Bitola 22h -13c
Toshiba Suzumi16
Auto fan + Hipower
Setirana 26c
Ambientalna 23,5c
Potrosuvaka pomegu 1600-1700w
Povrsina 40m2 IZOLIRANA vo kuka
Dnena,trpezarija,kujna,otvoreno,nema vrati.
Ovde sve ima samo nema ona sto e bitno, za da se presmeta COP ili bilo sto.. edna slika nemasza da go potvrdi ova sto go kazuvas.
Auto fan i golemiot tasak Hipiwer sto znaci moze da ni objasnis sto e toa Hipower?
Ova li e Hi-Power?

IMG_20210217_235748.jpg
IMG_20210218_000551.jpg
 
Последно уредено:
Ovde sve ima samo nema ona sto e bitno, za da se presmeta COP ili bilo sto.. edna slika nema da go potvrdi ova sto go kazuvas.
Auto fan i golemiot tasak Hipiwer sto znaci moze da ni objasnis sto e toa Hipower?
Ok.
Toa znaci deka do 22h mi bese stirana na 25c I mi bese 23,5c.so oklu 1300w porosuvacka,auto fan bez HIPOVER.


Posle 22h ja setirv na evtinata tarifa kako so e gore napisano,I utrinata koga stanav vo prostorot imase 24c ambientalna.
Kolku bila temperaturata nokta I zorite,a velat dostignala I mins 20.
Znaci Toshiba SUZUMI16 toplela I na -20 ja zgolemila temperaturata.
Za tebe samo vo zivo.
Ima da prajs eden STRELCOVENT.
Vgodina zdravje zivot ako najavat vakvi temperaturi.
Spremaj se.:)
 
:) sto znaci HiPiwer prasuvam vo mod greenje...ostaj ti reklami deka ako stisnes HI-Power kopce na daljinskoto ke se pojavi ikona Hi-Power i nema objasnuvanje nigde.... sto znaci toa ikonce na daljinskoto ? Znaci muda vi prodale za bubrezi ili sto znaci ? @filipinec sekoj pat go velica so toa Hi-Power iako ne mu ja nasol definicijata sto koj k. e taa funkcija...zatoa i prasuvam Filipiecot da ni objasni za koj k... e toa Hi-Power kopceto
 
Последно уредено:
:) sto zbaci HiPiwer u mod greenje...ostaj ti reklami
Ниту знам ниту сум го користел.бев при упатсвото па да ви помогнам у муабет што фабрика кажуе за hipower.а според ова што го читам е за побрзо постигнување на сакана температура и џабе се користи цело време.
 
Така имаат декларирано и кај нив во техничките спецификации и на Eurovent како TOL капацитет на -15.

Иначе, овдека мислам дека некој имаше коментар дека TOL тест всушност не се изведувал а ведноста била екстраполирана од тестовите на partload но изгледа дека го има избришано.

Но упатството на Eurovent го побива ова. TOL тест се изведува и можеби е овој тест е најрелевантен, бидеќи се изведувал без никакви приклучни уреди и најмногу, онака како што би се користел од крајниот корисник со цел на се избегнат некакви манипулации со со софтверот.

Еве што вели Eurovent:

"Run up test at TOL is done without using any specific start up procedure or attached hardware to the sample. The unit is run as the end user would do, in order to confirm that no specific software routine other than normal usage operation is used."

Ова е од фајлот TECHNICAL CERTIFICATION RULES OF THE EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE MARK страна 26.

А еве и линк до фајлот со https://www.eurovent-certification.com/sites/default/files/2020-02/AC_TCR_2020.pdf

Иначе треба баш добро да се разгледа при изборот. Колку што забележав, редовна појава е да се користи ист компресор низ неколку големини, само се ограничува софтверски, па може да се случи на пример помеѓу 2,5 и 3,5 да нема големи разлики бидеќи имаа ист компресот па на 4,2 да има непропорционално голем скок во капацитетот бидеќи го користи истиот компресор кој се користи и во 4,2 и во 5 и во 6.

Така на пример LN50, AP50 и AP60 го користат истиот компресот. Amber 09 и Amber 12 мислам дека го користеа истиот компресот. Има многу вакви случаи.
tie specifikacii da ne se za diamond modelot a premium ne veruvam da ima takvi performansi od 4.7 na minus 15
Автоматски споено мислење:

tie specifikacii da ne se za diamond modelot a premium ne veruvam da ima takvi performansi od 4.7 na minus 15
a za AP bila diskusijata jas se prefrliv na mitsubishi hevi industri modelite se izvinuvam
 
