Најекономично греење и ладење

  • Креатор на темата Креатор на темата Dr Zmigo
  • Време на започнување Време на започнување
На температура како денешнава супер е,ама штом паднат под 0 се мачи lg-то.Мое мислење е дека за 33 м2 не е доволна треба појака
тешко е да се поверува дека клима LG 12ка ако добро те разбрав овој модел го имаш не врши работа? A12LL https://www.lg.com/hr/klima-uredaji/lg-A12LL
не otvora Еуровент, ама ако е за верување на LG тешко е како реков да се поверува дека неможе да загрее 33м2, клима која има 4kW просечна моќ за греење, а како велат (Min/standardan/maks.) W 890/4000/6000...цели 6kW греење максимум снага при греење.... додека PdesingH 3.5кW, што гарантира дека и на -7*С би требало да загреат 33 квадрати!
Тоа е клима која чини 1000Евра зарем не!? Рече дека ја имаш 2 год? Како ги помина минатите зими? Исто проблем на пониски од нула?.... Да не ти е утнато нешто при монтажа? Внатрешната единица премногу блиску до таванот (има ли барем 15-20цм од него?).... Имаш ли било каква изолација (надворешна стиропор или тервол под кнавуф внатре), или PVC повеќекоморни прозори со термопан стакло? Каков е станот просторијата? Куќа или стан, можеби ладно приземје...!? Оваа клима мене ми изгледа многу ОК!
 
дали ако термо печката ја уклучиме да грее на повеќе степени би трошела повеќе струја? пример дали троши исто за 25 и 30 степени
нормално дека ќе потроши повеќе, не е можно ниту едно грејно тело да грее повеќе а да троши исто како кога би греело на помала температура
 
Bugarskiot forum e najobemen od site hr,srpski.
Ima za site marki posebni temi i pod temi za skoro site modeli.[DOUBLEPOST=1542832357][/DOUBLEPOST]
Imam od poveke marki vidi vo potpis i mozam da sporeduvam.

на тапаталков не ги дава потписите ама нвм пак сум со прашалници шо толку се умараш па и кршиш јазици
ама ај твое право


Sent from my iPhone using Tapatalk
 
Na nekoi od tie stranski forumi posebno srpskiot bas ja preporacuvaat Midea Mision 12 3.5 kw kako mnogu dobra ama bas tamu gree ne go spomnuvaat bas dali poradi slab probiv na toj pazar ili drugo ne znam
Vo Srbija najzadovolni se od Violata, 3,5kata modulira so 300W na odrzuvanje, ima EXV, grejac na nadvoresna i WiFi i za tie pari se prezadovolni.
Ova e modulacija na VIOLA 3,5Kw merena na +2C nadvoresna.
https://drive.google.com/file/d/1Jt30DMzdHhXyTve5Rz2Woj3_h3O04PTd/view?usp=sharing

Ajde da vdime kakva modulacija ima Tundrata3,5ka i kolku trosi pri odrzuvanje temperatura. Kako sto e na kapilra pod 500W nema da trosi i postojano ke gasi i ladi prostorot.
Violata e odlicna klima i za golema, ama i za mala prostorija so ovakva modulacija.
 
Vo Srbija najzadovolni se od Violata, 3,5kata modulira so 300W na odrzuvanje, ima EXV, grejac na nadvoresna i WiFi i za tie pari se prezadovolni.
Ova e modulacija na VIOLA 3,5Kw merena na +2C nadvoresna.
https://drive.google.com/file/d/1Jt30DMzdHhXyTve5Rz2Woj3_h3O04PTd/view?usp=sharing

Ajde da vdime kakva modulacija ima Tundrata3,5ka i kolku trosi pri odrzuvanje temperatura. Kako sto e na kapilra pod 500W nema da trosi i postojano ke gasi i ladi prostorot.
Violata e odlicna klima i za golema, ama i za mala prostorija so ovakva modulacija.


