Најекономично греење и ладење

  • Креатор на темата Креатор на темата Dr Zmigo
  • Време на започнување Време на започнување
Tvoite grafikoni ne drzat voda zasto ti edino imas data loging na potrosuvacka sto ja otcituva MelCloud....
U realnost toa izgleda vaka kako go dobivas grafikot

Primer Ti u 23:05 imas edna validnavinformacoja od MelCloud i otcituvas deka potrosuvackata e 700w, togas ti vizuelno poglednuvas vo termometrite i RACNO dodavas (kucas so tastatura brojki) vo redot od excelot Temperaturi na Usis/Izduv i excelot generira po formula COP vo 23:05. Taka e ili ne e?
Ti nemas digitalno logiranje u excelot za usis/izduv Temperaturi. Temperatirite gi citas od meraceto inace eden red u excelot nemozes da kompletiras ni Tusis, ni Tizduv nitu COP nisto od ova nemoze da presmetas na spienje ako sam ne go napises na tastatura a tipkanjeto po tastaturata ti se slusa vo pozadina u videata. Znaci moze da si napises sto ti iska ;)


Megjutoa primer vo 23:15 ako klimata napravi defrost ti toa moze i da ne go evidentiras vo excelot ;)tuku da go izbrises i si prodolzuvas so zapis ODposle defrostot i nakraj crtas grafik od ona sto RACNO si go vnel vo excelot( bez ona sto ne e vneseno) deka defrost pravi na 2:45min a realno bilo na 45min kako sto kazuvast na finskiot forum.....
realno excelot ne ti e verodostoen a ni grafikot zasto grafikot se iscrtuva od excelot koj zavisi od tvoi klikanja i izbor na vrednosti dali ke gi vneses ili nema da gi vneses sto e mnogu relativno i bogami diskutabilno.
 
Последно уредено:
Vivax, Gree, Tesla, Vox, Aux, Toshiba, Hisense, toa mi se nude nis Neptun,Setec,Riversoft dajte predlog od tie modeli koja e najdobra najizdrzliva i bi zagrevaka prosto do 55m2
 
Tvoite grafikoni ne drzat voda zasto ti edino imas data loging na potrosuvacka sto ja otcituva MelCloud....
U realnost toa izgleda vaka kako go dobivas grafikot

Primer Ti u 23:05 imas edna validnavinformacoja od MelCloud i otcituvas deka potrosuvackata e 700w, togas ti vizuelno poglednuvas vo termometrite i RACNO dodavas (kucas so tastatura brojki) vo redot od excelot Temperaturi na Usis/Izduv i excelot generira po formula COP vo 23:05. Taka e ili ne e?
Ti nemas digitalno logiranje u excelot za usis/izduv Temperaturi. Temperatirite gi citas od meraceto inace eden red u excelot nemozes da kompletiras ni Tusis, ni Tizduv nitu COP nisto od ova nemoze da presmetas na spienje ako sam ne go napises na tastatura a tipkanjeto po tastaturata ti se slusa vo pozadina u videata. Znaci moze da si napises sto ti iska ;)


Megjutoa primer vo 23:15 ako klimata napravi defrost ti toa moze i da ne go evidentiras vo excelot ;)tuku da go izbrises i si prodolzuvas so zapis ODposle defrostot i nakraj crtas grafik od ona sto RACNO si go vnel vo excelot( bez ona sto ne e vneseno) deka defrost pravi na 2:45min a realno bilo na 45min kako sto kazuvast na finskiot forum.....
realno excelot ne ti e verodostoen a ni grafikot zasto grafikot se iscrtuva od excelot koj zavisi od tvoi klikanja i izbor na vrednosti dali ke gi vneses ili nema da gi vneses sto e mnogu relativno i bogami diskutabilno.
Prevaranti mali, mislat deka moze da lazat, ama se zeznale....
Bitno salce ima.... Hahahaha
Doma kaj nefo kako vo Mavrovo da si, duva...ke te odnese.... ke nastineste be site po doma
 
