Sega će trgne raspravija treba li da ima ili ne greači na tacna i kompresor.
Moe mislenje e deka na kompresorot i ne e potrebno bidejći masloto vo kompresorite e mnogu otporno na niski T, ne e smrznato ni na -50 C, a pošto ne se gasat klimite koga e ladno ne e ni biten ovoj greač.
So tacnata e druga prikazna..... Daikin ete ima mnogu dobro rešenie so golemiot otvor, no korisnikot treba sam da go reši načinot na odvodot na voda koja će vrne od saćeto za vreme na defrostot. Tuka klimata e vo potpolnost zaštitena no za okolinata će treba sami da se pogrižime.
Ko što gleam edinstveno Mitcuto go ima po moj ćeif rešeno ova so greačive , greačot da raboti samo dodeka e defrostot, normalno malku pred i potoa. Vaka štedi prilično energija ....
Kinezive napraele karmakaraši kaj niv celo vreme rabotat pod nekoi +2C pa iako trošat okolu 75W se sobira za 24 h 1-1.2 kWh, odlično čisti od mraz ama e neekonomično.
I sega što, poarno e da go nema vakov greač, ama od druga strana ako nafati mraz može da strada ventilatorot, a i se kačuva po saćeto i se namaluva efektot za greenje....
Mene lično i ne mi treba pošto mi e na dofat, pred dve zimi preventivno isturiv 2-3 l vrela voda vo tacnata.
Što će beše ako e von dofat nikoj ne znae.
Poradi ova po moe ne e lošo klimata da ima greač za da spiete mirno, nema mnogu denovi so T pod 0C, poarno vaka otkolku pogolema havarija.
/// Sve si u pravu za potrebu da spoljna jedinica, koja nije bas lako dostupna da se pogleda ---- treba grejac da ima....Steta sto nemam slike unutrasnjosti moje LTC12 ---jer bi ti sve bilo jasno odmah ....
Jedino mi ta spoljna nije lako dostupna, na 5m je od zemlje i nikakav prilaz nema, sem merdevina , pa sam jos pre montaze postavio grejac tacne. Sam sam ga postavio pre nego su je popeli na zid. ....
Mora da se otvori jedinica, skine i elisa (mislim da bese kontra navoj), i dole po tacni postavi malo bolje izolovan kablovski grejac (ja sam kupio onaj za oluke) 120w/5m.
Bitno je da grejac postavis tako da "kanale" za oticanje vode prema glavnoj rupi i koje imas na tacni,
"preskaces" grejacem. Tj da na tom delu grejac predje preko tog useka, kao neki mali most. Zasto tako ... zato da bi voda mogla nesmetano da prolazi "ispod tog mosta" i trazi put prema odvodnoj rupi. Grejac se nalazi
samo po tacni, a ne i po izmenjivacu i kompresoru.
Grejac sam prvo, ovde onde, izlepio u neku nazovi prilicno preciznu pravougaonu spiralu---jakom lepljivom trakom, zatim stavio na svim kriticnim mestima Ceresit FT101, i kada se osusio ovaj jak silikon, skinuo trake. Negde oko 2,5m grejaca je postavljeno u tacni, .... resto kroz rupu na tacni, pa kroz parce pvc cevi koje je konektovano u cev za odvod kondenzata --- koja je bila ugradjena u fasadi.
Znaci ... nigde se spolja ne vidi grejac, pola duzine je u klimi, pola u fasadi. Drugi kraj grejaca je povezan kablom ppy 3x1,5, ovaj strujni kabal je zajedno sa cevima i kablom za struju klime, usao u stan. Na posebnom suhou je ukljucen grejac, stim sto je predhodno postavljen najobicniji tajmer, pa u njega viljuska za grejac. Tajmer ima 24 intervala za 24h. (jedva sam tada 2014 te ...nasao takav).
Tajmer je podesen mislim ovako .... od 8h-20h, na svaki zapoceti sat--ukljuci grejac na 5 min i iskljuci, a za period 20h-8h, na svaki zapoceti sat ukljuci grejac na 10 min i iskljuci. Grejac sa tajmerom ukljucim kada je spoljna ispod -5C, i nikada nikakav problem nisam imao. I posle skoro 10 god grejac stoji kako treba zalepljen za tacnu i sve funkcionise besprekorno. Mislim da sam jedino u toku zime 2016/2017 malo drugacije setovao tajmer, jer bilo duze vreme i po -15, a nocu i po -25C.
Jedino sto moras da racunas da vrv gubis garanciju odmah. Mislim (nisam bas siguran) da sam morao i jednu dodatnu rupu da izbusim u bok klime, kako bi provukao napojni kabal za grejac. Drugacije nije moglo, odvod kondenzata klime je morao da se prikljuci u fasadu, jer je to stambena zgrada i ulica-trotoar ispod. Drugacije mesto za spoljnu nije postojalo, pa sam morao tako. Sa druge strane---nisam hteo da mastam sta se dogadja unutra, kao recimo te zime kada bejahu toliki minusi .... Secam se samo da su ovlasceni montazeri, kada su dosli i videli tu skalameriju, hteli da odustanu od montaze, ali su na moje ubedjivanje (i mini podmicivanje) prihvatili ...
////
Sigurno postoje i "automatizovaniji" nacini za ovo, ali ovo je meni tada bilo najprakticnije, a pokazalo se i efikasnim, za evo 10 godina ama nikakav problem ... /