- Член од
- 3 јуни 2016
- Мислења
- 369
- Поени од реакции
- 642
- Возраст
- 47
Точно така.
Плус најсимптоматично, ако забележа од сликата, е потрошувачката која е константна. Климата не ни исклучува.
Е сега сметај 500W х 6 (предпоставен COP на +15) = 3KW.
Иначе кaj Mitsubishi LN35, COP е поголем од 5, на +2 степени и поголем од 8 на +12 степени. Срамота е најдобрата клима да неможе да изваде COP од 6 на +15.
Е сега има повеќе објасненија.
Или дечкото има огромни загуби на просторот (над 300W за 1 степен разлика).
Или отворил некој прозор или врата да ги стопли комшиите.
Или најфалените клими (барем парчињата кои пристигнуваат кај нас) има катастрофален COP.
Од моето искуство со Gree последнава варијанта е најверојатна.
Вчера попладне, кај SF50 во неизолирани 42м2 потрошувачката беше околку 320-330W, со многубројни гасења кога ќе се достигне температурата.
Минатите зими Hansol-от на 2-3 степени надворешна температура потрошувачка над 1KW за да одржува 23 степени во 21-22м2. Панел од 2,5KW во исто време за зголеми температурата на над 26-27 степени. Практично Hansol-от работел со COP од 2 наместо најмалку 4.
Минатата зима Hansol-от (деклариран како А++) во 21-22м2 имаше практично иста потрошувачка како SF50 (декларирана како A+) во 42м2.
A sto ocekuvas za 200$ proizvodna cena, deka ke ima klima ured so najnova inverter tehnologija. ova se pred se uredi za treto razredni zemji (za zal tuka spagame) so evtina cena za lazenje narod.