Најекономично греење и ладење

  • Креатор на темата Креатор на темата Dr Zmigo
  • Време на започнување Време на започнување
Би се изненадил што се може да се направи со новите дигитални манометри.Само многу малку монтери/сервисери ги користат.Ем се скапи ем треба да знаеш да ги користиш ( мада самиот манометар може да израчуна дали системот е преполнет или подиспразнет и за колку и дали негде системот испушта фреон.. а вакумирањето оди во апсолутен вакум и го пратиш во децимала а не од око ).. Јас имам TESTO 550 ...едни од најдобрите и најпрецизните.Светлосни години е подобар и попрецизен од најдобрите аналогни манометри.Е коштале 500 еур... има и зашто.
TESTO 550 e drug padež, toa ne e samo manometar za koj jas zboruvam. Na nego se integrirani i termometri i se prati paralelno i gasnata i tečnata faza, avtomatski gi meri i prikažuva i T na isparuvanje i pritisok i T na kondenzacija i pritisok. Samiot istrument gi preračunuva podladuvanjeto i pregrevanjeto na freonot, najvažnite parametri za da klimata raboti kako što treba, koi ovie majstori so analogni manometri po oset gi preračunuvaat i sekogaš debelo pogrešno.
Cenata od 500e e smešna vo odnos što se se dobiva vo rabotata so nego. Samo da znaeš kolku koštaa alatite što jas gi koristev vo mojata rabota, a gi sobira vo eden đep. Sekoja čest što ete ima nekoj serviser što razmisluva kako tebe i ne samo toa tuku što umee da koristi vakvi alati, bidejći za uspešno koristenje na ovoj alat treba dobro predznaenje od termodinamika i teorii na gasovi.
 
Лулето како се вади? И кај мене замрзнало, го одмрзнав ама како да не сака нормално да излези..... Има некоја финта или...?
 
Nema nikakva izolacijq odnosno ima 20cm armiran beton zgradata e 82 ili 83.a gree soba 25 spoenos so hodnik 5 6 7 i kujna od 7 8 okolu 40m2 plus otvoren prostor za drug spart vo hodnikot so skali nagore kaj drugata amber....
Тоа што си во стан па те греат комшиите од страна и под тебе, а ти и го грееш горниот спрат ја објаснува екстремно ниската потреба да топлина.
 
Лулето како се вади? И кај мене замрзнало, го одмрзнав ама како да не сака нормално да излези..... Има некоја финта или...?
Ako ne e smrznato togaš može da se vrti levo desno, povleči malku nakoso nadole so vrtenje levo desno i će izleze.
Sledniot pat će izleguva polesno.
 
Лулето како се вади? И кај мене замрзнало, го одмрзнав ама како да не сака нормално да излези..... Има некоја финта или...?
Кај мене не сакаше да излези исто - иако одмрзнато, па со штрафцигер нежно турнав едно од пластичните пинчиња на него и потоа се среди. Не употребувај сила да не ги скршиш.

Ако немаш пристап се отштрафува решетката од напред на НЕ, па се вади лулето од таму. Морав да отштрафувам и онака пошто кај мене беше 2cm мраз кој го кршев...
 
Кај мене не сакаше да излези исто - иако одмрзнато, па со штрафцигер нежно турнав едно од пластичните пинчиња на него и потоа се среди. Не употребувај сила да не ги скршиш.

Ако немаш пристап се отштрафува решетката од напред на НЕ, па се вади лулето од таму. Морав да отштрафувам и онака пошто кај мене беше 2cm мраз кој го кршев...
Ubavo si postapil, no HAIER ima cvrsta plastika koja trpi i umereni siluvanja ako ništo ne e smrznato se razbira.
 
Тоа што си во стан па те греат комшиите од страна и под тебе, а ти и го грееш горниот спрат ја објаснува екстремно ниската потреба да топлина.
E ni taka ne e heheh komshiie od dole ne se grejat samo edni od strana ama tamu pak jas ne grejam kaj tie dve sobi a drugiot del e otvoren od stanot.gore dole kako vo kuka da sum
 
Има. https://www.eurovent-certification....ils/5216887/1?results=4388&keywords=AR12NXWSQ

Само прашање е дали оваа што Сетек ја продава е стварно оваа со овие ознаки.
Понастрана од Сетек, и самите не знаат што продаваат. За еден телефон што го имаат на лагер ми рекоа не бил за продавање затоа што имал проблеми со батеријата, да сум почекал некој ден да ми прателе од друг град.
Како знаат дека не му чини батеријата ако е нов неотпакован?
 
Defrostot ne e na casovnik
Pravi defrost okolu 2 pati na ovie temperaturi vo tekot na denot i trae okolu 5 min.
Kako sto pisav do lani klimata pobeluvase pred defrost
Samo sto napravi defrost vo momentov i nadvoresnata ne bese pobelena
Zatoa prasav dali e vred ili nesto i fali
Vaka Dime.
Mojata Toshiba Suzumi 16 ima intelegenten defrost.
I neize mozi da I se sluci da ne pobeli ama,da naoravi defrost,toa I jas go zaprimetiv.
E sega posto mi e na dohvat ,pri startot na defrostot otidof I go opipav so prsti izmenuvacot.Temperaturata bese okolu -10 I pod prstite se osekase maznost,ne se custvuvaa lamelite,rapavist.Znaci izmenuvacot bese kompletno zamrznat,ama ne bese ppbelen,kako koga ke pravi df okolu Oc.Istiot princi bese, sam procenka pomalce istece voda.
Znaci ne mora da e pobelen izmenuvacot pa da napravi intelegenten df .
Znaci moze da se sluci pri niski od okolu -10 temperaturi,vlaznosta da e pomala I da ne dojde do vizielno beleenje kako sto sme naviknati da gledame,nego mozi I da ne obeli a sepak da bidi smrznat izmenuvacot.
 
