Samo da napomenam deka instalacijata na cosyto odi so f12 i f6 cevki (ako na nekoj toa nesto mu znaci ) znaci ne e kako kaj Lomoto na primer so f10 i f6..Sega za sega eve od prva raka klimata raboti super...I da se sto vi treba okolu GREE klimite ako mozam da pomognam ...tuka sum.
Kaжи нешто повеќе окулу фи-то, каков фактор е во работата на климите?

Според позиционирањето на Gree, Кози е под Ломо, како што Ломо е под Виола, а Виола под Хансол. Но на Ломо подебелата бакарна цевка е фи-10, исто и на Тошиба Сузуми 13 (и двете ги имам). Значи ли дека Кози има некаква предност заради 2мм пошироката цевка? :)
 
Dobro Gree-to GWH18QD 52000den. sto stigna u Tehnomarket so vaucer od 5200den i go promoviraat demek do -20 vredi za tie pari ili ne?
i mene me interesira istoto prasanje, no ne mozam da napravam sporedba so ostanati klimi. Problem so Gree e sto podatocite sto gi iznesuvaat za taa klima se samo od sopstveni izvori. Ne znam dali da im veruvam, eve nivniot model Cozy (400evra) spored nivnite merenja e isto efikasen so 3 pati poskapi jaki brendovi. Cudno... Problem so Daikin FTX50GV na primer (dosta slicen so cena/performansi , 150 evra plus) e toa sto svojata efikasnot ja prikazuva samo vo t.n umerena klima i ne mozam da gi sporedam dobro
 
@lazesto_wenabi mislam na najeftiniot..DAIKIN - FTXB-C
@trk_mkd Podatocite sto gi citame od eurovent i se odnesuvaat samo za Umerena (Average) klimatska zona. SCOP-ot sto go citame na Eurovent vazi samo za umerena klimatska zona, i "A" testot e za maksimalni -7 sto e i kraen test, na -15 se testiraat samo klimite nameneti za Colder klimatska zona. Vidi ja na Eurovent tabelata 5 ovde

tamu go pisuva ova:
"Applicable only for rating at colder climate, if TOL < -20ºC."
a go pisuva i ova:
The following characteristics of comfort air conditioners are verified by tests :
Air Conditioners AC1
In Heating mode (for reverse cycle units):
  • Design load Heating (capacity)
    • Seasonal coefficient of performance for the average climate
    • Seasonal coefficient of performance Class for the average climate
    • Heating Capacity and Coefficient Of Performance at +7°C (nominal)
    • ......
Vo Regulativata za presmetka na SCOP pisuva, TdesignH za umerena klimatska zona e -10 i toa e krajnata T za koja kllimite praveni za taa klimatska zona treba da ja ispolnat deklariranata moknost(PdesignH). Toa se gleda i po podatocite za Q[Kw] na -15 i skoro da nema klima sto go ispolnuva deklariraniot kapacitet[KW] a ima TOL>= -15 nameneta za umerena zona. Toa pak kazuva deka na T pod bivalentnata T=-10 (ili pod -7) mora da se dogreva i so klima sto ima eurovent test a e nameneta za umerena klimatska zona, t.e ne e Nordik varijanta pravena za colder zona a koi pak se poznavaat po toa sto kaj niv TOL< -20 i plus imaat podatoci vo plavata zona na energy label-ot. Vo istata taa Regulativa pod Tabela 1 koja gi opisuva testovite koi se izveduvaat za dobivanje SCOP oznaceni so bukvi A,B,C,D...na -7, +2, +7 i +12 pisuva:
* The test point for -15 ˚C only has to be performed, if SCOP is calculated for climate zone Colder. (Ova pa e totalno zbunuvacki, ako EV ne presmetuva SCOP za ladna zona, i testot "A" zavrsuva na T= -7 togas se prasuvam dali podatocite sto gi citame za T=-15 se dobieni od realno izveden test ili se dobieni matematicki so ekstrapolacija kako sto e presmetano vo primerot so tabelata4 od regulativata ili kako krajna varijanta da se zemeni tie podatoci od proizvoditelot ?)
Pisuva i deka proizvoditelot ja kazuva bivalentnata temperatura odnosno dali e -7 ili -10 pa EV testiraat na taa bivalentnaT kolku e Q[Kw] i COP.
** Tbivalent is described in more detail in the next section. The manufacturer has to provide this value.
Znaci ima mnogu caki okolu site ovie podatoci i treba da znaeme sto citame, a realno po ona sto ni prodavaat i ne e Nordik varijanta retko koj nema da ima potreba da dogreva ako padnat T pod -7.
Druga (olesnitelna) rabota sto se zanemaruva a e mnogu bitna...ovie temperaturi -7 -10 vazat i treba da se izmereni bllisku do nadvoresnata edinica, toa sto citame T na internet za izmereno na aerodrom Petrovec nikogas ne e isto so temperaturata na 20cm od nadvoresnata edinica, ako tamu na aerodrom e -15 kaj nadvoresnata edinica e najcesto 4-5 stepeni potoplo i neveruvajte na tie sto se falat deka klimata im greela super koga bilo -15 (bilo ama na aerodrom) ;)
So greenje na klima sekogas treba i dobar termometar, po moznost so nadvoresen senzor postaven blisku do nadvoresnata, e toj odma kazuva dali treba da se pali kjumbeto :)
 
