Ne e potpolno otvoreno tuku samo pod izmenuvačot, so ova e izbegnato taloženje na mraz..../// Koji je to model Daikina ? Meni to izgleda (bar kako ga zamisljam-da je supalj potpuno odozdo ) , malo problematicno oko procesa uvlacenja vazduha na izmenjivac. .. Izvini sto nemam trenutno vremena da trazim ... ///
Само нордик моделите оптимизирани за греење се така решени./// Koji je to model Daikina ? Meni to izgleda (bar kako ga zamisljam-da je supalj potpuno odozdo ) , malo problematicno oko procesa uvlacenja vazduha na izmenjivac. .. Izvini sto nemam trenutno vremena da trazim ... ///
И вероватно нејевтиното решение со сечење на лимот под изменувачот што е најефтино можно решение.Само нордик моделите оптимизирани за греење се така решени.
Вака изгледа
Прегледај го приврзокот 395581
Прегледај го приврзокот 395583
Прегледај го приврзокот 395591
Najmalce e vazno kolku izdrzala amberkava da isporaca tie 7kw na -7c,tuku povazno e sto gi sporacuva so 2800w od steker,a toa ti e 2,5COPХахах да да, цели 22 секунди додржа Амберката на снимката со испорачување 7200... после тоа пада напон и Стрелчо кине снимка хахахаха
A za toa sto Toshiba ima pogolelemi kompresori od Mitsu a sekogas dava pomali rezultati i do10% vo isporacana toplina,toa e opsta politika na Toshiba.Слаби резултативе на еуровент за Тошибава бе, а twin компресори носат 13cm3 и 15cm3...
Мора бааги да си чува у резервата.... или за по 20 години.
Nokna mora vi e Amber Nordic.Najmalce e vazno kolku izdrzala amberkava da isporaca tie 7kw na -7c,tuku povazno e sto gi sporacuva so 2800w od steker,a toa ti e 2,5COP
E sega japonecot vo isti uslovi na -7c tie 7kw toplina gi isporacuva so 2000w,ili 3,5 COP a za ova imame dokumentovani videa,ni LOT 10 ni eurovent,zivi bili pa videli.Amber Nordic GWH12YD-S6DBA2A 7kw Heating test @-7°C
Over 7Kw Heat Energy deployed at -7°Cwww.youtube.com
Od videata se gleda deka na amberot mu treba 40% poveke elektricna energija da ja isporacaa taa toplina.Mitsu LN35VG heating @ -3C with 4/5 fan(510m3/h) input ~700w and COP ~4
The final calculated AVERAGE values are:Consumption: 0.70 kW/hOutput heat: 2.78 kW/hCOP: 3.96To get the average values I did COP calculation on every 30 sec...www.youtube.com
Vi blagodaram za ubavite videa sto gi spodelivte i ti i Strelco.
So ova samite ke se uverite kolkava e razlikata deka od klimatizer do klimatizer mozi da bidi i 40% razlika vo potrosuvackata.
E sega ako Gree amberot e edna od pokvalitetnite kineski klimatizeri,togas sto ostava za podolnata klasa na klimatizeri.
A za toa sto Toshiba ima pogolelemi kompresori od Mitsu a sekogas dava pomali rezultati i do10% vo isporacana toplina,toa e opsta politika na Toshiba.
Neizinite kopmpresori se so nominalni vrtezi od 120rps,i sekogas se trudi da gi tera so pomali obrtai od nominalata,a posebno kaj najvisokata klasa na uredi mu ostava lufta i do 25 do 30%.Toa e neizinata politika,za dolgovecnost na uredot.
Eve ti eden konkreten primer na Mitsu i Toshiba.
Toshiba Shoraj od 24 btu maks dava 8,8KW toplina na -7c so 120rps so kompresor od 15cm3.
Mitsu LN 35 isporacuva 7kw toplina na -7c so kompreor od mi se cini 9,2 cm3,ili okolu 60% pomal od tosiba 24 a dava samo 20% pomala snaga.
Znaci Misu go vrti vo toj moment so preku 150-160rps kompresorot.
Toa e toa,tosiba gi stedi kompresorite kako sto velis za da izdrzat poke od 20 god,sto ne mora da znaci deka i na mitsi kompresorot nema da iizdrzi 20 god,a i poveke.
Mozebi se dobro oceliceni so dobra cementacija,mozi i podobri od Tosibinite,pa lesno gi izdrzvaat tie 160 rps.
Vremeto ke si kazi,a mislam deka i inzinerite vrasat dobri ispituvanja pa ne bi pravele golem rizik.
Sepak e toa politika na Toshiba.
@Sv B nemam nishto protiv GREE kako marka, dali Amber dali nekoj drug model. Ama iskren da bidam personalot na Ilindenska shto prodava GREE zasluzuva chovek da ne im stapne vo dukjan. Gledam i po forumov go imate istoto odnesuvanje (prepotentno). Namesto da se duete i prepukuvate podobro objasnete koga nekoj neshto kje ve prasha. Kje pridobiete golem del na lugje taka.Nokna mora vi e Amber Nordic.
Ne pisuvaj navecer, nema da moze da zaspies ili pak ke ja sonuvas.
Kratko jasno i zapomnete, voda moze da i nosite na Amber Nordic site japanki na kup da se vklucite, pak nisto, samo promaja.
Pular ima 2.2kw, 2.5kw i pogolemi, naskoro ke ima konzolna 2.5kw.@Sv B nemam nishto protiv GREE kako marka, dali Amber dali nekoj drug model. Ama iskren da bidam personalot na Ilindenska shto prodava GREE zasluzuva chovek da ne im stapne vo dukjan. Gledam i po forumov go imate istoto odnesuvanje (prepotentno). Namesto da se duete i prepukuvate podobro objasnete koga nekoj neshto kje ve prasha. Kje pridobiete golem del na lugje taka.
A dali GREE ili bilo koj japonec e podobro toa za zhal nema nikogash da go sporedime zatoa shto nikoj ne menja klimi kako chorapi pa da zeme edna klima da ja koristi odredeno vreme pa posle toa da zeme druga i pod istite uslovi da ja koristi i nea.
Ednash prashav i nikoj od GREE ne se potrudi da odgovori pa aj eve kje probam povtorno. Dali vo Makedonijava GREE go nudi samo PULAR kako model so snaga od 2.5kw? Zoshto nema Fairy ili Free air ili Amber ili bilo koj drug od modelive shto gi ima so snaga 3.5kw i nagore. Za razlika od drugite mene mi trebaat klimi so mali snagi oti sobite mi se po 12-13 kvadrati.
Super e Vivax AESI-PROМислења и искуствa со овој модел на Vivax? За 28м2 дневна во стан со добра изолација.
VIVAX ACP-12CH35AESI PRO R32 по супер цена од 24.990 ден.
ИНВЕРТЕР СПЛИТ СИСТЕМ, 3.5 kW, Гаранција: 5 годиниwww.klimi.mk