Најекономично греење и ладење

  • Креатор на темата Креатор на темата Dr Zmigo
  • Време на започнување Време на започнување
Cestito klima,
najdobar izbor odnos pari kvalitet (spored mene, za vo Mk)

63500 li te cinese? i kolku ti zemaa za montaza
 
Ноќен режим (читано од упатсво на Даикин за твојата Dikin клима) значи дека коа ке го притиснеш дугмето и климата е во мод на греење ке ја намали и одржува температурата за 2 степена пониска од зададената се дур не ја смениш рачно. Пример ако на даљинското зададена температура ти е 22, климата ке одржува температура 20Ц се додека ти не се разбудиш и не ја накачиш температурата мануелно, но фактички стануваш во ладно. Ова би рекол е глупо но и евтино решение кое го има во поевтините модели...пример можам да ти кажам за Gree Хансол каде може да се програмираат повеќе Sleep модови, т.е. Sleep 1, Sleep2, Sleep 3 итн....каде дефинираш пример во првите 6 саати да намали и одржува -2Ц од зададената, но во наредните 2 саата да покачи за 2Ц, што е полоѓична варијанта и кога ке станеш просторот ке биде загреан, фактички во првите 6 саата држи Т=20Ц а 7миот и 8миот саат накачува на 22. Основните модели имаат опција само да намалат а оскапите модели знаат и да качат Т по одреден период во часови, тоа е разликата.
Ма што е до мене, мене ми треба да ја уклучам, да ме грее-лади, да биде квалитетна за да не се ебавам со сервисери. Не ми требаат сите тие сетинзи. Мене ми е премногу да дадам над 1000 евра за клима. Верувам дека што е поскапа е подобра ама мислам дека и обичен инвертор ќе заврши кај мене.
 
Ма што е до мене, мене ми треба да ја уклучам, да ме грее-лади, да биде квалитетна за да не се ебавам со сервисери. Не ми требаат сите тие сетинзи. Мене ми е премногу да дадам над 1000 евра за клима. Верувам дека што е поскапа е подобра ама мислам дека и обичен инвертор ќе заврши кај мене.
Види, слип модот сега многу многу нема да ти користи затоа што се високи температурите надвор и споро паѓа температурата внатре. Ти праша дали да ја гасиш преку ноќ или не и оваа опција баш за таа намена може да ја користиш за да не се угаси преку ноќ, но ако сега на +5Ц (и више) надвор и внатре 22ц пример ја ставиш у слип и таа намали на 20 незнам дали ке работи или ке искључи кога ке види дека споро време не паѓа Т на 20. Пробај види како ке се понаша. Инаку скоро истото се постигнува и со тајмерот, ја гасиш пред спиење и местиш тајмер ON за 7-8 саати да се укључи.
Генерално негасењето преку ноќ се практикува во поладните денови со минусни Т за да не се излади просторот, сега е рано уште за тоа со овие температури.
 
nmarkovski

Aj vidi kaj tebe kolku pari e MSZ-FH35VE/MUZ-FH50VE 2013 bidejki jas koga prasav mi kazaa okolu 109000den sto ne korenspodira razlikata so MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VE 2013 koja e 64000DEN
I vo Gr i vo Bg ne e tolku golema razlikata, pa mozebi nesto imaat utka vo cenata, pa za toa da se prasa povtorno i na drugo mesto

Isto i nekoj drugite forumdzii ako ima nekakva informacija okolu ova
 
Под “монтажа“ се подразбира материјал и работна рака или само работна рака а материјалот сам да го купиш ?
 
Момци ве молам за информација, далечинско универзално за клими ( инвертер Панасоник поточно) каде може да се купи... Сетек,Нептун и сличните могуче е да има, на веб сајтовите не можам да најдам....
 
