Ај ќе замолам ако има некој постручен да ми каже дали има опција некако да се сетира климата (ГРЕЕ ЛОМО GWH18QD-K3dnb4g/I) да има помал температурен дијапазон од исклучување и вклучување при користење на I-feel.
Кога е подесена на 26c на I-feel, се вклучува на 23.7 а се гаси на 27.2
Не ја користам без I-feel поради тоа што не работи како што треба. Сензорот за температура многу брзо покажува мала температура (пример во собата е 23 кај него пишува 16) и одма се вклучува најјако да дува и за брзо време гаси. (не знам дали тој не е исправен или му доаѓа ладен воздух од надворешниот зид)
 
D

Deleted member 12196

Гостин
Ajde vaka popoleka so vikame domakiski.
Izmesani se site loncina,ke se obidam da ja uprostam rabotava.

Se raboti za DC kompresor.
Kaj DC naponot ne postoi Hz,taa e ednonasocna stuja i nema amplitudi kako kaj AC naizmenicnata (periodi,pa poluperiodi).DC stujata e prava.Konkreten primer e i avtomobilot,ako ne neka kazi nekoj kolku HZ ima avtomobilot,(akomulatorot)vo nego.
Taka da i elektromotorot vo samiot kompresor raboti so DC napon(ednonasocen) a i ostanatite eletktro motori vo samiot ured,dokolku se site napraveni na DC,(el.motorot na ventilatorite na VE na NE,pa na leptirot,svig,fuhkcija -levo descno itn.Zapamtete nema Hz.
Hz ke najdeme samo dodeka e AC naponot,posle negovoto konvertiranje vo DC nema poveke AC napon.Kontrolata preku PVM i PAM.
I deka ima stedenje na stuja kaj DC elektromotorie ima,ako invertorskiot sklop e od kvalitetni materijali.
Svatete go deka isto kako kaj komjuterot,koga pravis konfiguracija,i go odbirame napojuvanjeto.
Ima napojuvanje,sto tosi 500W,a realno dava 200w,i kosta 500-600 denari,efikasnost 50%.
A ima i napojuvanje sto trosi 500W,a efikasnost 88-90-pa i do 95%,pa gi delat ,bronza,srebo,zlato,platinium itn.
Ako nemalo stedenje kaj DC inverterite na el. energija,togas ke ispadni deka obicnite klimi sto rabotea so AC kompresori se poekonomicni,zatoa sto uste na start se gubi vo komvertiranjeto na AC vo DC.Ama ne e taka,bas stedenjeto e vo taa niska modulacija ,samo bara kvaliteten inverterski sklop,za da se konvertira taaa struja,a toa kosta pari.
Inace ke ostani situacijata deka on-of klimite se poekonomicni od invertite,koj apsurd..
Прецизирај го малку ова твое пишување. Нејасно е (барем за мене). Ако се работи за DC струја, тогаш компресорот треба да е колекторски тип, со четкици. Во тој случај инвертор не е потребен. Бидејќи постои инвертор, повторно се добива AC струја, значи дека компресорот е AC, само работи на различни фрквенции кои мора да бидат во доста голем опсег. Можеби се работи за пулсирачка струја, во секој случај не е права. Така јас гледам на работите.
Ај ќе замолам ако има некој постручен да ми каже дали има опција некако да се сетира климата (ГРЕЕ ЛОМО GWH18QD-K3dnb4g/I) да има помал температурен дијапазон од исклучување и вклучување при користење на I-feel.
Кога е подесена на 26c на I-feel, се вклучува на 23.7 а се гаси на 27.2
Не ја користам без I-feel поради тоа што не работи како што треба. Сензорот за температура многу брзо покажува мала температура (пример во собата е 23 кај него пишува 16) и одма се вклучува најјако да дува и за брзо време гаси. (не знам дали тој не е исправен или му доаѓа ладен воздух од надворешниот зид)
I feel функцијата кај некои модели на Gree (претпоставувам кај сите) испраќа сигнал на 10 минути. Преголем временски интервал, затоа постои толку голема разлика во температурата.
Дали добро е затворена дупката во ѕидот зад внатрешната?
 
Член од
29 септември 2012
Мислења
1.256
Поени од реакции
2.303
Прецизирај го малку ова твое пишување. Нејасно е (барем за мене). Ако се работи за DC струја, тогаш компресорот треба да е колекторски тип, со четкици. Во тој случај инвертор не е потребен. Бидејќи постои инвертор, повторно се добива AC струја, значи дека компресорот е AC, само работи на различни фрквенции кои мора да бидат во доста голем опсег. Можеби се работи за пулсирачка струја, во секој случај не е права. Така јас гледам на работите.