Viola je sasvim prosecna i nista vise,u rangu Midea Mission.

A sto ne zakaci linkove za modulaciju Ambera 12,da vidimo kako "dobro" modulira.
I treba li da pisemo za iskustva drugih korisnika Ambera12,
kojima trosi na ovim temp.u plusu prosecno oko 900w,a posle svakog paljenja ide preko 1,5kw.
 
тешко е да се поверува дека клима LG 12ка ако добро те разбрав овој модел го имаш не врши работа? A12LL https://www.lg.com/hr/klima-uredaji/lg-A12LL
не otvora Еуровент, ама ако е за верување на LG тешко е како реков да се поверува дека неможе да загрее 33м2, клима која има 4kW просечна моќ за греење, а како велат (Min/standardan/maks.) W 890/4000/6000...цели 6kW греење максимум снага при греење.... додека PdesingH 3.5кW, што гарантира дека и на -7*С би требало да загреат 33 квадрати!
Тоа е клима која чини 1000Евра зарем не!? Рече дека ја имаш 2 год? Како ги помина минатите зими? Исто проблем на пониски од нула?.... Да не ти е утнато нешто при монтажа? Внатрешната единица премногу блиску до таванот (има ли барем 15-20цм од него?).... Имаш ли било каква изолација (надворешна стиропор или тервол под кнавуф внатре), или PVC повеќекоморни прозори со термопан стакло? Каков е станот просторијата? Куќа или стан, можеби ладно приземје...!? Оваа клима мене ми изгледа многу ОК!
Да,истава клима што си ја постирал ја имам 2 год и не можам да кажам дека сум целосно задоволен.Како што кажав греам просторија 33 м2 во куќа со PVC прозори петкоморни и 4 сезонско стакло.Подот е паркет и немам визба за ладен под.И таваните не се високи,спуштен плафон со кнауф 2.40 см висина и горе на таван имам послано стаклена волна + собава е на јужна страна.Единствено што немам е надворешна изолација немам фасада.Кога ќе падни надвор температурата под 0 доколку не пуштам панел греалка нема шанси да се стоплам или пак сама да крени некој степен.Јас уште првата година се сомневам во монтажата да не е зафркнато нешто,дотолку не можи да не ја бидува климава како што кажа самиот 1000 евра е.И арно што спомна ,внатрешната единица од таванот е разделена само 8 см ? Мислење ?
 
Да,истава клима што си ја постирал ја имам 2 год и не можам да кажам дека сум целосно задоволен.Како што кажав греам просторија 33 м2 во куќа со PVC прозори петкоморни и 4 сезонско стакло.Подот е паркет и немам визба за ладен под.И таваните не се високи,спуштен плафон со кнауф 2.40 см висина и горе на таван имам послано стаклена волна + собава е на јужна страна.Единствено што немам е надворешна изолација немам фасада.Кога ќе падни надвор температурата под 0 доколку не пуштам панел греалка нема шанси да се стоплам или пак сама да крени некој степен.Јас уште првата година се сомневам во монтажата да не е зафркнато нешто,дотолку не можи да не ја бидува климава како што кажа самиот 1000 евра е.И арно што спомна ,внатрешната единица од таванот е разделена само 8 см ? Мислење ?
Незнам што да ти кажам... оддалеченост од таванот како правило на нет имаш податоци за правилно монтирање од 10см па до 30 како што вели Daikin:
upload_2018-11-22_0-25-34.png
колку ми е познато гледајки и по комшилук, тука климите се монтираат на 15-20 цм од плафонот (кај мене е 15-16цм), бидејки сите внатрешни единици нели на горната страна имаат решетка од каде претпоставувам им треба простор за воздух!?
Имаше на форумот еден член, кој со нова клима, непрописно монтирана многу блиску до плафонот беше незадоволен ...но откако тоа го корегира чоекот рече голема разлика - презадоволен по корекцијата!
Дали можеби монтажата кај тебе (близината до плафонот 8 цм) влијае на квалитетот, неможам да бидам сигурен, туку можам само да нагаѓам! Незнам, ако е 10цм минимум па 8 и не гледам дека би можеле да прават некои поголеми проблеми и влијаат на перформансите ... Незнам навистина!
А од друга страна пак ќе кажам, каква панелка на температури под 0.... климата ми изгледа многу моќна да неможе да загрее 33квадрати со PVC прозори со сезонско стакло: PdesignH 3.5kW, моќ од 4kW, a максимална при затоплување 6kW...!?
Се надевам некој од поголемите познавачи на проблематикава ќе имаат што да кажат!?
 