Последно уредено:
Би се изненадил што се може да се направи со новите дигитални манометри.Само многу малку монтери/сервисери ги користат.Ем се скапи ем треба да знаеш да ги користиш ( мада самиот манометар може да израчуна дали системот е преполнет или подиспразнет и за колку и дали негде системот испушта фреон.. а вакумирањето оди во апсолутен вакум и го пратиш во децимала а не од око ).. Јас имам TESTO 550 ...едни од најдобрите и најпрецизните.Светлосни години е подобар и попрецизен од најдобрите аналогни манометри.Е коштале 500 еур... има и зашто.
TESTO 550 e drug padež, toa ne e samo manometar za koj jas zboruvam. Na nego se integrirani i termometri i se prati paralelno i gasnata i tečnata faza, avtomatski gi meri i prikažuva i T na isparuvanje i pritisok i T na kondenzacija i pritisok. Samiot istrument gi preračunuva podladuvanjeto i pregrevanjeto na freonot, najvažnite parametri za da klimata raboti kako što treba, koi ovie majstori so analogni manometri po oset gi preračunuvaat i sekogaš debelo pogrešno.
Cenata od 500e e smešna vo odnos što se se dobiva vo rabotata so nego. Samo da znaeš kolku koštaa alatite što jas gi koristev vo mojata rabota, a gi sobira vo eden đep. Sekoja čest što ete ima nekoj serviser što razmisluva kako tebe i ne samo toa tuku što umee da koristi vakvi alati, bidejći za uspešno koristenje na ovoj alat treba dobro predznaenje od termodinamika i teorii na gasovi.
 
Лулето како се вади? И кај мене замрзнало, го одмрзнав ама како да не сака нормално да излези..... Има некоја финта или...?
 
Nema nikakva izolacijq odnosno ima 20cm armiran beton zgradata e 82 ili 83.a gree soba 25 spoenos so hodnik 5 6 7 i kujna od 7 8 okolu 40m2 plus otvoren prostor za drug spart vo hodnikot so skali nagore kaj drugata amber....
Тоа што си во стан па те греат комшиите од страна и под тебе, а ти и го грееш горниот спрат ја објаснува екстремно ниската потреба да топлина.
 
Лулето како се вади? И кај мене замрзнало, го одмрзнав ама како да не сака нормално да излези..... Има некоја финта или...?
Ako ne e smrznato togaš može da se vrti levo desno, povleči malku nakoso nadole so vrtenje levo desno i će izleze.
Sledniot pat će izleguva polesno.
 
Лулето како се вади? И кај мене замрзнало, го одмрзнав ама како да не сака нормално да излези..... Има некоја финта или...?
Кај мене не сакаше да излези исто - иако одмрзнато, па со штрафцигер нежно турнав едно од пластичните пинчиња на него и потоа се среди. Не употребувај сила да не ги скршиш.

Ако немаш пристап се отштрафува решетката од напред на НЕ, па се вади лулето од таму. Морав да отштрафувам и онака пошто кај мене беше 2cm мраз кој го кршев...
 
Кај мене не сакаше да излези исто - иако одмрзнато, па со штрафцигер нежно турнав едно од пластичните пинчиња на него и потоа се среди. Не употребувај сила да не ги скршиш.

Ако немаш пристап се отштрафува решетката од напред на НЕ, па се вади лулето од таму. Морав да отштрафувам и онака пошто кај мене беше 2cm мраз кој го кршев...
Ubavo si postapil, no HAIER ima cvrsta plastika koja trpi i umereni siluvanja ako ništo ne e smrznato se razbira.
 
Тоа што си во стан па те греат комшиите од страна и под тебе, а ти и го грееш горниот спрат ја објаснува екстремно ниската потреба да топлина.
E ni taka ne e heheh komshiie od dole ne se grejat samo edni od strana ama tamu pak jas ne grejam kaj tie dve sobi a drugiot del e otvoren od stanot.gore dole kako vo kuka da sum
 
Има. https://www.eurovent-certification....ils/5216887/1?results=4388&keywords=AR12NXWSQ

Само прашање е дали оваа што Сетек ја продава е стварно оваа со овие ознаки.
Понастрана од Сетек, и самите не знаат што продаваат. За еден телефон што го имаат на лагер ми рекоа не бил за продавање затоа што имал проблеми со батеријата, да сум почекал некој ден да ми прателе од друг град.
Како знаат дека не му чини батеријата ако е нов неотпакован?
 
Defrostot ne e na casovnik
Pravi defrost okolu 2 pati na ovie temperaturi vo tekot na denot i trae okolu 5 min.
Kako sto pisav do lani klimata pobeluvase pred defrost
Samo sto napravi defrost vo momentov i nadvoresnata ne bese pobelena
Zatoa prasav dali e vred ili nesto i fali
Vaka Dime.
Mojata Toshiba Suzumi 16 ima intelegenten defrost.
I neize mozi da I se sluci da ne pobeli ama,da naoravi defrost,toa I jas go zaprimetiv.
E sega posto mi e na dohvat ,pri startot na defrostot otidof I go opipav so prsti izmenuvacot.Temperaturata bese okolu -10 I pod prstite se osekase maznost,ne se custvuvaa lamelite,rapavist.Znaci izmenuvacot bese kompletno zamrznat,ama ne bese ppbelen,kako koga ke pravi df okolu Oc.Istiot princi bese, sam procenka pomalce istece voda.
Znaci ne mora da e pobelen izmenuvacot pa da napravi intelegenten df .
Znaci moze da se sluci pri niski od okolu -10 temperaturi,vlaznosta da e pomala I da ne dojde do vizielno beleenje kako sto sme naviknati da gledame,nego mozi I da ne obeli a sepak da bidi smrznat izmenuvacot.
 

Kajgana Shop

Back
На врв Bottom