@аллександар
Прво да те охрабрам што сакаш да истражуваш за ТП за што треба стварно бајаги време да се испита све....овде нема да најдеш подршка зашто има многу дилерчиња на климичиња на кои непозната им е продавање на ТП воздух-вода и попрво ке ти нудат варијанти да ти шитнат 10клими да ги обесиш на фасада и да ти наплатат за 10 монтажи.
Да ти скратам на време можам со ова да ти помогнам, извор на информации имаш два за ТП....Еуровент и Кејмарк, вториот е побитен.
И на двете места сертифицирани се сите производители и Кинези и Јапанци јер ова се сериозни системи а не клими за една соба.
На Еуровент за ТП воздух-вода нема многу инфо да добиеш зашто таму се дадени податоци едвај за на +7C греење надворешна температура и ништо повеќе, а на +7 баш и нема многу фајде ако на -10 или -15 незнаеш колку ке дава одредена пумпа.
Производителите за ТП се прејдени сите на Кејмарк каде се вероатно поефтини тестовите и таму ке најдеш многу повеќе инфо колку која пумпа дава на пониски температури какао на промер на BivalentnaT, па која температура им е Bivalentna, колку електричните греачи вградени во пумпите го дополнуваат капацитетот што моделот наможе да го постигне итн итн и за тоа после може да дискутираме.
Но секако пази на следново...ке имаш во тестовите од Kejmark по две колони податоци и поднаслов на почеток од таблиците, во едната колона пишува дека е за Low Teperature а втората за Medium Teperaturе што во превод значи дека:
LOW Temperature(се мисли на грејните тела) e за подно греење 35Ц влез/30Ц поврат
Medium-Temperature важи за 55Ц влез/50Ц излезна темп на вода (радијатори)
Нормално кај Медиумот имаат помал капацитетот од оној на LOW а и COP е помал што јасно кажува што повеќе подно греење повисок COP.
Во однос на математиката околу инвестицијата....ако идеш преку ГЕФФ т.е преку банките а банка ко банка секако ке ти прифати да отплаќаш рати, инвестицијата у старт е Нула денари не ти требаат 5000евра....секако ако си кредитно способен.
Прво да те охрабрам што сакаш да истражуваш за ТП за што треба стварно бајаги време да се испита све....овде нема да најдеш подршка зашто има многу дилерчиња на климичиња на кои непозната им е продавање на ТП воздух-вода и попрво ке ти нудат варијанти да ти шитнат 10клими да ги обесиш на фасада и да ти наплатат за 10 монтажи.
Да ти скратам на време можам со ова да ти помогнам, извор на информации имаш два за ТП....Еуровент и Кејмарк, вториот е побитен.
И на двете места сертифицирани се сите производители и Кинези и Јапанци јер ова се сериозни системи а не клими за една соба.
На Еуровент за ТП воздух-вода нема многу инфо да добиеш зашто таму се дадени податоци едвај за на +7C греење надворешна температура и ништо повеќе, а на +7 баш и нема многу фајде ако на -10 или -15 незнаеш колку ке дава одредена пумпа.
Производителите за ТП се прејдени сите на Кејмарк каде се вероатно поефтини тестовите и таму ке најдеш многу повеќе инфо колку која пумпа дава на пониски температури какао на промер на BivalentnaT, па која температура им е Bivalentna, колку електричните греачи вградени во пумпите го дополнуваат капацитетот што моделот наможе да го постигне итн итн и за тоа после може да дискутираме.
Но секако пази на следново...ке имаш во тестовите од Kejmark по две колони податоци и поднаслов на почеток од таблиците, во едната колона пишува дека е за Low Teperature а втората за Medium Teperaturе што во превод значи дека:
LOW Temperature(се мисли на грејните тела) e за подно греење 35Ц влез/30Ц поврат
Medium-Temperature важи за 55Ц влез/50Ц излезна темп на вода (радијатори)
Нормално кај Медиумот имаат помал капацитетот од оној на LOW а и COP е помал што јасно кажува што повеќе подно греење повисок COP.
Во однос на математиката околу инвестицијата....ако идеш преку ГЕФФ т.е преку банките а банка ко банка секако ке ти прифати да отплаќаш рати, инвестицијата у старт е Нула денари не ти требаат 5000евра....секако ако си кредитно способен.