Metartikata e egzaktna nauka, pa koga nekoj za 4brzini ke navede samo edna brojka 900m3/h za drugite 3 brzini kako da gi izberam ako ne od pamet?
Прегледај го приврзокот 218500
Ama aj po tvoe ke ideme....da namalam izduv na kolku 500m3/h dovolno e ?
Ti znaes li kolku e ako ni Haier neznae?
I usisna Tempertatura namaliv od 26 na 25C pa pak si Overkil so presmetkata i za najskapite delux Mitsubishi modeli...nauci ednas da se presmetas matematicki pred da lupnes post, samo delot "presmetas" tesko ti odi pa prvo lupnuvas
I nezamaraj veke ko Klime zadovoelni ste bile ti i komsikite
Прегледај го приврзокот 218501
Добро зошто со сила правиш неук математичар не знам...
Еве ќе направам споредба со најевтината клима од Митсубиши ХЈ50ВА
има максимален фан 861 и минимален 364.

еве го Митсуто на +7 вади 5.60 цоп

Башка во табелата пишуваш 400 вати, а на сликите што ги имам постирано моментално било 460 вати.
Ајде сега направи уште една пресметка и ќе видиш ќе ти излези цоп на +7 како што ти кажав околу 5-6.
ААА вака во август на полагање да си нема да ти помагаат