Последно уредено:
@Strelec
Ovoj post treba da se "urami", kolku e dobar i kolku e kvaltetno ova razmisluvanje od tvoja strana.
Jas uste od poodamna gi gledam samo deklariraniteTbiv, snagata na taa T i COP=ot. Zosto? Zatoa sto tuka proizvoditelot sam PRIZNAVA deka pod taa T potrebno e da se vkluci uste eden izvor na zagrevanje za da se odrzi zadadenata T vo prostorijata (normalno za pravilno dimenzionirana klima prema gubitocite na energija, vo slucaj na predimenzionirznje, sigurno deka ce brka rabota i pod taa T).
Tuka e najvazno sto COP dava klimata i sto izlezna snaga ima na izduvot..... -7 C e sosema vo red, a -10 C e cista premija.
Drugo sto gledam e COP na kompresorot i negovata NOMINALNA snaga. Pri merenje na ovie karakteristiki se koristat najidealnite uslovi za da se prikaze vo sto podobro svetlo i da se deklarira sto povisok COP. Istoto toa go pravat i proizvoditelite na klimi so vaka vgraden kompresor. Jas eve po vtor-tret pat tvrdam deka ako kompresorot ima COP=3 ne mozno da se dobie povisok COP od ovoj vo realna ekspkoatacija so primena na sofisticiran softver ( so nego moze da se ogranicuvaat/definiraat vlezno/izleznite parametri), a nikako ne moze da se kacuva snagata, a da ne bide na steta na deklariraniot vek na traenje na kompresorot. Od avion se gleda deka ako nominalnata snaga e 850W na kompresorot, a proizvoditelot na klima (vo slucajov GREE so LOMO 12=ka)go tera da raboti na 1200-1400W za da proizvede 4000W na izduvot e za 50-60 % preoptovaren, sto de rezultira so priblizno tolkav pomal vek na traenje.
Vie gledajte sto sakate kaj klimite, a jas i ponataka ce gi gledam ovie parametri kako najvazni.
 
Dobro Gree-to GWH18QD 52000den. sto stigna u Tehnomarket so vaucer od 5200den i go promoviraat demek do -20 vredi za tie pari ili ne?
@Strelec ima skoro ista takva klima od pred 2 godini. Drug model e, no sigurno malku se razlikuvaat vo performansi posto se ista klasa.
Moze da go prasas ili on da kaze mislenje za Change-ot do -20, mislam deka vikase nad 50m2 deka zagreva.
 