Момци ве молам за информација, далечинско универзално за клими ( инвертер Панасоник поточно) каде може да се купи... Сетек,Нептун и сличните могуче е да има, на веб сајтовите не можам да најдам....
VideoData прво прашај ги, они сервисираа панасоник порано(тие од Техномаркет), и по огласиве, пазар3 имаш сервисери за клими, може и оригинално да ти најдат, види што модел е дањинското па јавувај се. а вероватно и на битпазар треба да видиш :)
 
VAKUMIRANJE

Nekoe vreme se prosvetuvav po ova internetov i sega moze da se kaze deka otprilika znam sto e toa famozno VAKUMIRANJE . Site sto ve interesira ovaa problematika mozat da go procitaat ova, taka da pri montaza ili popravka na klima uredite ne vi prodavaat muda za bubrezi.
Uste na pocetokot ce ve razocaram i ce vi kazam deka ne veruvam deka bilo koj od nas na forumov i posiroko ima pravilno vakumiran sistem.

FAKTI :
-Vakumiranje e vsusnost proces i na DEHIDRACIJA a ne samo proverka na nepropusnost na sistemot
-mnogupati e pisuvano deka vlagata e pogubna po poliesterskoto maslo sto go podmackuva kompresorot i freonot vo sistemot.
-Posebno e osetliv freonot r410a (tamu i se koristi bas poliestersko maslo)
-So odvlazuvanjeto treba da se dovede nivoto na vlaga vo sistemot na potrebnite 10 PPM(Parts Per Milion), sto e razumno prifatlivo nivo na vlaga
-Za ova nivo na vlaga treba potpritisok (vakuum) od 1.33 mbar ( 0.0013 bara apsoluten pritisok) ili 1 Torr
-Potpritisokot se meri vo mbari, mikroni, torri, Pa(paskali) i mmHg ( mm zivin stolb)
-Za proverka na nepropusnost treba da se ostvari vakuum od 0.66 mbar ili 500 mikroni ili 0.5 Torri
-Za merenje i pratenje na podpritisokot ( dali raste/opadja) isklucivo se meri so ELEKTRONSKI VAKUUM METAR
- Manometar obicen analogen ne e smee da se koristi bidejci e neprecizen ( montazerite gi koristat isti manometri kako i za polnenje na koi nisto nema ni da vidite zatoa sto se mnogu grubo bazdareni)
-Crevata preku koi se smuka so vakuum pumpata mora da se bakarni (so cvrsti zidovi) a ne onie armirani koi se koristat za polnenje na freon ( ova e poradi toa sto se tie stislivi i preku niv ednostavno ne se ostvaruva ovoj famozen vakuum od 0.66 mbara i posle nekolku dena vakumiranje)
- Vakum pumpata moze da vakumira najpovece 20 novi sistemi potoa MORA da se promeni uljeto vo nea bidejci i taa raboti na isti princip kako i kompresorot pa vlagata od sistemot zavrsuva vsusnost vo uljeto na pumpata ( za 20 novi sistemi i posle sekoj 1 star sistem MORA da se zameni bidejci stanuva kako mleko belo). Mozete da zamislite vo kakva sostojba se vakuum pumpite i kolkav vakuum tie mozat da postignat....
-Ako se vakumira star sistem vo koj vlagata vece go napadnala masloto na kompresorot ne pomaga tuka povece vakuum pumpa tuku mora nekolku pati da se promeni susacot za vlaga ( teska opercija so zavaruvanje/secenje), pa posle da se vakumira so pumpa.

