Pak u eden post nemozam da ti odgovoram i za TP i za entry level klimi.
Tocno zaTP ne sme zborele ama e mnogu slicno Pdesignh Scop...i ako ne go svatis Pdesignh i Scop za klimite, za TP moze debelo da te prelazat.
Primer +6000eu bi dal li za Pdesignh 11kw a Tbiv -3? Zasto e Tbiv -3 namesto -7 ili -10 sto mislis?
Лесно ми е да претпоставам. Јас не би дал 5к за ТП зошто ќе ми фалат уште 5к за инсталација...
Ама за некој што се греел на струја и е навикнат да плаќа 30000 сметки, не верувам дека нешто ќе му смета греачот на -7!? Всушност исто и за климиве е! Упорно се буткаат моќности и ефикасности на -7 -10 а реално тоа се три дена во зимото!? Мене многу побитно би ми било со колку коп работи една клима на -2ц и на +7 отколку дали друга клима има 200w поголем Пдизајн или дава 200w повеќе на -10.
Мислам се разбираме?
 
I ja prasav pa nedobiv odgovor
Inaku prasanjeto bese za ured so posolena cena od +6000eu kaj komsiive(kaj nas moze i poskap) go vikaat Alterma monoblok. Ima Tbiv -3...zosto e -3?
Го доби одговорот!? o_O Греач?!
И зошто и како воопшто паднавме на муабет за ТП?
Бтв за тој што сплискал 10000€ на Даикин ни мене, а верувам ни на него не му е многу гајле на колку му уклучува греачот. ;)
 
Ова е чудото од 6000 eur? По големинава од око...не ме чуди да е тоа ;)

 
Ми пиша у ЛП дека ке ми објасне утре. Ама не прецизираше кое утре.
Важно кад тад ќе дојде и тоа утре,...ваљда...здравје, живото е пред нас ;)
Hahahaha..... Dobro utro
 
Treba računati i da su kapaciteti vade na osnovu protoka zraka m3/h a maksimalni protok je različit a i rijetko se isti koristi u kućnim uvjetima , nije baš ugodno ..
 
Се согласувам со се што напиша во постот. Освен првиов дел што го цитирам!
Тоа се само махинациите на Стрелчо дека плусевите немаат врска и дека е подобро една клима да има поголем Пдизајн отколку помал Пдизајн а повеќе плувчиња!! (Зошто прави таква манипулација, погоди си самиот!?)
Според ЕУ регулативите(да не навлегувам во детали) според работни саати и температурни опсези за една зона, и колку kw/h ќе потроши една клима вкупно за зададениот Пдизајн....
Разликата е голема! Во вкупниот број потрошени киловати! Се смета "отприлика" по 10% за секое плувче, или поинаку кажано за иста испорачана топлина:
А+ работи со SCOP 4.1
A++ SCOP 4.6
A+++ SCOP 5.1
Па види сам дали е така небитно?
Или уште попросто кажано, ако сакаш да видиш дали и за колку време ќе си ги вратиш парите... ако А+ клима ти троши 1500KW/h, A+++ ќе ти потроши ~1100!
и јас ова со +++ вака го разбирам, но @Strelec напиша дека со +++ може да се игра, според кое ако доволно намалиме Пдеизајн, ќе добиеме клима со +++++?o_O
 
Mnogu raboti sum kazal okolu Pdesignh SCOP i nemozam da gi sublimiram vo eden post kako sto toa @PticaSelica saka da mi go nakaci, na koj ne mu se lutam posto site ucime, nekoj pobrzo nekoj posporo a nekoi cekaat na gotovo i ne ni ucestvuvaat vo diskusija.
No deka ona sto sum go kazal ovde ne se od pamet kazani raboti, samo sum bil pobrz od vas i sum dosol do kejmark pa poveke sum gi razbral rabotite ke vi go potvrdi toa linkot do SCOP presmetkata.
Kejmark ima kompletna baza na kapaciteti toplinski pumpi sto e mnogu pobitno od Eurovent kade samo na +7 ima podatoci zaTP.
Автоматски споено мислење:


Zatoa i na gorniov post ke odgovoram vaka
Ako Pdesignh e 4.5kw i ti treba greac od 2kw na -22 togas na -22 dava 2,5kw prosto ko pasulj.
A Togas na -15 klimata bi davala li 3kw prosecno na -15 ? Normalno deka da taka i testot kazuva...Za 29.990 kolku sto ja zemal e poklon klima.
Znaci konkretno vo mojov slucaj na -22 bi trebalo da dobijam 2.1kw toplina od uredov so nominalnata potrosuvacka od 952w ?Inaku zimava na minusnite temperaturi nemase problem so zagrevanje na prostorijata i naprimer za januari potrosi okolu 500kw so podesena 23.5c

Sent from my SM-N975F using Tapatalk
 
и јас ова со +++ вака го разбирам, но @Strelec напиша дека со +++ може да се игра, според кое ако доволно намалиме Пдеизајн, ќе добиеме клима со +++++?o_O
Tocno taka, zatoa e najbitno da imas Product Fiche, od nego ke vidis mnogu poveke.
Biten e i protokot na vozduh, nemoze model so 500m3/h da sporeduvas so model od 680m3/h.
Moze model so A+++ da ima back up heater dosta golem, generalno e stalno taka.
I se e e toa na 20C zadadena temperatura na greenje, sto vo realnost site barame mnogu nad toa 23/24/25...
 
Tocno taka, zatoa e najbitno da imas Product Fiche, od nego ke vidis mnogu poveke.
Biten e i protokot na vozduh, nemoze model so 500m3/h da sporeduvas so model od 680m3/h.
Moze model so A+++ da ima back up heater dosta golem, generalno e stalno taka.
I se e e toa na 20C zadadena temperatura na greenje, sto vo realnost site barame mnogu nad toa 23/24/25...
Но како што кажа колегата ваш @Alen123, во пракса максималниот проток на воздух скоро никогаш не се користи пошто е многу гласен и неудобен ако има луѓе во истата просторија во истиот момент.
Максималниот проток претпоставувам е супер опција само во моменти кога никој нема во просторијата, и ти од WiFi апликацијата си ја пуштиш климата да дува на максимум за побрзо да загрее или излади.
 
Ama vivax ne gleda deka greacite ne pomagaat pa seuste ima greaci vo nivnite klimi
Site kineski brendovi pa i Vivax imat greaci vo nekoj modeli no dobro e sto vo Vivax REII Vivax Aemi Vivax Aeqi nema greaci vo ovie modeli na VIVAX

Sepak ima izbor koj sto saka da si odbere i kupi spored svoite potrebi
 
Site kineski brendovi pa i Vivax imat greaci vo nekoj modeli no dobro e sto vo Vivax REII Vivax Aemi Vivax Aeqi nema greaci vo ovie modeli na VIVAX

Sepak ima izbor koj sto saka da si odbere i kupi spored svoite potrebi
Како се справува клима без греачи на надворешната единица на пониски температури од -15C ? Пример, на -18 / -20C, има некакви проблеми ?
 