Ti go postirase dokumentot od 38-strana kao deka e do -7 ama ete ima u dokumantot i za na -15 i -22. Ladna/neladna zona, bitno ke raboti i na tie -15, u nekoja B klasa ili C klasa ama bitno ke raboti.
Uredot e so ist kompresor kako toj u evtiniot daikiin sto e na promocija, razlikata eventualno e ako e so dvoreden izmenuvac Dainikot i u cenata. Cozyto po servisnoto e so kapilara a Daikinot nemozam da utvrdam za 35kata, po servisnoto samo kaj modelot 50 i 60 stoi deka e so EEV sto nemoze da se procita od dijagramot i kaj 35kata.
Istiot kompresor go ima i kaj daikin vo 2 razlicni po kapacitet....35kata i 25kata, so nominalen PowerInput 940W 35kata a 700W 25kata.
@moongoses Stavam opklada deka gi ima na eurovent, ne bas site modeli ama gi ima...ako ti smeta da gi ima kako vivax ili druga nalepnica ondak gi nema a deka se isti isti se ;)
Јас го постирав документот за да му предочам на @Vanlok дека таа клима не е воопшто толку лоша како што тој сакаше да ја прикаже. И кога повнимателно ги разгледав податоците а истото и тој го стори, увидовме дека карактеристиките се толку добри што дури и се сомневаме во веродостојноста. Клими од таа ценовна класа на +7 даваат помалку топлина и притоа повеќе трошат, отколку оваа на -7.
А тебе не те разбирам што сакаш да кажеш, некако си противречен. Еднаш ја фалиш работи и на -15, после велиш дека не ја бива. И јас баш би сакал да најдеш и споделиш еуровент сертификат од конкретниов модел. Под кое сака име нека биде, но да е комплетно истиот модел, не само компресорот.
 
@Strelec pobrzo odgovaraj kako si zadovolen,za 3 sata idam da ja platam,samo edna e u Ku-Vo.;)
Taa e Change model, greese 65m2 prostor so 2 nadovresni zida i nikoj pod i nad sto gree, a imase dogrevanje (nautro po 1-2casa) samo vo najladniot period koj mislam bese okolu -8 za zima 2013/2014. Realno za toj prostor u koja firma da otides ke ti preporacaat 24ka ama ete tolku bea parite, i za taa kvadratura vrsi rabota.[DOUBLEPOST=1446114684][/DOUBLEPOST]@tzlatko Sve e toa u redu okolu kompresorive ama istoto go pravat i drugive marki eden ist kompresor u 9 i 12 i zatoa mislam ne e u redu sto sporedbata ja pravis samo so Lomo za koj slucajno site podatoci se na tacna. Ete i toj kompresorot sto e u Cozyto a go ima i Daikinot go ima u kup slucaevi daikin stavano na 9/12 a nema nikakov podatok za toj kompresor pa i nekomentirame za nego.
Tie uredi pak ko ke vidis se poskapi ama i kompresorite im se mnogu poskapi da gi zamenis a pak verovatno 12kite rabotat pooptvovareno.
Mitsu FH za sporedba ima kompresor od 18000btu pa e jasno zasto i na -15 vadi nesto nad 3KW.
A deka 3,5ki ke zadrzat snaga na -7 (ili bozem -15) zaradi jakata nalepnica jasno e deka nedrzi voda, za tie 700-800eu klima 3,5ka so Eurovent sto gi ima kaj nas nedavaat pojse od 2.7KW na -7, ako bas treba da dade 3,5Kw na -7 (za prostor nad 35m2) cenite im se od 1000nagore (barem kaj nas), lesno im e na srbite sto go imaat fujitsu kako opcija so eftini ceni, kaj nas toa preku zimanje pogolema edinica 5.5ka moze samo da se kompenzira. 5.5ka sigurno ke izvadi nad 3,5 na -7 ili -10a toa e dovolno barem za nasive temperaturi so mnogu malku casovi pod -5.
 
Последно уредено:
Toa e se vo red. Mene me nervira koga bilo koja firma prodava muda za bubrezi. Eve eden primer kako vo Spanija nekoja za mene nepoznata firma SEI prodava DC inverter so TOSHIBA kompresor DA108X1C-20FZ3 koje deklariran za 855W nominalna snaga na 60 Hz (3600 vr/min) ima COP od 3.74 i nominalen kapacitet od 3200W ( 3200:855= COP od 3.74) si go deklarira svojot COP na 3.62 ( a ne na nekoi fiktivni i nedostizni 4.5 kako drugite), na svojot ured od 12000Btu so 880 gr freon (iako kompresorot moze da se izbori i so 1200 gr freon i da se vrti do 120Hz i da producira pogolemi snagi no normalno so pomal COP i na steta na trajnosta) i go koristi ovoj kompresor vo granicite od 400-1700W (znaci do daska za da dobie na izduvot 5100W, koga ce ima i stvaren COP od 3.0). Ova e se vo domenot na moznostite na kompresorot, nisto ne e izmisleno.
Eve za klimata http://www.salvadorescoda.com/tecnico/CL/tec CL19501-506_SEI2-InverterDC.pdf i podatoci za kompresorot:
 