Незнам што да ти кажам... оддалеченост од таванот како правило на нет имаш податоци за правилно монтирање од 10см па до 30 како што вели Daikin:
Прегледај го приврзокот 199912
колку ми е познато гледајки и по комшилук, тука климите се монтираат на 15-20 цм од плафонот (кај мене е 15-16цм), бидејки сите внатрешни на горната страна имаат решетка од каде претпоставувам им треба простор за воздух!?
Имаше на форумот еден член, кој со нова клима, непрописно монтирана многу блиску до плафонот беше незадоволен ...но откако тоа го корегира чоекот рече голема разлика - презадоволен по корекцијата!
Дали можеби монтажата кај тебе (близината до плафонот 8 цм) влијае на квалитетот, неможам да бидам сигурен, туку можам само да нагаѓам! Незнам, ако е 10цм минимум па 8 и не гледам дека би можеле да прават некои поголеми проблеми и влијаат на перформансите ... Незнам навистина!
А од друга страна пак ќе кажам, каква панелка на температури под 0.... климата ми изгледа многу моќна да неможе да загрее 33квадрати со PVC прозори со сезонско стакло: PdesignH 3.5kW, моќ од 4kW, a максимална при затоплување 6kW...!?
Се надевам некој од поголемите познавачи на проблематикава ќе имаат што да кажат!?
Mene klimite mi se na 6,5 i 7,5 cm od tavan. Na upatstvoto od Mitsubishi pishuvashe minimum 5 cm deka treba.
 
Да,истава клима што си ја постирал ја имам 2 год и не можам да кажам дека сум целосно задоволен.Како што кажав греам просторија 33 м2 во куќа со PVC прозори петкоморни и 4 сезонско стакло.Подот е паркет и немам визба за ладен под.И таваните не се високи,спуштен плафон со кнауф 2.40 см висина и горе на таван имам послано стаклена волна + собава е на јужна страна.Единствено што немам е надворешна изолација немам фасада.Кога ќе падни надвор температурата под 0 доколку не пуштам панел греалка нема шанси да се стоплам или пак сама да крени некој степен.Јас уште првата година се сомневам во монтажата да не е зафркнато нешто,дотолку не можи да не ја бидува климава како што кажа самиот 1000 евра е.И арно што спомна ,внатрешната единица од таванот е разделена само 8 см ? Мислење ?
Otxori go predniot panel, podigni go da se gledat filtrite i ostavi taka da raboti. Taka ke ima pogolem vlez na vozduh i dokolku e visoko montirama bi trebalo da pomogne. Da ne ti e i epten u kos zalepena i da ne imas pod nea nekoj visok plakar koj smeta na izlezniot vozduh.
 
