Imam 2-3 prasanja:
1. Sto pari ja kupi klimata
2. Dnevna potrosuvacka kolku ti e od 00 do 00
3. Dali klimata ti e zadskriena pod terasa ili e direktno izlozena na sneg/dozd?

1. 72 илјадарки (со вклучен wifi е моделот)
2. Изминатиов месец дена 2-3kw на ден, а од вчера дека залади и кремав +1С барана температура на далечинско па почна да крева над 4kw во 24h.... вчера утрото постирав и HomeAssistan Grafana графикони со модулација и скрин од Shelly1PM мерачот за последните 24ч (значи од 22.11.2022 9:30 утрото до 23.11.2022 9:30 утрото) со утрински температури од -1С според прогноза, поставена на 23.5 од 22-07часот па намалува со тајмер на 22.5. Ауто фан подесување и разотворени врати од цел спрат од куќа 65м2.
IMG_1981.PNG


Ноќеска малку покачила ама прогнозата беше за -1С во утринските часови.
Screenshot 2022-11-23 at 09.45.28.png

3. На отворено. И ја врни и ја дува.... ама е на јужна страна од куќата па преку ден и сонце ја грее од кај пладне до кај 5-6.

Еве и денешен скрин од Shelly мерачот.

IMG_1988.PNG
 
Imaš nekoj fiks razmisluvanja i toa e toa.
Mene me naprae puzder, parafraziram: "kako moželo da ima uednačena T vo prostorijata ako klimata raboti on/off i ne modulira so 200W" i ušte "senzorot e glupost da se pomera so toa ne se dobivalo ništo".....
Eve kaj mene so mala igra so senzorot imam situacija sega koga e toplo klimata ne odi pod 400W, pali gasi no jas na zadadeno 22C imam baš 22C i baš me briga so kolku W raboti, vo prosek potrošila 325W/h vo 40 m2 , ova e četvrta zima, vo minatite 3 ne greeše i vo najladnoto (ne 40 tuku 30m2), nemavme potrebi od dodatno greenje, tivka, neprimetna, jas zadovolen.
Ama @ROBERT 11 vika izričito deka ne može toa e rezervirano samo za japonci, abe gluposti teški.
Što ako kinezov moj ima softverče koe zelo vo predvid deka gore e +2-3C od podot i deka klimata će odi vo režim on/off koga e potoplo pa se pali pobrzo i ne čeka po pola čas da padne T vo prostorijata?
Inače senzorot morav da go premestam bidejći klimata e blisku do lev bočen zid ( moraše tuka da bide) inače pak dobro bi rabotela.
Haierov vredi da se kaže koga isklučuva kompresorot duva ušte malce, gi podiga perkite i turbinata zapira so vrtenje, a pak dobro meri na usis da vkluči na vreme kompresorot, kako samo uspeale glupive kinezi ne znam.
Koga nadvor e pod 6-7C milina si modulira, ne gasi gree sve pet, odmrznuva na minusni T baš koga treba i kolku treba, jas pak zadovolen.
Кого спомнуваш овде
Автоматски споено мислење:

Не ти е срам да лажеш на тие години..
Дека не си ме коментирал..
Што човек си ти и ..
Не се менувала температурата..
Секој дома може да провери кога е поизедначена температурата кога климата работи или кога е исклучена..
И на мали деца им е јасно ама тебе не.
Доколку го извадиш сензорот кој се наоѓа под една пластика..од ладниот воздух кој се гребат климата се гасне при дефрост или при повторно вклучување..второ има одредена граница до кое може да се продолжува сензорот од зависност на отпорноста

И сеа јавно те повикувам..да кажеш дали ме коментираше или не ..ама ти немаш образ и не си личност..
Автоматски споено мислење:


Автоматски споено мислење:

Кого коментираш тука
 

Attachments

  • Screenshot_20221124-163628.png
    Screenshot_20221124-163628.png
    328,4 KB · Прегледи: 20
Последно уредено:
A be nepismen, ti razlikuvaš slučaj tvoj so slučaj moj? Koj buzdovan si ti!!!!!!!!
Тие прикаски продавај ги на син ти..не на мене.
И сам себе се девалвираш и понижуваш со твоите лаги и глупости не мене..
За жалење си ..искрено..
 
1. 72 илјадарки (со вклучен wifi е моделот)
2. Изминатиов месец дена 2-3kw на ден, а од вчера дека залади и кремав +1С барана температура на далечинско па почна да крева над 4kw во 24h.... вчера утрото постирав и HomeAssistan Grafana графикони со модулација и скрин од Shelly1PM мерачот за последните 24ч (значи од 22.11.2022 9:30 утрото до 23.11.2022 9:30 утрото) со утрински температури од -1С според прогноза, поставена на 23.5 од 22-07часот па намалува со тајмер на 22.5. Ауто фан подесување и разотворени врати од цел спрат од куќа 65м2.


3. На отворено. И ја врни и ја дува.... ама е на јужна страна од куќата па преку ден и сонце ја грее од кај пладне до кај 5-6.

Еве и денешен скрин од Shelly мерачот.

Прегледај го приврзокот 355654
Iskreno za Mitsu od 1200 evra i ne se nekoi impresivni brojki.
 
