Најекономично греење и ладење

  • Креатор на темата Креатор на темата Dr Zmigo
  • Време на започнување Време на започнување
Vaka i ochekuvav.. . eve ja potroshnjata na WN35kata vo spalna sega vo momentov. Megju 770 i 930 W se dvizi potroshnjava. 21m2 inache e spalnata, toplotni gubitoci kolku sakas. Zadadeni 25 stepeni, trojka izduv. Nadvoreshna po Accuweather e - 3. Ne znam dali e tochno ama mislam deka e, plus na sekoja temperatura za Ohrid izmerena bilo kade na bilo koj sajt, odzemete ushte 2 stepeni pa ke znaete kolku e tochno jas kaj shto ziveam.

Eve dodeka go pishev postov, vleze vo defrost, merev so shtoperica, od prekin so duvanje do pochetok so duvanje ravno 7:30 minuti.[DOUBLEPOST=1545263207][/DOUBLEPOST]Прегледај го приврзокот 201617
Brat tebe ti trosi klimava vo spalna od 21 m2 kolku mene za cela kuka druze duri i pomalku.Sega,toa se pikovi na potrosuvacka a prosekot kolku doaga za site saati raboteno?Kaj mene e momentalno na -5 nadvor, vnatre na 21 postaveno vo dneven prestoj 24
trosi 950- 1100w .Za cel prostor od 74.Ne e sekade ramnomerno ali wtf.
Ne cekaj nadvoresna stavi vnatresna izolacija na spalnata na nadvoresnite zidovi,nema da te cini mnogu a benefitot i komforot pogolem a ke ti odzeme 5 cm od zidot.
 
Eve kaj mene meracov momentalno pokazuva 600w se pokacilo preku nok za 170w od 430w normalno nadvoresnata temperaturata bajagi padnala.
 
Тоа значи, иако пример се случува да не сме дома по 10-12 часа, пак треба климата да е вклучена. Да не оди многу фира вака цел ден, макар и на 20ц :unsure:
 
Тоа значи, иако пример се случува да не сме дома по 10-12 часа, пак треба климата да е вклучена. Да не оди многу фира вака цел ден, макар и на 20ц :unsure:
Ne treba ni da se namaluva temp, namesti na 23c i ne diraj 24/7. Ovaka provereno najmalce ke potrosi i najtoplo ke bide. Ako ja isklucis ili namalis temp potoa koga ke ja pustis ke treba izgubenoto da go nadoknadi no so ponizok cop. Ako nekade odite na poveke dena jas povtorno bi ja ostavil klimata da odrzuva barem na 18c.
 
Isklucuvanje nikako mozebi 2 -3 stepeni nagore nadole pojaka potrosuvacka so timer koga e poeftina strujata no isklucuvanje ne,barem ne na glavnata klima ako imas poveke.Jas glavnava ne ja isklucuvam ja stavam na 19 ili 20 navecer,t paga za 1 stepen no vo spalnata kaj sinot uklucuvam pomala klima za podobar komfort i taa rab samo od 21h do 07h maltene samo na eftina struja,preku den isklucena i t vo sobata e okolu 20 stepeni .
 
Дали те разбрав добро, имаат 2 големи јапонски инвертери, во просторија неизолирана од тули, и за 3000 еур не ставија изолација на просторот, туку купија и ставија се на пелет и сега има пак неизолиран простор и исто големи топлински загуби.
[emoji1751]‍[emoji3603]
Паметно.


Sent from my iPhone using Tapatalk
Страшно. Изолација на горна плоча нема да фати повеќе од 500-1000евра. Задихтување на прозорци или нови прозорци 2000евра максимум. Сметки упола во најмала рака.
 
I jas tocno ne razbrav sto sakase da kaze ali predpostavuvam deka imaat zemeno 3 Suzumi eve da receme.

Ova e najgolemata glupost koja ja imam slusnato. Kolkav kapacitet imaat 3 Suzumi na -7? 3-4KW? Eve i da se 4, toa ti se 12 KW koga prostorot bara nad 20KW. Toa e barem normalna matematika, I normalno deka nema da stoplat. Imam i pisano predhodno, kaj mene na spratot koga dojde covekot za presmetka na parno, baraniot kapacitet na kotelot bese nad 20KW.