Значи 12ката и 18ката Тундра се со ЕЕВ?
Не.
Тундра 12 - капилара, еднореден изменувач, 0.78 кг фреон, 10.2 цм2 компресор.
Tundra 12 Capillary.JPG
Тундра 18 - ЕЕВ, двореден изменувач, 1.2 кг фреон, 13 цм компресор.
Tundra 18 EEV.JPG
Малата тундра може да биде одлично решение за добро изолиран стан, никако за куќа...
еве aко нешто ти значи ова
Прегледај го приврзокот 199884
... толку за 22,000 Денари! Мене не ми значи, ми значи што добро си врши работа, што квалитетно, топло тивко и економично грее... толку!
Прегледај го приврзокот 199880
ја бива ли за греење 20-30квадрати по табелата и графикот?
Прегледај го приврзокот 199881
Прегледај го приврзокот 199882
Според овие табели и графикони, малата тундра е небаре FH35VE. :)
За жал и во овој случај важи правилото: колку пари, толку музика. За тоа колку е тивка не би спорел, има слаба моќност, мал издув, некако логички му доаѓа да биде тивка.

Да се потсетиме на тоа фамозно бекап грејно тело што треба да им помогне на климите да го исполнат имагинарниот П-дизајн со кој се чаталат на Еуровент:
Tundra back-up heating capacity.JPG
Дааа, им требаат додатни грејни тела за да ја исполнат Европската енергетска налепница (легално е).
Значи Тундра 12 реално во пракса е со П-дизајн 2.1 кв, а 18-ката со 3.9 кв! Ништо страшно, повеќето јапанци исто бараат помошни грејни тела за да си ја оправдаат спецификацијата.

Останувам на мислењето дека Тундра 12 може да биде добро решение само за во стан, никако во куќа (освен ако не зборуваме за пасивна куќа со минимални губитоци).

Тундра 18 е малку поспецифичен случај.
Има сирова снага, ама како за се во животот, нема бесплатен ручек...
Ако одреден (голем) простор има потреба од многу топлинска енергија, со релативно помала ефикасност, тогаш големава Тундра е доста добар избор. Кога ќе се земе во предвид цената, станува скоро и одличен избор.
Но, сето ова би се добило со лоша модулација и уште помал комодитет како што реално го опишал еден наш колега на ИТ форумот.
Имаме и еден колега фанатик во чиј пост може да се откријат многу информации за Тундра 18 (со слики!). Благодарност до него што можеме да ѕирнеме во внатрешноста на оваа клима и да дознаеме нешто повеќе...
 
Тоа „налепници“ и „грејни тела“ може да дискутираме и да е валидно каде што немаме еуровент. Во случајот со тундрата јасно може да видиме како се однесува и за каде е тоа грејно тело. Затоа ако сакаме 18ката да постигне 4.8KW на -7 според лепенката ќе ни треба дополнително грејно тело. Но доколку си видиме колку дава и проектираме според таа бројка животот ќе ни е многу полесен. Затоа налепниците се дискутабилни, и е битен еуровент.
mQ0paKy.png


Значи климата си дава 4.25KW на -7 со 2.4COP.
А ти ако сакаш да ја третираш како 4.8 ќе ти треба тоа дополнително греење 4.8-4.25 = 550W. Секако климата може да ја ставиме и во простор со 5.25KW побарувања на -7 и ќе додадеме 1KW грејно тело.


Исто и за 12ката. Нема што ние да ја „сметаме“ за волку или толку Pdesignh кога имаме еуровент. Таа дава 2.4KW на -7 со 2.6COP. И како таква ќе ја сметаме при пресметување. Секако може да ја ставиме и во простор кој бара 4.4KW на -7 и да додадеме грејно тело од 2KW за да постигне 4.4KW на -7. Или секако да одиме на 18ка тундра.

Тоа е поентата на пресметувањето, јасно дадени параметри по кои можеш да се водиш, и да пресметаш. 12ката е послаба клима, дефинитивно. Како 2.4KW клима се однесува. Но, така се однесуваат голем број на клими од тој ценовен ранг.

Поентата на тундрите е 18ката. Тоа е фасцинантна клима за цената, која ете има и голема единица, и двоен изменувач, и ЕЕВ, и е тивка, и има еуровент...
 
