Zdravo decki, momentalno sum pred vseluvanje vo nov stan i dojde red za razmisluvanje za opciite za greenje i ladenje.
Situacijata e sledata, vo stanot vekje ima instalacija za toplinska pumpa (taka mi kaza investitorot jas ne se razbiram ic vo ova) prikaceni se slikite od instalacijata, kako i cevkite do site sobi (3) kade sto pretpostavuvam treba da imam fenkojleri. Citajki niz forumot i onaka od logika mi nema smisla mnogu toplinska pumpa samo so fenkojleri a bez podno greenje, istoto bi mozelo da se dobie so split sistem 1 nadvoresna edinica i 3 fenkojleri.
Moeto prasanje e, dali nekako ovaa instalacija moze da se iskoristi za split sistem ili sum primoran da kupam toplinska pumpa i da koristam fenkojleri? Vekje parketot e namesten taka da nema moznost sega za podno, sto znaci taa opcija otpagja. Isto taka po proekt e predvideno da ima protcen bojler, a ne bojler od toplinskata pumpa sto znaci vo mojot slucaj jas ne bi go koristel celosniot potencijal na toplinskata pumpa a bi bil "primoram" da ja stavam.
Koe e vaseto mislenje?
Прегледај го приврзокот 449456Прегледај го приврзокот 449458Прегледај го приврзокот 449459Прегледај го приврзокот 449460
Да се ставам на твое место, што би направил јас.
За греење топлотна пумпа воздух-вода.
За ладење топлотна пумпа воздух-воздух, или тако звана клима инвертер.
Греење со фенкојлер според мене НЕ.
Фенкојлерот има вентилатори и кога грее ствара провев со што се елиминира главниот бенефит на греење со радијатор.
Ладење со фенкојлер според мене НЕ.
За да фенкојлерот лади му треба вода негде на 9-10 степени. Ќе се ствара роса на цевките ќе кондензираат.
За да не ствара конденз треба повисока температура на водата негде 15-16 степени. Но тогаш фенкојлерот на работи, има сензори кои ќе јават грешка- висока температура на вода.
Јас на твое место би ставил ТП со радијатори. Би избрал алуминиумски радијатори не оние панелните. Пример би ги избрал Global VOX 600 висина 60цм, италијански се ги носат во Македонија.
Би ги наддимензионирал би одел со формула минимум 1м2 : 1.3 ребро
Кога грејното тело е со мали димензии му треба повисока температура за да го загрее просторот.
Колку димензиите на грејното тело се поголеми толку и помала температура му треба за да го загрее истиот просторот.
Моќност на ТП. Многу голема грешка се прави ако уредот е наддимензиониран. Викаш нов стан претпоставувам добра изолација, површина валјда не повеќе од
75-80м2, јас би одел на ТП 6-7kW.
Бафер не мора, ТП комбинирана со електрични греачи кои што ќе ги пали кога прави дефрост.
Топла санитарна вода јас лично сум против. Што ти сред лето ќе ја палиш топлотната пумпа која е скап уред, и за што? Да загрее водата да се тушираш.
Исто не би ја палел ТП во лето за да се ладам, стави си некоја ефтина кинеска клима и решен проблем.
Бренд? Има некои добри, некои одлични а има некои кои се за избегнување.
Јас лично би одел на Daikin Altherma.
Да напоменам, така би направил јас но ти можеш и поинаку.