Prijatele, dali znaes ti kolku kosta izolacijata? Jas se somnevam deka mnogu od nas moze da si dozvolat takva moznost. 23-25eur od kvadrat. I ne moze da izoliras samo eden del, tuku mora cela kuka, ako sakas da to dadat garancija. Vidov nekolku slucaevi, kade e izoliran samo eden del i kolku brzo se raspaka. A i ne dobivas garancija vo vakov slucaj. Nastrana deka prvo treba da se sredat prozori, i krov. Taka da celata investicija e blisku 20000 eur, vo mojot slucaj, a gledam deka prostorot e slicen. A izolacijata na tavanicata, za tie kvadrati ke gi kosta barem duplo od cenata koja ja spomena i rizicite od kondenzacija im se pogolemi.
Ubavo dale opcija od vnatre da se izolira i pokrie so gips, dovolno e stirodur 3ka da stavis i razlikata vo potrosuvacka ke bide ogromna. Vaka em smrznat, em bez pari. Dobronameren sovet e ova, ne se pravam pameten, osnovna rabota ako sakas da si zgrean e da nemas toplotni zagubi, a toa se resava so dobra dograma i so izolacija
 
Abe seto toa e dobro. Megutoa problemot so varijantata so 3cm stirodur (iako na tavan nema potreba od stirodur, ne e izlozen na pritisok, i stiropor vrsi rabota samo sto e znacitelno poevtin) e golemata verojatnost za pojava na kondenzacija.
 
Abe seto toa e dobro. Megutoa problemot so varijantata so 3cm stirodur (iako na tavan nema potreba od stirodur, ne e izlozen na pritisok, i stiropor vrsi rabota samo sto e znacitelno poevtin) e golemata verojatnost za pojava na kondenzacija.
E dobro de, na zapad glupi li se sto nikoj ne macka sekade se stava gips vnatre na zidovite direkno na gol zid prethodno isprskan so maltergisko mleko.
 
Последно уредено:
E dobro de, na zapad glupi li se sto nikoj ne macka sekade se stava gips vnatre na zidovite direkno na gol zid prethodno isprskan so maltergisko mleko.
Мора да се разбере ОД КАДЕ се јавува кондензација.

Значи, за да сфатиме. Кондензација не се јавува сама од себе зошто имало незнам што. Кондензација се јавува на она место каде има соодветни услови да се појави. Односно на она место во кое има соодветна температура за да се појави роса. Тоа се нарекува точка на оросување.
Еве калкулатор за тоа: http://www.dpcalc.org/
oxEb3G7.png

Значи ако во собата ни е 26Ц (на таван рецимо) и влага некоја максимална 65%. Не смее да имаме во собата точка каде е температурата под 19 степени. Затоа што на тоа место ќе се јави оросување и влага.

Толку е просто.

Значи тоа се најчесто бетонски столбови и плочи. Може и да се други места, кои со најобичен инфрацрвен термометар за бебиња може да се измерат. И согласно калкулаторот да се види како да се постапи. Ако се јавува влага значи дека:

1. Таа точка е под точката на оросување и треба да се изолира за да и се крене температурата. 2цм стиропор залепен од внатрешна страна тоа го коригира во 99% случаи, се става мрежа и лепак и се кречи. Крај. Може и 5цм ако има простор.

2. Влажноста на воздухот во собата е над 60-65%. Тоа е нездрава количина на влажност на воздухот и треба да се коригира. Имено треба да се готват манџи не секој ден, туку преку еден ден. Да се оди повеќе на печење и суви работи во тој период, и помалку варење. Треба при туширање да се отвори прозорец од WC да отиде надвор влагата, наместо во станот. И помалку да се сушат алишта внатре, и центрифугата да се крене за едно скалило погоре каде што може.

3. Температурата на просторот е превисока. Најчесто кај лошо изолиран објект со провев се држи нехумано висока температура зошто привидно е ладно иако е 26Ц. Затоа мора да се задихтуваат сите процепи и термални мостови и да се намали температурата на 22Ц. Пришто луѓето внатре ќе се чувствуваат потопло, иако е 22Ц во објектот. Со тоа и точката на оросување ќе падне од 19ц, на 16ц.
 
Abe seto toa e dobro. Megutoa problemot so varijantata so 3cm stirodur (iako na tavan nema potreba od stirodur, ne e izlozen na pritisok, i stiropor vrsi rabota samo sto e znacitelno poevtin) e golemata verojatnost za pojava na kondenzacija.
Zatoa kamena volna profili i gips karton kaj mene e taka nema ni kondenzacija ni nisto ,potrosuvacka momentalna za 16 d 620 kw za se na strujomer a samata glavna klima 280 kw t.e vo pari 3000 za cel mesec 6000 preku sila 6600 ama bate sum dal pari za vnatresna izolacija zs nemav pari za cela kuka nadvoresna i plus tavan 20 cm .Dovolno e da se postele kamenata volna uste podobro i folija no i otvorot za ventilacija podotvoren.
 