Последно уредено:
П-дизајн е п-дизајн, тоа е максимумот што некоја клима може да го даде при максимално форсирање. Тоа може да се види на TOL вредностите (2.1 кв за 12-ката и 3.9 кв за 18-ката)

Тоа што Еуровент не кажува е на која фрекфенција работел (бил исфорсиран) компресорот за да се постигнат тие резултати. ;)
Производителот, во случајот Haier си дозволил таков ексцес за да извади подобри резултати на Еуровент, по цена на "оверклокуван" компресор. Haier не е ни прв ни последен што го направил тоа. Fujitsu е шампион за такви форсирања на компресорите во своите клими, се со цел да се извадат подобри резултати на тестови.
Capture.JPG
Тие фирми одат свесно со тој тип на овердрајв знаејќи дека нивните клими во пракса никогаш нема да работат на таков екстремен максимум во пракса, напротив, 90% од времето ќе работат со пола снага или помалку.

@mdeni
Навистина веруваш дека 13 цм3 Mitsubishi застарено компресорче со смешно тенок двореден изменувач, 1.2 кг фреон во надворешна од 33.5 кг. може да направи чуда?
Think again. :)

Секоја чест на брут форс снагата (по цена на овердрајв на компресорот) за навистина добра цена. Но ти би ја мењал твојата феноменална FH35VE за ова парче железо? Особено што ти покриваш квадратура што плаче за 24-ка, а не па за 18-ка.

Сезонска потрошувачка од "само" 1679 kWh/y?!? Та моиве два Хансола трошат помалку од тоа (2 x 769 kWh/y).
Батали два Хансола, за скоро иста цена имаме еден Хансол што е многу блиску до "ѕверот" Тундра 18 во скоро сите параметри, но Хансол како 3.5-ка има повеќе фреон (1.3 кг), Sanyo Twin-Rotary 11 cm3 компресор, SCOP 4.7 / SEER 8.0, надворешната тежи 43 кг (10 кила повеќе, а за право чудо нема камења или цигли внатре). :)

Знаеш во што е тајната?
Capture2.JPG
Sanyo Twin-Rotary 11 cm3 компресорот испорачува 3210W при 56 Hz. Ќе се сложиш дека е голема разликата од 56 до 390 херци (не дека ја форсираат до толку). И за што? За 20% повеќе снага на -15Ц, ако воопшто постои таа разлика. Тундрата нема ни банален греач на тацна и ќе се зациментира во мраз на сериозни минуси, нема ни да успее да се "докаже" колку вреди... Во меѓувреме Хансолот го имаат убиено од тестирање на -32Ц во Шведска, Финска и тн.

Да не забораваме дека Тундрите знаат да брмчат како трактори после една или две сезони. Ама тоа го нема на Еуровент, нели?

Македонска работа, сиромавиот секогаш два пати плаќа. Квалитетни и ефикасни 5kW за 35000 ден ... аха, тепаат кој нејќе. :LOL:

Допуна:
Можеби премногу забегуваме со "техникалии" и финеси, а забораваме на најважното - скоро секоја клима е подобра од ќумбе ложено со дрва, сунѓери, пластика, чорапи и што уште не!
 
Последно уредено:
Тоа „налепници“ и „грејни тела“ може да дискутираме и да е валидно каде што немаме еуровент. Во случајот со тундрата јасно може да видиме како се однесува и за каде е тоа грејно тело. Затоа ако сакаме 18ката да постигне 4.8KW на -7 според лепенката ќе ни треба дополнително грејно тело. Но доколку си видиме колку дава и проектираме според таа бројка животот ќе ни е многу полесен. Затоа налепниците се дискутабилни, и е битен еуровент.
mQ0paKy.png


Значи климата си дава 4.25KW на -7 со 2.4COP.
А ти ако сакаш да ја третираш како 4.8 ќе ти треба тоа дополнително греење 4.8-4.25 = 550W. Секако климата може да ја ставиме и во простор со 5.25KW побарувања на -7 и ќе додадеме 1KW грејно тело.


