Vo mojot post #3799 se provlekoa nekoi nepreciznosti okolu kolicinata na kondenzatot, pa zatoa bi sakal da napravam korekcija za koja se nadevam deka e potocna....
http://www.tis-gdv.de/tis_e/misc/klima.htm
Ovde ima edna korisna tabela na kolicestvo na voda vo vozduhot pri razlicni T, kako i temperaturata na rosa koja e i najbitnata rabota pri kondenziranjeto. T na rosa e vsusnost T na pocetok na kondenzacija pri poznata T i relativna vlaznost na vozduhot . Imeto go dobilo po rosenjeto na rastenijata vo prirodata koga izlaceniot visok na vlaga od potopliot vozduh se nafaca na poladniot list vo vid na kapki voda, koi ako e nadvoresnataT dovolna za mrznenje se smrznuva vo tkn slana.
Eve na primer ce go razgledame najnepovolniot slucaj so magla i T okolu 0C i vlaznost na vozduhot od 100%. Od tabelata se gleda deka kolicinata na voda vo vozduhot pri ovie uslovi e 4.8 gr/m3. Izmenuvacot pri greenje redovno e i na poniska od T=-26C, na koja vozduhot moze da zadrzi samo 0.5 gr/m3, sto znaci 4.8-0.5=4.3 gr/m3 ce bidat nafateni na saceto od izmenuvacot vo vid na slana. Pri max protok na vozduh od ventilatorot od da kazeme 500-600 m3/h bi se kondenzirala max kolicina na voda od 2-3 l/h, no bidejci ventilatorot ne raboti celo vreme, a i koga raboti kaj invertorot se vrti i so pomali protoci, kolicinata na kondenzat ce bide prepolovena.
Sega ce napravam orientaciona presmetka koga nadvoresnata T e -15C, relativnata vlaznost e drasticno pomala, togas neli nema maglista i vlaznosta ne bi trebala da e pogolema od 40%. Od tabelata za taa T i rel. vlaznost max kol. na vlaga e 0.6 gr/m3, neka e izmenuvacot na -30C, znaci 0.6-0.3=0.3 gr/m3x600 m3/h=180 gr/h voda(mraz) maksimalno, normalno namaleno prema toa kolku vrtat kompresorot i ventilatorot.
Se gleda ogromnata razlika vo kolicinata na kondenzat, koj direktno vlijae na efikasnosta na rabota na klimata i cestite defrosti vo koi efektot na greenje e nula (duri i negativen poradi potrosuvackata na el. energija pri toa ).
Za proizvoditelite na klimi ovie T od -5 do +5 se najkriticni i tie sto uspeale da balansiraat so pametni defrosti ( da ne traat dolgo i cesto, tuku koga navistina ima potreba od toa) imaat mnogu podobro greenje i rabota na klimite.
Nie kako korisnici mozeme da doprineseme so toa sto ce koristime "stepenasto" zagrevanje ne povece od 2-3C , ne 10-tina stepeni odednas ili turbo modovi za extra brzo zagrevanje pri ovie temeperaturi i moznost na stavanje na nadvoresnata edinica na prozracni mesta kade e vlaznosta pomala ( toa se soncevi mesta sekako)
Se nadevam deka sega e pojasno zosto e moeto tvrdenje od postovite pogore za postepeno zagrevanje i ne dozvoluvanje temperaturata na prostorijata da varira, tuku da se odrzuva sto povece konstantna.