2.5kw ќе грее 18 квадрати, 5kw ќе грее/лади 45 квадрати.
Ме интересира кој е најпаметен избор, за јачините сум одлучен веќе.
Ja bi idel so Lomo za 5Kw i za 2,5Kw so Mitsubishi HJ35VA za 32150den sto bese spomnato na poslednive 2 strani.
Dakinot 5Kw-tnata FTXBC ti e so 3,5Kw PdesignH, i mizerni 3,2KW na -7....mnogu malku mokjnost za edna 5,5ka za cena od 59000 koja realno e 3,5ka.
Istata mokjnost od 3,5Kw ke ja dobies i so Mitsubishi FH35VE i so mnogu pojak COP za istite pari(1000den+), plus so site saltanati e vnatresnata edinica i daleku e od osnoven Low-Buget model kako sto samiot Daikin si ja klasificira FTBXC
![Насмевка :) :)](/styles/default/xenforo/smilies/smile.png)
No moram da spomenam deka FH35 toj visok COP moze da go izvadi samo vo Auto mod sto podrazbira rabota vo 1va/2ra brzina. No Ona nemrda voopsto vo 3ta ili 4ta brzina a 3ta e minimum za greenje 30m2 ili 40m2. Predvidena e za 20-30m2 pa za greenje pogolema kvadratura mora da se vlozi vo zican kontroler koj e 200evra. Cisto da si znaes deka ke imas problem so nea.
Vivaxot e zboren, premala nadvoresna edinica koja e duplo pomala od Lomoto.[DOUBLEPOST=1458318331][/DOUBLEPOST]
Ајде уште една дилема, помеѓу две Мицу 5тки, што добивам за плус 600е помеѓу:
MSZ SF50VE
MSZ FH50VE
Tи (
@Strelec) гледам најскапата ф верзија си ја земал 61к, има најдобар COP, но некако не ми иде математиката да оправдам 105к наспрема 72к за сф серијата.
Има нешто што не гледам или сф е бестбенгфордеденар тука?
Vidi gi podatocite za P(Kw) na -15 ke ti stane jasno zasto barem 50% od tie 600eu se na smetkata na FH.
FH50 na -15 = 5,2Kw, dodelka SF50 na -15= 3,4Kw
![Намигнување ;) ;)](/styles/default/xenforo/smilies/wink.png)
Inaku i dvata modela se so twin-rotary SNB kompresori, no so mnogu porazlicen volumen 172 nasprema 130cc3 sto nakraj doveduva do 16480btu(4,8KW) i 12400btu(3,6KW) razlicni mokjnosti na kompresorot pri 60rps. So drugi zborovi kompresorot na FH mnogu pomirno ke raboti pri ista rotacija od 60 a ke isporaca pogolema toplina (4,8Kw).
Interesno e sto pri maximalna rotacija od 130rps SF moze da izvadi 33000btu a FH samo 4000povekje odnosno 36900btu sto e minorna razlika, i sto verovatno vodi do zakljucok deka SF softverski e ogranicena da ne postiga tolku kolku sto realno bi mozela da dade za da bide poslaba (ili ako sakas poeftina) varijanta od FH.
Drugata golema razlika e vo panelite, i dodatnite opcii od podelena perka kaj FH, I-See 3D senzor, Ionizator i slicno.