I feel функцијата кај некои модели на Gree (претпоставувам кај сите) испраќа сигнал на 10 минути. Преголем временски интервал, затоа постои толку голема разлика во температурата.
Дали добро е затворена дупката во ѕидот зад внатрешната?
Ke dojdi I toa opisuvanje.Popoleka,ke mu se izmesa vo glavata na tie so ucat,samo da dojdam do kompjuter,momentalno sum na mobilen.
Sepak niskataodulacija stedi,zapamtete.
Seg za sega tolku.
 
Член од
2 август 2014
Мислења
1.798
Поени од реакции
4.158
Ajde vaka popoleka so vikame domakiski.
Izmesani se site loncina,ke se obidam da ja uprostam rabotava.

Se raboti za DC kompresor.
Kaj DC naponot ne postoi Hz,taa e ednonasocna stuja i nema amplitudi kako kaj AC naizmenicnata (periodi,pa poluperiodi).DC stujata e prava.Konkreten primer e i avtomobilot,ako ne neka kazi nekoj kolku HZ ima avtomobilot,(akomulatorot)vo nego.
Taka da i elektromotorot vo samiot kompresor raboti so DC napon(ednonasocen) a i ostanatite eletktro motori vo samiot ured,dokolku se site napraveni na DC,(el.motorot na ventilatorite na VE na NE,pa na leptirot,svig,fuhkcija -levo descno itn.Zapamtete nema Hz.
Hz ke najdeme samo dodeka e AC naponot,posle negovoto konvertiranje vo DC nema poveke AC napon.Kontrolata preku PVM i PAM.
I deka ima stedenje na stuja kaj DC elektromotorie ima,ako invertorskiot sklop e od kvalitetni materijali.
Svatete go deka isto kako kaj komjuterot,koga pravis konfiguracija,i go odbirame napojuvanjeto.
Ima napojuvanje,sto tosi 500W,a realno dava 200w,i kosta 500-600 denari,efikasnost 50%.
A ima i napojuvanje sto trosi 500W,a efikasnost 88-90-pa i do 95%,pa gi delat ,bronza,srebo,zlato,platinium itn.
Ako nemalo stedenje kaj DC inverterite na el. energija,togas ke ispadni deka obicnite klimi sto rabotea so AC kompresori se poekonomicni,zatoa sto uste na start se gubi vo komvertiranjeto na AC vo DC.Ama ne e taka,bas stedenjeto e vo taa niska modulacija ,samo bara kvaliteten inverterski sklop,za da se konvertira taaa struja,a toa kosta pari.
Inace ke ostani situacijata deka on-of klimite se poekonomicni od invertite,koj apsurd..
Gledam deka ne ti se doistraženi nekoi raboti. Ednaš pišuvav za ovie elektromotori i invertorskiot sklop pred 4-5 godini, no ne me mrzi pak da ispravam krivi Drini.
Sega kaj ovie DC ili istosmerni motori se koristat specijalni izvedbi bez rotorski namotki što podrazbira isfrlanje na četkicite što e golema pridobivka. Se koristi niobidium i stroncium za indukcija a ne običen magnet. Motorite se so 2 para namotki, so tri ili četiri para, znači dvopolni ( ne se koristat poveće) tri polni (najčesta izvedba) i četiri polni za najfina regulacija.
Invertorskiot sklop ja isprava naizmeničnata struja od mreža i ja pravi istosmerna DC ne so trafa što bi bilo preglomazno i skapo tuku so tkn. ČOPERI, sklopovi koj sega gi ima vo sekoj punjač za lap top i mobilen. Ponataka ako e motorot e so tri para magneti se odvojuvaat tri linii, ako e so četiri, četiri linii na ispravena struja koi se narekuvaat FAZI. Na sekoja faza ima par snažni tkn DRIVER tranzistori za pogon na motorot.
E sega glavnoto tebe što te zbunuva, istosmerna struja i oznaka za promena ili frekfrencija HERZ što majka bara tuka koga toa e za AC struja.
Ovie fazi gi komanduva eden sklop vo invertorskata pločka so otvaranje ili zatvaranje na driver tranzistorite so nekakva začestenost ili promena ili frekfrencija a taa se meri vo HERCI . 1 Hz e edna promena vo sekunda, znači ako motorot vrti so 60HZ , što e nekoja prosečna brzina, znači vrti 60 pati vo sek ili 3600 vr/ min, znači tranzistorite otvarale/zatvarale 60 pati vo sek ili pravele frekfrencija od 60 HZ.
Od tka poimot HZ što zbunuva.
Gledam po srpskive forumi ima stručnjaci za koi e ova frekfrentna regulacija na br. na vrteži, gluposti nevideni DC motor so frekfrenten regulator ne odi vo ista rečenica.