Hahah, isto kako Tosot Eco, samo sto ti si fuknal 100K....hahahaha
Kolku prost narod ima t.e. ovci za sisanje... hahahaha

Tvoite grafikoni ne drzat voda zasto ti edino imas data loging na potrosuvacka sto ja otcituva MelCloud....
U realnost toa izgleda vaka kako go dobivas grafikot

Primer Ti u 23:05 imas edna validnavinformacoja od MelCloud i otcituvas deka potrosuvackata e 700w, togas ti vizuelno poglednuvas vo termometrite i RACNO dodavas (kucas so tastatura brojki) vo redot od excelot Temperaturi na Usis/Izduv i excelot generira po formula COP vo 23:05. Taka e ili ne e?
Ti nemas digitalno logiranje u excelot za usis/izduv Temperaturi. Temperatirite gi citas od meraceto inace eden red u excelot nemozes da kompletiras ni Tusis, ni Tizduv nitu COP nisto od ova nemoze da presmetas na spienje ako sam ne go napises na tastatura a tipkanjeto po tastaturata ti se slusa vo pozadina u videata. Znaci moze da si napises sto ti iska ;)


Megjutoa primer vo 23:15 ako klimata napravi defrost ti toa moze i da ne go evidentiras vo excelot ;)tuku da go izbrises i si prodolzuvas so zapis ODposle defrostot i nakraj crtas grafik od ona sto RACNO si go vnel vo excelot( bez ona sto ne e vneseno) deka defrost pravi na 2:45min a realno bilo na 45min kako sto kazuvast na finskiot forum.....
realno excelot ne ti e verodostoen a ni grafikot zasto grafikot se iscrtuva od excelot koj zavisi od tvoi klikanja i izbor na vrednosti dali ke gi vneses ili nema da gi vneses sto e mnogu relativno i bogami diskutabilno.

Prevaranti mali, mislat deka moze da lazat, ama se zeznale....
Bitno salce ima.... Hahahaha
Doma kaj nefo kako vo Mavrovo da si, duva...ke te odnese.... ke nastineste be site po doma

хахах грефчиња ожалостени...
И видеото излага од мојот ексел.... како ќе куцнам јас во екселот така во видеото температурите растат и опаѓаат... магија :D

Туку... прифатете го двајцата попустот што ви го понудија... 20% попуст на Мицу LN не се добива лесно деновиве!
Па да видите што е чудо од клима и да ја фрлите тоа Амберката што троши као термо печка.
 
хахах грефчиња ожалостени...
И видеото излага од мојот ексел.... како ќе куцнам јас во екселот така во видеото температурите растат и опаѓаат... магија :D

Туку... прифатете го двајцата попустот што ви го понудија... 20% попуст на Мицу LN не се добива лесно деновиве!
Па да видите што е чудо од клима и да ја фрлите тоа Амберката што троши као термо печка.
Ti da ti zakazam svadba da pravis so LN, za zena da si ja zemes.... Hahahaha
 
Vivax, Gree, Tesla, Vox, Aux, Toshiba, Hisense, toa mi se nude nis Neptun,Setec,Riversoft dajte predlog od tie modeli koja e najdobra najizdrzliva i bi zagrevaka prosto do 55m2
Od site tie ovaa e najdobra za tie 55m2 na linkov podolu
Taa ke ti zavrsi rabota
 
Od site tie ovaa e najdobra za tie 55m2 na linkov podolu
Taa ke ti zavrsi rabota
Tuuu 82.000 namalenaod 94990... dva kredita da zemat familijarno :)
Amber12 Nordic, greska na Gree sto ja vodat kako 12ka so prosecni 4200 barem 16ka mozele da ja reklamiraat inaku e cista 18ka
 
Последно уредено:
Абе ко оние контактине имисии насабале во 7 сте се знаете за VM,Clouds,Linux ... уште малце ќе почните Нукреарна Физика да делите памет.
 