Целиот проблем овде (на форумот сум повеќе од една година) е што од некои уреди знаете што да очекувате при купувањето, бидејќи имаат Eurovent сертификат. И во ред е што таквите уреди чинат малку повеќе. Останатите немаат сертификат и би требало да чинат помалку. Купувачот презема сопствен ризик и пожелно е да се читаат кориснички искуства за такви уреди, но, велам, уредот треба да чини помалку. Има и поевтини и одлични уреди без Eurovent.

Проблемот се јавува кога се обидувате да продадете такви уреди по цени како овие први, сертифицирани., + да се побара од клиентите сами да ги тестираат со различни режими на тестирање кои не се наменети за крајниот корисник. Секој автомобил има таканаречен сервисен режим (service mode). Па, не сум слушнал некој да вози така кола цел ден. И не сум слушнал никаде до сега, некој автосалон да советува така клиенти.
 
Iskreno za Mitsu od 1200 evra i ne se nekoi impresivni brojki.
Може... jас поимпресивни на форумов не сум видел до сега...
Ај некој со Daikin UruruSarara може ќе дојде да сподели искуство... ама тежок си бил за импресионирање ;)
 
Може... jас поимпресивни на форумов не сум видел до сега...
Ај некој со Daikin UruruSarara може ќе дојде да сподели искуство... ама тежок си бил за импресионирање ;)
Da ne me svatis pogreska, se ok e toa no eve primer mojava glupa Aeri klima do pred 2 dena dnevno trosase 6-7kw ama nikogas temp ne bese spustena pod 23stepeni poslednite 2dena zenata ja pusta i na 24/25 i dnevno trosi od 8/9kw sto znaci ti zasteduvas nekoi 500 den mesecno a mojava e postavena na sever sonce posleden pat e videla koga ja izvadija od pikapot da ja montirat. Mene toa sto me arese kaj Mitsu e sto se mnogu tivki.
 
Da ne me svatis pogreska, se ok e toa no eve primer mojava glupa Aeri klima do pred 2 dena dnevno trosase 6-7kw ama nikogas temp ne bese spustena pod 23stepeni poslednite 2dena zenata ja pusta i na 24/25 i dnevno trosi od 8/9kw sto znaci ti zasteduvas nekoi 500 den mesecno a mojava e postavena na sever sonce posleden pat e videla koga ja izvadija od pikapot da ja montirat. Mene toa sto me arese kaj Mitsu e sto se mnogu tivki.
Твојата Аери веројатно не "работела" ни 12 од вкупно 24 часа а потрошила дупло повеќе (под "работела" подразбирам всушност да дува топлина, а не да стои уклучена ама да дреми во тој познат он-офф мод на работа)
Мојата работела 24/24 со просек 200w и потрошила упола.... ништо импресивно што викаш...

Ама во право си.... имрепсивноста не е во разликата во тие 3-4 kw....
 
Последно уредено:
Momentalno Nadvoresna Temperatura 4°C T.S.T Lomo 3.5kw inverter ( oem Gree Lomo Eco ) vo 28m2 pustena na 22°C i Fan Ventilator 3 raboti on-off nikakva modulacija samo on-off ciklusi i suvi defrosti UZAS
abe aman , zemi izvadija i isfrlija od 5ti sprat spasise i sebe i nas ....
 
Твојата Аери веројатно не "работела" ни 12 од вкупно 24 часа а потрошила дупло повеќе (под "работела" подразбирам всушност да дува топлина, а не да стои уклучена ама да дреми во тој познат он-офф мод на работа)
Мојата работела 24/24 со просек 200w и потрошила упола.... ништо импресивно што викаш...

Ама во право си.... имрепсивноста не е во разликата во тие 3-4 kw....
Pa mene mnogu ne me zanima taa matematika kako i sto rabotela bitno da mi e toplo, inaku Mitsu se br.1, samo koga ke uspete da mu dokazate na Strelec:P:D
Автоматски споено мислење:

Momentalno Nadvoresna Temperatura 4°C T.S.T Lomo 3.5kw inverter ( oem Gree Lomo Eco ) vo 28m2 pustena na 22°C i Fan Ventilator 3 raboti on-off nikakva modulacija samo on-off ciklusi i suvi defrosti UZAS
I aerito doma bez fallow me raboti on/off bes defrosti samo.
 
I aerito doma bez fallow me raboti on/off bes defrosti samo.
Aeri vo sporedba so T.S.T e super bidejki T.S.T Lomo i so Vkluceno Follow me ( IFeel ) raboti on-off plus suvi defrosti i od Gree Servis velat normalno e seto toa a ne e normalno taka nitu eden klimatizer da raboti za sporedba Haier Tide 3.5kw odlicno raboti vo sporedba so T.S.T koe e UZAS Zatoa velam od kineskive klimatizeri Midea Haier Vivax se mnogu solidni vo sporedba so Gree i Tosot - T.S.T koj se Uzas so Visoki Modulacii on-off ciklusi i suvi defrosti.
 
Haier 3.5 цело време уклучена, преку ден 24/25 степени на ауто фан, преку вечер 19/20 степени фан 1. Во просторија од 24-25кв.
На моменти како да не може да затопли доволно. Горе воздухот е топол, ама долу мн ладно. Дали нешто погрешно правам?
 