Исто и за 12ката. Нема што ние да ја „сметаме“ за волку или толку Pdesignh кога имаме еуровент. Таа дава 2.4KW на -7 со 2.6COP. И како таква ќе ја сметаме при пресметување. Секако може да ја ставиме и во простор кој бара 4.4KW на -7 и да додадеме грејно тело од 2KW за да постигне 4.4KW на -7. Или секако да одиме на 18ка тундра.

Тоа е поентата на пресметувањето, јасно дадени параметри по кои можеш да се водиш, и да пресметаш. 12ката е послаба клима, дефинитивно. Како 2.4KW клима се однесува. Но, така се однесуваат голем број на клими од тој ценовен ранг.

Поентата на тундрите е 18ката. Тоа е фасцинантна клима за цената, која ете има и голема единица, и двоен изменувач, и ЕЕВ, и е тивка, и има еуровент...
Stavena na pravo mesto, pravilno dimenzionirana i 3,5kata e solidna klima. Kaj od zena mi nejzinite koga bea "niskite" temperaturi pred edna nedela, bez nikakov problem im go zagrevashe cel stan 45 m2. Sekako, stanot e solidno izoliran, so PVC dograma, no e na prizemje, nema okolu niv i pod niv nikoj shto gree i bev kaj niv doma povekje pati vo tie denovi i klimata si funkcionirashe odlichno i smetka za struja za Oktomvri (20.09-20.10) im dojde 2500 denari. Ke pochekame narednata smetka da vidime kolku ke im e bidejki ke gi ima vo nea i najladnive denovi shto bea Noemvrivo i ke vi kazam tuka.[DOUBLEPOST=1542882362][/DOUBLEPOST]
П-дизајн е п-дизајн, тоа е максимумот што некоја клима може да го даде при максимално форсирање. Тоа може да се види на TOL вредностите (2.1 кв за 12-ката и 3.9 кв за 18-ката)

Тоа што Еуровент не кажува е на која фрекфенција работел (бил исфорсиран) компресорот за да се постигнат тие резултати. ;)
Производителот, во случајот Haier си дозволил таков ексцес за да извади подобри резултати на Еуровент, по цена на "оверклокуван" компресор. Haier не е ни прв ни последен што го направил тоа. Fujitsu е шампион за такви форсирања на компресорите во своите клими, се со цел да се извадат подобри резултати на тестови.
Прегледај го приврзокот 199919
Тие фирми одат свесно со тој тип на овердрајв знаејќи дека нивните клими во пракса никогаш нема да работат на таков екстремен максимум во пракса, напротив, 90% од времето ќе работат со пола снага или помалку.

@mdeni
Навистина веруваш дека 13 цм3 Mitsubishi застарено компресорче со смешно тенок двореден изменувач, 1.2 кг фреон во надворешна од 33.5 кг. може да направи чуда?
Think again. :)

Секоја чест на брут форс снагата (по цена на овердрајв на компресорот) за навистина добра цена. Но ти би ја мењал твојата феноменална FH35VE за ова парче железо? Особено што ти покриваш квадратура што плаче за 24-ка, а не за 18-ка.

Сезонска потрошувачка од "само" 1679 kWh/y! Та моиве два Хансола трошат помалку од тоа (2 x 769 kWh/y).
Батали два Хансола, за скоро иста цена имаме еден Хансол што е многу блиску до ѕверот Тундра 18 во скоро сите параметри, но Хансол како 3.5-ка има повеќе фреон (1.3 кг), Sanyo Twin-Rotary 11 cm3 компресор, SCOP 4.7 / SEER 8.0, надворешната тежи 43 кг (10 кила повеќе, а за право чудо нема камења или цигли внатре). :)

Знаеш во што е тајната?
Прегледај го приврзокот 199920
Sanyo Twin-Rotary 11 cm3 компресорот испорачува 3210W при 56 Hz. Ќе се сложиш дека е голема разликата од 56 до 390 херци. И за што? За 20% повеќе снага на -15Ц, ако воопшто постои таа разлика. Тундрата нема ни банален греач на тацна и ќе се зациментира во мраз на сериозни минуси, нема ни да успее да се "докаже" колку вреди...