POTREBEN ALAT ZA VAKUMIRANJE :
-Vakuum pumpa sposobna za podpritisok od 50 mikrona i povece
-ELEKTRONSKI vakuum metar
- Maslo za vakuum pumpata
-nepovraten ventil koj stiti vlagata sto vece e vo uljeto na pumpata ne se vrati vo sistemot ( na primer ako snema struja i sl )
-tvrdi bakarni creva za povrzuvanje

Ima uste edna rabota: NEPROPUSNOST na sistemot . Dozvoleno e gubenje na freon otprilika za domasnive klimi od 0.5-1.0 grami/god. Imate pretstava sto znaci ova pretvoreno vo potpritisok ( za kolku ce se zgolemi potpritisokot na kazalkata na manometarot za da za edna godina sistemot ne izgubi 1 gram freon) ? Toa e prakticno e merlivo samo so elektronskite vakuum metri ! Znaci prakticno so vakumiranje i ne moze da se proveri dali sistemot e nepropusten ( za toj pola saat vakumiranje i cekanje uste pola saat vo najdobar slucaj). Poradi toa najdobro e proverka na nepropusnost so koristenje na azot i nadpritisok od 15 bara. Bidejci ovde nas ne interesiraat montazi na novi klimi po defolt vnatresnata i nadvoresnata edinica se odvlazeni na potrebnite mimimalni 10PPm vlaga, ostanuvaat samo crevata i pertluvanjata koi gi pravi monterot. Ako napravi ubavo i cisto pertluvanje (prosiruvanje na krajot na cevkata ) bez ostri ivici i ostatoci od strugotini i ako go NAMASTI spojot pred steganjeto so maslo ( pazite tuka na ovie sitnici bidejci se od vitalno znacenje za nepropusnosta) postoi realna sansa deka toj spoj "vecno" ce drzi i ce bide nepropusten za freonot.

Ostanuva ODVLAZUVANJETO.
Ajde da vidime dali monterot i ce go napravi toa. Kako sto rekovme pred ova za da se dobie 10PPM vlaga MORA vakuumot da bide ispod 1.33 mbara sto moze da trae i vecno ako pumpata e slaba a ne samo 30 min. Dali e postignat toj podpritisok ce pokaze samo elektronskiot vakuum metar, a ne vremeto kolku pumpata sisa. Uste nesto za da se izvlece vlagata od sistemot potrebni se nekoi preduslovi. Vodata mora da e vo vid na para a ne vo tecnost. Znaeme deka so spustanje na pritisokot se spusta i T na isparuvanje na vodata, pa taka za ovoj podpritisok od 1.33mbara vodata isparuva na -19 C, no nemoze vednas i treba izvesno vreme koe mora da se obezbedi.
Vo praksa funkcionira vaka;
Ubava nova pumpa ( pomisluvas dobar monter) , prasanje dali uljeto e na dovolno dobro nivo i dali moze da napravi 50 mikroni podpritisok, vrzuva manometri koi i inace gi koristi (onoj za nizok pritisok bidejci e pokrupno bazdaren) i pumpa pola cas. Eden gospod znae kolku e podpritisokot, ceka pola cas ili eden cas vika dobro e. Sto e crno dobro? Za da skazalkata od manometarot napravi vidliv pomest od 0.1bar i nie vidime deka pumpata raboti e za 100 pati pogolemo od dozvolemata vlaga zatoa sto zboruvame za 1.33 mbara ili 0.0013 bara.
TOLKU OD VAKUMIRANJETO .
Ova ne se odnesuva verojatno za site monteri , zatoa i medju drugoto montazata e 50-60 e, treba i da bide ako se raboti strucno i ispravno, e sega sto razni "pekari" ova go koristat e drugo prasanje....
Sreca pak proizvoditelite vgradile susaci na izlezot od kompresorot ( na potisnata strana) taka da vlagata koja i e sosema vo mala kolicina, pri montaza na nov sistem, ja sobira zeolitot vo susacot i nas ni obezbeduva miren son i pri nestrucno i tkn "vakumiranje".
 
Последно уредено:
@Tutor
Ова заборавив, дали е исправно било кое даљинско можеш да провериш со обичен телефон што има камера. Ако работи т.е. праќа сигнал на екранот од камерата на телефонот ке се јави светлина.
Еве видеово го покажува тоа.
 

Kajgana Shop

Back
На врв Bottom