Ne deka se lutam, daleku od toa.
Svrhata na forumot e nie sto ne znaeme da naucime od tie sto znaat, ama da bide potkrepeno so fakti.

Jas razgovarav so prijatel el.ing. koj pravi proekti na el instalacii i toj mi veli deka teoretski e taka, AMA 3x1.5mm2 se stava samo za sijalica, a za vo zid 3x2.5mm2 (iako ne e 2.5mm2 tuku nesto pomalku)

Zasto, mi objasni deka ima i x drugi faktori ama ne go razbrav.

Pa bi zamolil uste nekoj da se vkluci so svoeto znaenje kako bi definirale bar del od ovaa diskusija

Odnosno prasanjeto bi bilo, so kolkava moknost KW ured moze da se vkluci na 3x1.5mm2 kabel (monofazen, na edna faza)
Pr. Dali moze bojler so 2kw grejac da se vrze na kabel so presek od 3x1.5mm2 ???
 
На самите 3х1,5mm^2 кабли пишува дека максимална јачина на струја која треба да поминува низ нив е 16 ампери, што доаѓа околу 3,5KW на нашава струја. Така да слободно било кој греач можеш да го пуштиш низ таков продолжен кабел. Колку што сум јас запознаен, во слободна продажба не ни има уреди кои сам можеш да ги вклучиш а да им треба подебел кабел од 1,5. Односно, останатите не доаѓаат со приклучор за штекер, туку бараат инсталација од електричар. Котли или проточно бојлери напр.

А ако според твојот електричар, 1,5 се користи само за сијалици, за што би се користел 0,75 напр.? ;)
 
Metaforicno 1.5 za sijalici.

On veli koj e toj ''strucnjak'' sto ke staviI 3X1.5MM2 vo zid.
--- надополнето: 3 мај 2013 во 17:30 ---
Od takvi majstori ni otide drzavata vo bajbuk

Porano imase JUS standard, i ne mozese sekoj da bide fasader, elektricar i dr.
E sega so tri metra skolo strujari, plockari idr zemaat kup pari, a drugi koi se potepale od ucenje ...

E pa ke ima i mito i ne daj boze da zaglavis na operacija vo bolnica, doktorceto bez 1000 eura ne te sednuva na stol. Pa ni bilo krivo zosto doktorot da zima poveke od plockarot

Se oddaleciv malku ama mislamdekame razbravte
 
Metaforicno 1.5 za sijalici.

On veli koj e toj ''strucnjak'' sto ke staviI 3X1.5MM2 vo zid.
--- надополнето: 3 мај 2013 во 17:30 ---
Od takvi majstori ni otide drzavata vo bajbuk

Porano imase JUS standard, i ne mozese sekoj da bide fasader, elektricar i dr.
E sega so tri metra skolo strujari, plockari idr zemaat kup pari, a drugi koi se potepale od ucenje ...

E pa ke ima i mito i ne daj boze da zaglavis na operacija vo bolnica, doktorceto bez 1000 eura ne te sednuva na stol. Pa ni bilo krivo zosto doktorot da zima poveke od plockarot

Se oddaleciv malku ama mislamdekame razbravte

реков дека нема повеќе да ја тупам ама не можам да не искоментирам и да те замолам да го прашаш твојот пријател кој е дип. електро инжинер колку е дебел кабелот кој доаѓа од електричното броило до спратната табла во зграда (најчесто 6мм2 бакар) и колку е дебел кабелот кој доаѓа од бандера до штендер на куќа (најчесто 16 мм2 алуминиум) и после може да разговараме за се друго.
 
Kabelot koj doaga od "bandera" podzemno do zgrada zavisi dali vo zgradata ima 5, 10 ili150 stanovi.
Nezavisno od toa, kablite vo zidovite se site poln bakar so precnik 3x2.5mm2, osven za sijalica 3x1.5mm2.

Jas kaj mene vo kuka imav kabel od bandera arno ama staviv el kotle od 36kw za parno pa zatoa morav da go menuvam kabelot od bandera do kuka koj e aluminiumski i od stender do broilo koj e bakar,dodeka starata instalacija osven za parnoto ostana ista, odnosno vo zid 2x2.5mm2.
--- надополнето: 3 мај 2013 во 18:55 ---
Zasto ni eden ured sto e nad 3kw-3.5kw ne e na monofazna struja, tuku na trofazna.
TA pecka 4.5kw e na trofazna struja kade ima 3 grejaci od po 1.5kw, taka da na sekoja od trite zici od po 2.5mm2 doaga po 1.5kw.

Zasto 4kw pecka ne ja stavat na monofazna struja taka da taa zica od 2.5mm2 ke bide optovarena so 4kw i pretpostavuvame deka nema da zagree.
 
Nekoj nekakvo iskustvo da ima so toplinska pumpa vozduh voda
 
Еве цени на јаглен од Индонезија
http://www.thejakartaglobe.com/busi...oal-price-fell-last-week-survey-shows/#more-'
Калоричната моќ е дадена во килокалории
1 килокалорија = 4,186 КЈ = 1,16 КWh
Moжете да видите дека јаглен со калорична вредност од 4500 калории, што значи со моќност од 5,2 КWh/ кг чини 51,40 долари за тон
Цена за еден КWh е 0,0514 : 5,2 = 0,01 долар = 0,48 денари.
Инаку со јаглен увезен од Индонезија се затоплува Љубљана. Тамошната Топлификација користи исклучиво ваков јаглен
Но, за нас, далеку е Индонезија....
 