Македонска работа, сиромавиот секогаш два пати плаќа. Квалитетни и ефикасни 5kW за 35000 ... аха, тепаат кој нејќе. :LOL:
Nema sekoj moznost da kupuva 5,5ki od 70000 denari brat. Jas ednash kazav na forumov, mnogu neseriozno se odnesuvaat nekoi lugje sprema parite. Ima lugje shto kupuvaat i novi Dacii i sega sedni ti so toj chovek, disekciraj mu ja Daciata, sporedi mu ja so novo Audi i pokazi mu zoshto negovata Dacia e poslaba i zoshto toj chovek trebel "da se snajde" za ushte 10000€ i da si kupi Audi.

Pak na istoto se vrakjame, siromaviot dva pati plakja, veruvaj mi, toa jas mnogu dobro go znam no i ti moras da se slozis deka pa pravilno dumenzionirana klima, za pravilen prostor ke si vrshi rabota, mozda ne so takov kvalitet i nema da ima taa klima tolkav "zivotrn vek" kako kvalitetnite brendovi, no za nekoj toa e sosema dovolno koga nema sredstva da kupi kvalitetna klima.
 
Последно уредено од модератор:
П-дизајн е п-дизајн, тоа е максимумот што некоја клима може да го даде при максимално форсирање. Тоа може да се види на TOL вредностите (2.1 кв за 12-ката и 3.9 кв за 18-ката)

Тоа што Еуровент не кажува е на која фрекфенција работел (бил исфорсиран) компресорот за да се постигнат тие резултати. ;)
Производителот, во случајот Haier си дозволил таков ексцес за да извади подобри резултати на Еуровент, по цена на "оверклокуван" компресор. Haier не е ни прв ни последен што го направил тоа. Fujitsu е шампион за такви форсирања на компресорите во своите клими, се со цел да се извадат подобри резултати на тестови.
Прегледај го приврзокот 199919
Тие фирми одат свесно со тој тип на овердрајв знаејќи дека нивните клими во пракса никогаш нема да работат на таков екстремен максимум во пракса, напротив, 90% од времето ќе работат со пола снага или помалку.

@mdeni
Навистина веруваш дека 13 цм3 Mitsubishi застарено компресорче со смешно тенок двореден изменувач, 1.2 кг фреон во надворешна од 33.5 кг. може да направи чуда?
Think again. :)

Секоја чест на брут форс снагата (по цена на овердрајв на компресорот) за навистина добра цена. Но ти би ја мењал твојата феноменална FH35VE за ова парче железо? Особено што ти покриваш квадратура што плаче за 24-ка, а не па за 18-ка.

Сезонска потрошувачка од "само" 1679 kWh/y?!? Та моиве два Хансола трошат помалку од тоа (2 x 769 kWh/y).
Батали два Хансола, за скоро иста цена имаме еден Хансол што е многу блиску до ѕверот Тундра 18 во скоро сите параметри, но Хансол како 3.5-ка има повеќе фреон (1.3 кг), Sanyo Twin-Rotary 11 cm3 компресор, SCOP 4.7 / SEER 8.0, надворешната тежи 43 кг (10 кила повеќе, а за право чудо нема камења или цигли внатре). :)

Знаеш во што е тајната?
Прегледај го приврзокот 199920
Sanyo Twin-Rotary 11 cm3 компресорот испорачува 3210W при 56 Hz. Ќе се сложиш дека е голема разликата од 56 до 390 херци (не дека ја форсираат до толку). И за што? За 20% повеќе снага на -15Ц, ако воопшто постои таа разлика. Тундрата нема ни банален греач на тацна и ќе се зациментира во мраз на сериозни минуси, нема ни да успее да се "докаже" колку вреди...