Japan 24 e ustvari 18.....18 nema ni twin, zatoa 24 nudis za 50m2 a se reklamira do 80m2 za naivni
Toshiba Suzumi 18 ima tvin 13cm3,a Toshiba Suzumi 24 ima 15cm3 zafatnina na Twin compresor,a za kvalitet i modulacija,stedlivost vopsto da ne zboruvame.Nema prostor za muabet.
 
Абе кај е @Alen123 да одговори која е појака на греење... Амбер12ка или Хансол12ка...
Пошо Стрелец како и минатио пат кога прашав за истово и сега пак почна да млати нешто со документацијата за ЕЕР од Мицубишито...
Еве ги уште еднаш сликите... многу назад останаа а Ален го нема цел ден и не стаса да одговори... па да го потсетам дека го чекам... да не заборавил...

c77f2eb3ab36f0ff40c9ef268b6ba9a7.jpg
38e22c66c845a2c66c0e89925ca05817.jpg
 
Toshiba Suzumi 18 ima tvin 13cm3,a Toshiba Suzumi 24 ima 15cm3 zafatnina na Twin compresor,a za kvalitet i modulacija,stedlivost vopsto da ne zboruvame.Nema prostor za muabet.
Amber12 ima 12,3ccm3 kompresor i toa Zubadan dvostepen so dva EEV...cista 18ka i na -30
Suzumi na koja temperatura stanuva Bivalentna? -7 :D
Автоматски споено мислење:

Абе кај е @Alen123 да одговори која е појака на греење... Амбер12ка или Хансол12ка...
Пошо Стрелец како и минатио пат кога прашав за истово и сега пак почна да млати нешто со документацијата за ЕЕР од Мицубишито...
Еве ги уште еднаш сликите... многу назад останаа а Ален го нема цел ден и не стаса да одговори... па да го потсетам дека го чекам... да не заборавил...
Ja ke ti odgovoram....tocen e ERP dokumentot....4.2 na test -15 se bara za Pdesignh 5.
Takov test nema tvojata LN , TOL test nema vrska i nema procedura za Tol test, toa ne pokazuva prosek i ne se testira 3 saata, za Tdesignh -10 ne se pravi test na -15
 
Последно уредено:
Amber12 ima 12,3ccm3 kompresor i toa Zubadan dvostepen so dva EEV...cista 18ka i na -30
Suzumi na koja temperatura stanuva Bivalentna? -7 :D
Kinezot ne mi e vazen kolku dava ,mnogu povazno mi e kolku zema.I kvarcnata na rabota so tri greaci ima bivalentna na -7 dava 3kw ama i zema 3kw,taka za toa bivalentna ne znam,znam samo da citam Eurovent,a za Amber 12 eurvent njema,pa mozi dava ,ama i baaagi kako sto slusam i zema.
Jas i porano kazav mojata toso Suzumi16 stara 11 god,ne ja davam za nov amber.
Sigurno si e sigurno.
Taka da tie bi va lentni temperaturi na kinezi ,ne gi zemam zdravo za gotovo.
I mojata Toshiba Suzumi16 ima 3,36kw na -7,ama vo prostor 40m2 so toplotni zagubi od 3,5kw vo Bitola,taa uspesno go greese preku -22c,a temperaturata ambientalna ni pola stepen ne padna od 23c.
Znaci greela i nad 4kw,pa taka toa ne mi e bivalentna.
Jas se povikuvam na korisnicko iskustvo.
Toshiba Suzumi ima skriena neevidentirana rezervna mok.
I na Zlate od Prilep Mitsibushi ima 3,6 na -7 pa gledame deka dava mnogu poveke.
Japanci se vo prasanje,ne igracki.
 

Kajgana Shop

Back
На врв Bottom