Vaka Dime.
Mojata Toshiba Suzumi 16 ima intelegenten defrost.
I neize mozi da I se sluci da ne pobeli ama,da naoravi defrost,toa I jas go zaprimetiv.
E sega posto mi e na dohvat ,pri startot na defrostot otidof I go opipav so prsti izmenuvacot.Temperaturata bese okolu -10 I pod prstite se osekase maznost,ne se custvuvaa lamelite,rapavist.Znaci izmenuvacot bese kompletno zamrznat,ama ne bese ppbelen,kako koga ke pravi df okolu Oc.Istiot princi bese, sam procenka pomalce istece voda.
Znaci ne mora da e pobelen izmenuvacot pa da napravi intelegenten df .
Znaci moze da se sluci pri niski od okolu -10 temperaturi,vlaznosta da e pomala I da ne dojde do vizielno beleenje kako sto sme naviknati da gledame,nego mozi I da ne obeli a sepak da bidi smrznat izmenuvacot.
Ne će da e baš taka. Ako nadvorešniot izmenuvač e prooden vo dovolna mera iako nas ni se gleda deka e celiot zamrznat, pritisokot na freonot ne e pod kritično nivo, klimata će raboti se dodeka vnatrešniot tkn. pipe senzor ne dojavi preniska T a so toa i premal pritisok vo sistemot i procesorot komanduva DEFROST.
Tkn. suf defrost ničim izazvan, klimite so inteligenten defrost go pravat poradi preventiva koga se zadava za 2-3 C povisoka T ili ako ne napravila defrost den dva, a nador T e pomala od 2 C .
Zemete vo obzir deka freonot e nadvor na -30 do -35C i pri naleti od vetar so vlažen vozduh može mnogu brzo da se zamrzne izmenuvačot, a pošto klimata nema oči mora vaka od vreme na vreme sama sebe da se štiti.
Suvite defrosti se kratki bidejći saćeto mnogu brzo se doveduva do baranata T od 8-12 C, zavisno od proizvoditelot.
 
Ne će da e baš taka. Ako nadvorešniot izmenuvač e prooden vo dovolna mera iako nas ni se gleda deka e celiot zamrznat, pritisokot na freonot ne e pod kritično nivo, klimata će raboti se dodeka vnatrešniot tkn. pipe senzor ne dojavi preniska T a so toa i premal pritisok vo sistemot i procesorot komanduva DEFROST.
Tkn. suf defrost ničim izazvan, klimite so inteligenten defrost go pravat poradi preventiva koga se zadava za 2-3 C povisoka T ili ako ne napravila defrost den dva, a nador T e pomala od 2 C .
Zemete vo obzir deka freonot e nadvor na -30 do -35C i pri naleti od vetar so vlažen vozduh može mnogu brzo da se zamrzne izmenuvačot, a pošto klimata nema oči mora vaka od vreme na vreme sama sebe da se štiti.
Suvite defrosti se kratki bidejći saćeto mnogu brzo se doveduva do baranata T od 8-12 C, zavisno od proizvoditelot.
Prasanjeto na Dime bese .
Zosto ne e pobelena nadvoresnataa edinica,a pri toa ne vremenski defrost pocasovnik.
A jas mu kazav deka nemora da bide pobelena,oti nema dovolno vlaznost vo vozduhot.Toa e cela rabota.
A ti so mislis,dali mora sekogas da pobeluva?
 
E ni taka ne e heheh komshiie od dole ne se grejat samo edni od strana ama tamu pak jas ne grejam kaj tie dve sobi a drugiot del e otvoren od stanot.gore dole kako vo kuka da sum
A eve od gorniot sprat meracot inace sobite gore ne se nad dolnite kaj sto e staven obicniot merac....gore e bash kako kuka bez izolacija so lamperija....
 

Attachments

  • Screenshot_20210218-170636_BroadLink.jpg
    Screenshot_20210218-170636_BroadLink.jpg
    424,7 KB · Прегледи: 27
Prasanjeto na Dime bese .
Zosto ne e pobelena nadvoresnataa edinica,a pri toa ne vremenski defrost pocasovnik.
A jas mu kazav deka nemora da bide pobelena,oti nema dovolno vlaznost vo vozduhot.Toa e cela rabota.
A ti so mislis,dali mora sekogas da pobeluva?
Ako ne pobelena znači deka ne e smrznata, kondenzatot e sekogaš bel.
Ne me razbra, aj pročitaj ušte ednaš.
Defrostite bez pobelen i suv izmenuvač se samo preventiva i se po nekoj vremenski algoritam, objasniv pogore zošto ama ti ili ne me razbra ili ne pročita.
Inače na Dime mu dadov odgovor se deset.
 
Ako ne pobelena znači deka ne e smrznata, kondenzatot e sekogaš bel.
Ne me razbra, aj pročitaj ušte ednaš.
Defrostite bez pobelen i suv izmenuvač se samo preventiva i se po nekoj vremenski algoritam, objasniv pogore zošto ama ti ili ne me razbra ili ne pročita.
Inače na Dime mu dadov odgovor se deset.
E kaj mene bese smrznata a ne pobelena,na -12,so praj me sega,I ispusti voda,pri df.
 

Kajgana Shop

Back
На врв Bottom