Toa e ona što ti treba. Mala brzina na izduv so 200W će dava topol vozduh na malo rastojanie vo tie 13 m2 bez da se gasi. I ako gasi ne e strašno, toa retko će se slučuva koga toplo nadvor.@tzlatko Toshiba 2.5 влезниот модел има модулација:
Power consumption (min./nom./max.) kW 0,20/0,86/1,11
Што значи 200W е минимално што може да работи, доволно е?
Nominalna 0.86 W e snaga so koja i će raboti vo dolgi periodi koga će bide baš ladno, na primer ako ima Cop 3 na -7C znači deka će isfrla 0.86x3=2.5 kW toplina na najvisok izduv.
Ova 1.11kW e samo za kratka rabota vo minuti koga i e zadadena povisoka T ili posle defrost da pobrzo kači T vo prostorijata.
Ova se orientacioni vrednosti za min modulacija, očekuvaj nešto povisoki no toa e normalno.
Ova klima može i za dvete prostorii da zadovoli, no ako cenata e bliska zemi si 3.5 - ka za pogolemata. Normalno ovaa će ima malku i povisoka modulacija.