Mislam @ filipinec deka nekoi raboti se pojasni, ako ne ti stojam na raspolaganje za prašanja, samo zemi vo obzir deka sum mašinec ne elektro inž.
 

ahil

м-р
Член од
11 јули 2005
Мислења
634
Поени од реакции
620
Прецизирај го малку ова твое пишување. Нејасно е (барем за мене). Ако се работи за DC струја, тогаш компресорот треба да е колекторски тип, со четкици. Во тој случај инвертор не е потребен. Бидејќи постои инвертор, повторно се добива AC струја, значи дека компресорот е AC, само работи на различни фрквенции кои мора да бидат во доста голем опсег. Можеби се работи за пулсирачка струја, во секој случај не е права. Така јас гледам на работите.

I feel функцијата кај некои модели на Gree (претпоставувам кај сите) испраќа сигнал на 10 минути. Преголем временски интервал, затоа постои толку голема разлика во температурата.
Дали добро е затворена дупката во ѕидот зад внатрешната?
Претпоставувам дека е добро затворена но сепак не можам до проверам, се работи за зид на зграда на недостапно место
 
Член од
31 декември 2019
Мислења
380
Поени од реакции
492
Претпоставувам дека е добро затворена но сепак не можам до проверам, се работи за зид на зграда на недостапно место
Cime 23 vo sobata a pokazuva 16 duva laden vozduh niz dupkata ne e zatvorrna kako sto treba.vukni gi tie sto ti ja montiraa neka ja popolnat ubavo od nadvor ili plastikata na vnatresnata neka ja izvadat i od vnatre kolku mozat so pur pena najlesno ama izbegavaat deka vo idnina tesko se vadele cevkite no ako memas izbor pur pena ne bega a ja mislam najubavo ke zatvori posto e veke montirana klimata.ako mozes sam togad najubavo i najlesno da ne gi cekas so denovi.
 
Член од
29 септември 2012
Мислења
1.256
Поени од реакции
2.303
Gledam deka ne ti se doistraženi nekoi raboti. Ednaš pišuvav za ovie elektromotori i invertorskiot sklop pred 4-5 godini, no ne me mrzi pak da ispravam krivi Drini.
Sega kaj ovie DC ili istosmerni motori se koristat specijalni izvedbi bez rotorski namotki što podrazbira isfrlanje na četkicite što e golema pridobivka. Se koristi niobidium i stroncium za indukcija a ne običen magnet. Motorite se so 2 para namotki, so tri ili četiri para, znači dvopolni ( ne se koristat poveće) tri polni (najčesta izvedba) i četiri polni za najfina regulacija.
Invertorskiot sklop ja isprava naizmeničnata struja od mreža i ja pravi istosmerna DC ne so trafa što bi bilo preglomazno i skapo tuku so tkn. ČOPERI, sklopovi koj sega gi ima vo sekoj punjač za lap top i mobilen. Ponataka ako e motorot e so tri para magneti se odvojuvaat tri linii, ako e so četiri, četiri linii na ispravena struja koi se narekuvaat FAZI. Na sekoja faza ima par snažni tkn DRIVER tranzistori za pogon na motorot.
E sega glavnoto tebe što te zbunuva, istosmerna struja i oznaka za promena ili frekfrencija HERZ što majka bara tuka koga toa e za AC struja.
Ovie fazi gi komanduva eden sklop vo invertorskata pločka so otvaranje ili zatvaranje na driver tranzistorite so nekakva začestenost ili promena ili frekfrencija a taa se meri vo HERCI . 1 Hz e edna promena vo sekunda, znači ako motorot vrti so 60HZ , što e nekoja prosečna brzina, znači vrti 60 pati vo sek ili 3600 vr/ min, znači tranzistorite otvarale/zatvarale 60 pati vo sek ili pravele frekfrencija od 60 HZ.
Od tka poimot HZ što zbunuva.
Gledam po srpskive forumi ima stručnjaci za koi e ova frekfrentna regulacija na br. na vrteži, gluposti nevideni DC motor so frekfrenten regulator ne odi vo ista rečenica.