Zatoa kamena volna profili i gips karton kaj mene e taka nema ni kondenzacija ni nisto ,potrosuvacka momentalna za 16 d 620 kw za se na strujomer a samata glavna klima 280 kw t.e vo pari 3000 za cel mesec 6000 preku sila 6600 ama bate sum dal pari za vnatresna izolacija zs nemav pari za cela kuka nadvoresna i plus tavan 20 cm .Dovolno e da se postele kamenata volna uste podobro i folija no i otvorot za ventilacija podotvoren.
Tocno taka, gips karton i pozadi nego 2-3 santima kamena volna a i ne treba i zavrsena rabota. Se razbira deka ova ne e zamena za termofasada ama eftino e i ke gi namali toplotnite zagubi barem za 50% ako ne i za poveke.
 
Pozdrav do site

Da se nadovrzam na muabetot za termoizolacijata i da go spodelam mojot primer.
Imeno minatata godina koga ja gradev dogradbata se informirav za site materijali sto mi bea na raspolaganje za gradba. Se odluciv za ytong blok so dimenzii 300x250x600mm so sifra DB350 ili vo prevod 350 kg na m3, so koeficient na toplotna provodlivost od 0.30 wm2/K. Za sporedba termo blok so 5cm tervol tvrdo presovan i fasadna cigla od nadvoresna strana ima koeficient na toplotna provodlivost od 0.50 wm2/K. 32cm zid malterisan vnatresno i nadvoresno vs 42 cm zid malterisan vnatresno i nadvoresno 5cm tvrdopreso ana kamena volna i fasadna cigla. Ytongor e sepak podobar izbor i zatoa go primeniv na mojata dogradba koja e na pozicija sever.
Otkako ja zavrsiv gradvata so dve monta ploci pod prvata ima garaza i staviv 8cm grafiten stiropor. Nadvoresno pod erker na istata ploca staviv 10cm bel 30kg stiropor od firmata AUSTROTREM. Na nosaci staviv 5cm stirodur so 2cm stirodur od istata firma prouzvoditel na stolbovi.
Seto ova e malterisanno so mreza i lepak.
Vtora ploca ili plafon od prostorot kaj sto mi e klimata, postaviv 10cm tervol so folija i gipskarton. Visinata na svedov na 2.40m.
Prozori staviv od profilot i proizvoditel VEKA model SOFTLINE82 so troslojno staklo vo.format 4 16 4 16 4 so dve ispolni od argon i aluminiumski roletni. Na staklenata povrsina od prozorite presmetaniot koeficient na toplotna provodlivost e 0.98wm2/K. Inaku standardot za energetski efikasni prozori za EU e 1.1wm2/K. Pod prozorite od nadvoresna strana e postaven ekstrudiran aluminium so pvc zastita, a od vnatresna strana pvc daska. Koga se montirasr od nadvoresna strana aluminiumot postaviv i paroneprousna i vodonepropusna folija takanarecena parna brana.
Toa e toa nakratko.


Sent from my SM-A310F using Tapatalk
 
Brat tebe ti trosi klimava vo spalna od 21 m2 kolku mene za cela kuka druze duri i pomalku.Sega,toa se pikovi na potrosuvacka a prosekot kolku doaga za site saati raboteno?Kaj mene e momentalno na -5 nadvor, vnatre na 21 postaveno vo dneven prestoj 24
trosi 950- 1100w .Za cel prostor od 74.Ne e sekade ramnomerno ali wtf.
Ne cekaj nadvoresna stavi vnatresna izolacija na spalnata na nadvoresnite zidovi,nema da te cini mnogu a benefitot i komforot pogolem a ke ti odzeme 5 cm od zidot.
ne ti go razbiram ova "21 postaveno vo dneven prestoj 24." Imas zadadeno 21, a vo dnevniot prestoj ti e 24 stepeni?

Inache na 25 ja imam zadadeno bidejki brkam temperatura kaj glavata od bebeto da bide 19/20 stepeni i na ovie temperaturi na 25 namestena gledam deka postignuva, a toa mi e najbitno.

Ama vrti-suchi, tolku e brat, cestite defrosti na klimava na saat vreme vo kombinacija so toplotnite zagubi pridonesuva za malku pogolema potroshnja toa mi e jasno. WN klimive si pravat kratki defrosti, e sega da e dobro izoliran prostor nema da padne 2 stepeni temperaturata za 3 minuti kako shto pagja kaj mene pa da treba posle da ja nadoknaduva.

Ostanuva tekovno da gi reshavam nedostatocite na spalnata, kako shto gledam pak ke imame normalna zima, nema da e - 15/-20 pa ne ochekuvam da imam problem.
 

Kajgana Shop

Back
На врв Bottom