Ne e baš taka.
Ovie podatoci se vo kontrolirani uslovi, nadvor -10C vnatre +20C, ventilatorot na najgolema brzina, prostorijata e bez kvadratura bidejći vnesenata toplina non stop se isfrla nadvor inače kako će ima isti uslovi za site ispituvani klimi.... Vakvo nešto nema da imaš vo domašni uslovi.
Vtoro na prsti se brojat 12-ki klimi što možat da rabotat celi 4 časa so 1.22Kw. Treba da go gledaš nominalniot kapacitet na klimata, a toa e okolu 900W, što povisoko toa podobro, vaka klimata e sposobna da raboti non stop. Koga e ladno eve na ovie -10C ako izduvot na ovaa nominalna snaga e da rečeme eve 2.5Kw a toa e nedovolno za prostorijata (nema izolacija, pregolema kvadratura, pregolema barana T itn) T vo prostorot će počne da opađa, klimata će počne da vleče se poveće i poveće, ama retko koja može da raboti so časovi na režimi nad nominalniot da rečeme 1.6Kw, će počne da se vraća na nominalniot za da go rasteretuva kompresorot, a ti kako korisnik će ustanoviš deka nekoj te zaebal so nekakva preporaka.
Gledaj ja nominalnata snaga na klimata i prema nadvorešnata koj COP go vadi dobivaš izlezna količina na toplina koja možeš da ja koristiš trajno i bez gasenje na klimata, će gi zagreeš predmetite i zidovite za da klimata vleze vo mod na održuvanje (moduliranje), e sega dali e toa 500W ili 1000W ili 150W zavisi isklučivo od prostorot.
So eden zbor klimata ne e klasična grealka na struja.
Znači odgovor na tvoeto prašanje ne postoi, koj može da ti potvrdi deka 20h će ti raboti so 500W potrošuvačka bez da se znae prostorot??????
Najlesno će znaeš što ti treba ako se znae što e koristeno za greenje pred toa, ako e grealka e ušte polesno, nejzinata moć e najdobar patokaz za izbor na klima.