Да не забораваме дека Тундрите знаат да брмчат како трактори после една или две сезони. Ама тоа го нема на Еуровент, нели?

Македонска работа, сиромавиот секогаш два пати плаќа. Квалитетни и ефикасни 5kW за 35000 ... аха, тепаат кој нејќе. :LOL:

Допуна:
Можеби премногу забегуваме со "техникалии" и финеси, а забораваме на најважното - скоро секоја клима е подобра од ќумбе ложено со дрва, сунѓери, пластика, чорапи и што уште не!
Така е, најважно е да се земе клима инвертер за греење тука нема спор. Кај и онака ја имаш за ладење само уште 200-300 евра е доплатокот за добро да грее таа истата клима.

Како и да е, муабетот ми се допаѓа дека е вака или онака, незнам како заклучи дека се добива подобар резултат на еуровент со грејно тело. Едиснтевено Пдизајн може да крене, што го гледаме кај клими кои немаат еуровент. Кога имаме еуровент на -7/-10 пдезајн е ирелевантна бројка, баш од причина што е лесна за манипулација.

Но, како откри дека компрсорот работи на 390HZ? Да не е 100HZ?
Испорачувал хансол 3200 компресорот при 56хз? На која температура? На -7 со 56 работи за да испорача 3200W.

Дали би ја сменил ФХ? И кај мене плаче за 24ка? Хехееее... Јас имав 24ка беко он/оф. Најладната зима и тоа. Ја одрема зимата сирота на минимум фен на -14 кога беше пред-предходната зима. Во истиот простор на истото место. Комфорот беше никаков заради промајата и остало. И јасно беше дека загубите на просторот се многу мали и дека е сосема доволно да се оди на FH35VE, со тоа што покрај тоа што ги испорачува киловатите, ги испорачува со многу висок COP. A бидејќи имам два исти такви стана разликата во сметки со електричниот котел ми дозволува да потрошам и 1000евра, па и повеќе на клима бидејќи ќе ја извадам многу брзо. Како и да е просторот воопшто нема врска со 24ка, а ми личиш дека те интересираат ствариве и треба да ти е јасно дека квадратурата на просторот нема никаква врска со климава, туку топлинските загуби на просторот. Може да имаш 20м2 салон со хотел промаја бетонска плоча горе неизолирана, одоздола отворена гаража со плоча неизолирана, и два надворешни ѕида со врата која директно надвор излегува без праг и дихт, и ќе „плаче за 24ка“. Ама може и да имаш 100м2 простор со изолиран кров, со ПВЦ столарија, со изолирана долна плоча и стан што се грее одоздола, еден надворешен ѕид, опколен со ходник кој не паѓа под 12ц и да си тераш работа со 3.5KW загуби на -10Ц без проблем. Особено ако нема ходници внатре и само една врата кон секоја спална. Не е битно ова не те занима за да ми кажеш што плаче кај мене, најсмешно е што сум имал 24ка баш на истото место и најлошото време и била едно тешко џабе.

Дури и делот со мрзнење на тундрата е релативно океј, затоа што има 10тина цм простор доле под вентилаторот кој тешко дека ќе се исполни со мраз меѓу два дефроста на климата. И тоа решение со ставање на доле простор под вентилаторот (субјективно) јас сметам дека е подобро отколку да се троши струја на греач. Најдобро решение секако е да поминува под вентилаторот на подот едно цевче од изменувачот кое ќе носи фреон кон компресорот со што никогаш нема да има мраз (освен летно време :) :) :) ) и е исто страшно економично решение за справување со мразот зимно време и тоа на сите температури, а не само под 4 или под 0 или штознам.
 