Mislam @ filipinec deka nekoi raboti se pojasni, ako ne ti stojam na raspolaganje za prašanja, samo zemi vo obzir deka sum mašinec ne elektro inž.
E sega glavnoto tebe što te zbunuva, istosmerna struja i oznaka za promena ili frekfrencija HERZ što majka bara tuka koga toa e za AC struja.
Ovie fazi gi komanduva eden sklop vo invertorskata pločka so otvaranje ili zatvaranje na driver tranzistorite so nekakva začestenost ili promena ili frekfrencija a taa se meri vo HERCI . 1 Hz e edna promena vo sekunda, znači ako motorot vrti so 60HZ , što e nekoja prosečna brzina, znači vrti 60 pati vo sek ili 3600 vr/ min, znači tranzistorite otvarale/zatvarale 60 pati vo sek ili pravele frekfrencija od 60 HZ.
Od tka poimot HZ što zbunuva.
Gledam po srpskive forumi ima stručnjaci za koi e ova frekfrentna regulacija na br. na vrteži, gluposti nevideni DC motor so frekfrenten regulator ne odi vo ista rečenica.
Ova seto e zbunuvacko,sto majka bara hz vo DC struja,sega e polesno.
FALA
 
Член од
9 јануари 2006
Мислења
5.655
Поени од реакции
7.504
Сензорот за температура многу брзо покажува мала температура (пример во собата е 23 кај него пишува 16) и одма се вклучува најјако да дува и за брзо време гаси.
Ne ti e zatvorena dupkata stom pravi razlika 16-23c.
 
Последно уредено:
D

Deleted member 12196

Гостин
Дали овие мотори можат да се наречат DC? Повеќе ми личат на AC со вртливо магнетно поле.
 
Член од
9 јануари 2006
Мислења
5.655
Поени од реакции
7.504
Edna globalna podelba dali moze da napravime kolku se precizni temperaturnite senzori kaj japanckite modeli vs kineskite.?
Japanckite modeli nemaat displey (samo led diodi) nemaat prikaz na temp, nemaat Ifeel nemaat Temp kopce...onda kako?
Japonckite imaat kolku sto razbrav na site predthodni 2600str ladno duvanje koe se reklamira kako niska modulacija....no prasanjeto e kolku so niska modulacija im e indoor ambientalna temp,kako gledaat kolku e ambientalna temp koja nemoze da ja izmerat?
 
Член од
8 ноември 2017
Мислења
2.534
Поени од реакции
2.834
Edna globalna podelba dali moze da napravime kolku se precizni temperaturnite senzori kaj japanckite modeli vs kineskite.?
Japanckite modeli nemaat displey (samo led diodi) nemaat prikaz na temp, nemaat Ifeel nemaat Temp kopce...onda kako?
Japonckite imaat kolku sto razbrav na site predthodni 2600str ladno duvanje koe se reklamira kako niska modulacija....no prasanjeto e kolku so niska modulacija im e indoor ambientalna temp,kako gledaat kolku e ambientalna temp koja nemoze da ja izmerat?
Dobro prasanje
 
Член од
14 август 2018
Мислења
4.981
Поени од реакции
11.313
Edna globalna podelba dali moze da napravime kolku se precizni temperaturnite senzori kaj japanckite modeli vs kineskite.?
Japanckite modeli nemaat displey (samo led diodi) nemaat prikaz na temp, nemaat Ifeel nemaat Temp kopce...onda kako?
Japonckite imaat kolku sto razbrav na site predthodni 2600str ladno duvanje koe se reklamira kako niska modulacija....no prasanjeto e kolku so niska modulacija im e indoor ambientalna temp,kako gledaat kolku e ambientalna temp koja nemoze da ja izmerat?
Не се само јапанците! И многу кинески клими немаат дисплеј,што па мене ужасно ме нервира! Наместо да одиме напред,ние се враќаме назад 20 години,и не го купувам тој наратив као демек од естетски/дизајнерски причини било тоа! Па 15 центи не ги кошта тој модул на големо,и ако они се прават ци**ни за 15с,тогаш и јас пари не им давам за клима без дисплеј! Скапи ми се парите :)
А за втората точка што ја спомна,ниска модулација. Сосем е во ред да модулираат и толку ниско... ако(и тоа многу битно ако) Пдизајнот на климата одговара на ПД на просторот! Тогаш таа клима ќе си одржава прецизно и нема да се осеќа ладно на овие температури.
Автоматски споено мислење:

Jas si imam teometar vo prostorijata,drvena podloga klasicen 100denati pari
За 50ден се наоѓаат по кинеските ;)
 
Член од
9 јануари 2006
Мислења
5.655
Поени од реакции
7.504
Jas si imam teometar vo prostorijata,drvena podloga klasicen 100denati pari
Toshiba imas vo suteren ako pamtam dobro, od uredot-Toshibata-klimata sto ja imas nigde necitas deka senzorot na klimata ja postignal temperaturata a se falis deka e toplo?
Zatoa sto klinata nemeri i nepokazua...primoran su da meris temp na exteren ured koj u start e kineski :)
Sto me doveduva do razmisluvanje....zasto spustaat do 200w a znaat deka togas klimata duva so temp pod 35c
 
  • Ми се допаѓа
Reactions: GT1

Kajgana Shop

На врв Bottom