Еве цени на јаглен од Индонезија
http://www.thejakartaglobe.com/busi...oal-price-fell-last-week-survey-shows/#more-'
Калоричната моќ е дадена во килокалории
1 килокалорија = 4,186 КЈ = 1,16 КWh
Moжете да видите дека јаглен со калорична вредност од 4500 калории, што значи со моќност од 5,2 КWh/ кг чини 51,40 долари за тон
Цена за еден КWh е 0,0514 : 5,2 = 0,01 долар = 0,48 денари.
Инаку со јаглен увезен од Индонезија се затоплува Љубљана. Тамошната Топлификација користи исклучиво ваков јаглен
Но, за нас, далеку е Индонезија....
А горењето на јаглен колку загадување носи? Не викам дека мазутов е поарен...ама муабетот ми е дека би требало да се ориентираме на нешто по еколошко иако по стандардот и развиеноста сме многууу назад
 
Момци, што велите за клима инверторите од LG?

Знам дека не можат да се мерат со Јапонците, ама би сакал да прочитам некое мислење за LG. Конкретно ме заинтересира LG CS12AF цената за 3.5KW моделот е накај 35.000д. Во продавницата ме убедуваа дека за греење на 32м2 (релативно добро изолирана просторија) е доволен овој модел (наводно 3.7 COP)...


http://www.lg.com/rs/klima-uredaji/lg-CS12AF/technical-specifications
  • Kapacitet hlađenja
  • (Min/Procena/Maks) - W: 900/3500/4040
  • (Min/Procena/Maks) - Btu/č: 3,070/11,900/13,800
  • Kapacitet grejanja
  • (Min/Procena/Maks) - W: 890/4010/5100
  • (Min/Procena/Maks) - Btu/č: 3,070/13,700/17,400
  • Ulazna snaga
  • Hlađenje - W: 1060
  • Grejanje - W: 1080
  • Vrsta strujanja
  • Hlađenje - A: 4, 7
  • Grejanje - A: 4, 8
  • Hlađenje - W/W: 3, 3
  • Hlađenje - Btu/č: 11, 26
  • C,O,P
  • Grejanje - W/W: 3, 71
  • Nivo buke Unutr (zvučni pritisak, 1m)
  • Unutr, (V/S/N/Sleep) - dB(A) ± 3: 38/33/25/20
  • Težina unutra&šnje jedinice: 8,5 kg
  • Težina spoljne jedinice: 28 kg
  • Garancija: 3 godine
  • Zemlja porekla: Turska
 
Za greenje ti e ili za ladenje???
Ako e samo za ladenje mozes da projdes i so poeftini klimi, ako ti e za greenje vo oktomvri i mart togas e ok, ama amo ti e za greenje vo januari i februari togas soberi pari i kupi nesto drugo, bidejki na niski tempreraturi se gubi kapacitetot.
 
Za greenje ti e ili za ladenje???
Ako e samo za ladenje mozes da projdes i so poeftini klimi, ako ti e za greenje vo oktomvri i mart togas e ok, ama amo ti e za greenje vo januari i februari togas soberi pari i kupi nesto drugo, bidejki na niski tempreraturi se gubi kapacitetot.
Ova se konkretni iskustva so novite modeli? Znam deka starite modeli se losi ama novite modeli navodno gi falat? (barem na bugarskite forumi)
 
Za greenje ti e ili za ladenje???
Ako e samo za ladenje mozes da projdes i so poeftini klimi, ako ti e za greenje vo oktomvri i mart togas e ok, ama amo ti e za greenje vo januari i februari togas soberi pari i kupi nesto drugo, bidejki na niski tempreraturi se gubi kapacitetot.
Јас топлев цела зима со истиот ЕлЏи инвертер на линкот соба од 40 кв. без никаков проблем. Го купив во Нептун 29.000 ден. на попуст и сум задоволен со потрошувачката и перфомансите.
Додуша беше лани помека зима, ама и кога фати еден период поларна температура ми бркаше работа со тоа што нон-стоп работеше и не го исклучував.
 
Јас топлев цела зима со истиот ЕлЏи инвертер на линкот соба од 40 кв. без никаков проблем. Го купив во Нептун 29.000 ден. на попуст и сум задоволен со потрошувачката и перфомансите.
Додуша беше лани помека зима, ама и кога фати еден период поларна температура ми бркаше работа со тоа што нон-стоп работеше и не го исклучував.
Каква изолација има собата?
Цената во Нептун сега е 35илјади, како ќари толкав попуст? :)
 
Каква изолација има собата?
Цената во Нептун сега е 35илјади, како ќари толкав попуст? :)
Одлична изолација...Рехау Генео со тројно стакло плус изолација со стиропор. Имаше некоја промоција на продавницата кај мене во селово и дадоа попуст од 5000 ден. Сега ми текна дека всушност ја платив 29.990 плус за монтажа уште 3500 ден.
 
Во медиумите имаше дека минатата зима била помала потрошувачката на струја од претходната зима. Ова се должи и на се поголемата употреба на клими за затоплување.
За ова секако голема улога имаше дискусиите кои се водеа овде. Оваа тема која ја отвори Dr Zmigo , имаше големо влијание за ова и сите направивеме многу добра работа. Погледнете колку постови се напишани и колку пати е посетена.
Браво за сите и браво за Dr Zmigo!
На сите кои планираат, следната зима, да се греат на струја, најискрено им препорачувам да се опремат со клима. Секоја клима, скапа или ефтина со или без инвертор, јапонска, кинеска, корејска,тајванска и сите други представува топлотна пумпа и ќе имате повеќе кратно пониски сметки за струја.
Затоа искористете ги попустите што ги има по дуќаниве и според вашите можности и желби снабдете се со барем една клима. За само неколку месеци користење ќе ги вратите вложените средства.
Од ова, корист ќе имате и вие но и сите други, бидеќи помала потрошувачка на струја значи заштеда на фосилните горива
 