@vedar
Ako saceto od nadv. edinica e cisto, vo nikoj slucaj ne se ispolneti uslovite za defrost. Imeno, pisuvav ednas za nekolku nacini na defrosti. Najupotrebuvan algoritam e:
- Dostiganje na T na vnatr. edinica od 28-30 C , se meri so tkn PIPE SENSOR (PTC otpornik smesten vo bakarno cevce zastrafeno za izmenuvacot, koj so promenata na T ja menuva otpornosta). Kako sto se sobira mraz na saceto od nadv. edinica i toa atanuva se ponepropusno i pozatnato , taka kompresorot go podiga pritisokot na freonot (pocnuva da "lapa struja" ) za da ja zadovoli zadadenata vnatresna T vo prostorijata, poleka padja T na vnatresniot izmenuvac, vo momentot na dostiganje na 28-30 C klimata vleguva vo rezimot na defrost: se aktivira cetirikrakiot ventil koj go preusmeruva freonot vo obratna nasoka, znaci od rezim greenje vo rezim ladenje, se gasi vnatresniot ventilator, se zatvaraat krilcata na vn. edinica..... vaka ce raboti se dodeka T na saceto na nadv. edinica ne stane 5-10 C ( vo zavisnost od proizvoditelot 4-12 min diktirano od ovaa T). Ova e toj tkn PAMETEN DEFROST.
Nego go imaat pokvalitetnite klimi. Eftinite modeli rabotaat po princip za sekoj cas po 10 min defrost FIKSNO.
E sega tvojot DAIKIN koj algoritam go ima ne znam, mozebi ima nekoj preventiven programski defrost cisto onaka na x casovi mini defrost od 4 min sto e bas korisno kako opcija neli? Ova sto go pisuvav pogore se odnesuva na stvarno debel sloj na mraz koj MORA da se otstrani za da klimata go dava ona sto se bara od nea... a vakov mini defrost povremeno e bas inteligentno, bidejci uredite nemaat oci kako nas i da vidat dali i kolku ima mraz i ajde u defrost.
Ako saceto od nadv. edinica e cisto, vo nikoj slucaj ne se ispolneti uslovite za defrost. Imeno, pisuvav ednas za nekolku nacini na defrosti. Najupotrebuvan algoritam e:
- Dostiganje na T na vnatr. edinica od 28-30 C , se meri so tkn PIPE SENSOR (PTC otpornik smesten vo bakarno cevce zastrafeno za izmenuvacot, koj so promenata na T ja menuva otpornosta). Kako sto se sobira mraz na saceto od nadv. edinica i toa atanuva se ponepropusno i pozatnato , taka kompresorot go podiga pritisokot na freonot (pocnuva da "lapa struja" ) za da ja zadovoli zadadenata vnatresna T vo prostorijata, poleka padja T na vnatresniot izmenuvac, vo momentot na dostiganje na 28-30 C klimata vleguva vo rezimot na defrost: se aktivira cetirikrakiot ventil koj go preusmeruva freonot vo obratna nasoka, znaci od rezim greenje vo rezim ladenje, se gasi vnatresniot ventilator, se zatvaraat krilcata na vn. edinica..... vaka ce raboti se dodeka T na saceto na nadv. edinica ne stane 5-10 C ( vo zavisnost od proizvoditelot 4-12 min diktirano od ovaa T). Ova e toj tkn PAMETEN DEFROST.
Nego go imaat pokvalitetnite klimi. Eftinite modeli rabotaat po princip za sekoj cas po 10 min defrost FIKSNO.
E sega tvojot DAIKIN koj algoritam go ima ne znam, mozebi ima nekoj preventiven programski defrost cisto onaka na x casovi mini defrost od 4 min sto e bas korisno kako opcija neli? Ova sto go pisuvav pogore se odnesuva na stvarno debel sloj na mraz koj MORA da se otstrani za da klimata go dava ona sto se bara od nea... a vakov mini defrost povremeno e bas inteligentno, bidejci uredite nemaat oci kako nas i da vidat dali i kolku ima mraz i ajde u defrost.
Последно уредено: