peleti pa posle peckite gi nejkat. Na eden prijatel lani ova mu se sluci, edvaj gi vrati nazad peletite nekoj bosanski zema. Ima obicna pecka na peleti ne e za parno i nonstop se zali deko mnogu mu trosi i deka ne se isplakalo. I vika deka cenovno skoro isto bilo kako so termo da se grees. Go izlazale deka malce troselo ama sega realno se gleda deka e daleku od toa.
 