Двостепен компресор, го има во Амбер Нордик и некио други модели, обично поскапите. За поголемите минуси овозможувал климата да не ја губи брзо моќноста.
 

Attachments

  • Screenshot_2020-10-05-15-29-10-591_com.android.chrome.jpg
    Screenshot_2020-10-05-15-29-10-591_com.android.chrome.jpg
    811,4 KB · Прегледи: 25
Последно уредено:
Двостепен компресор, го има во Амбер Нордик и некио други модели, обично поскапите. За поголемите минуси овозможувал климата да не ја губи брзо моќноста.
Хипотетички....Но и тоа веќе дискутабилно е.....
Пишував пред некој ден, разлика од Hansol12 и Amber12.... во продукт фише пишале Hansol-от појак дека е иако Amber-от е тој со двостепен (two-stage) компресор.

Бо бо бооо....
Мене мозоков пак попара со Грее моделиве и податоциве залепени на нив....

Амберот 3.5-ката од брат ми по продукт фише да ти барал 1.4kw бекап греење во ладна зона.... а мојот Хансол 3.5ка бара 0.4kw?!
И двата обеќаат 5kw со Pdesignh за ладна зона.

Чек чек сеа попара пак.... не требаше Амберот да е подобар?

c77f2eb3ab36f0ff40c9ef268b6ba9a7.jpg
38e22c66c845a2c66c0e89925ca05817.jpg



Sent from my iPhone using Tapatalk
Ете ти ги прикачени еден до друг продукт фише од Хансолот 12ка со не-грее (sanyo) компресор и вашиот преценет Амбер кој е најјачи од свите со Грее two-stage компресор.
И ај образложи ги која е појаката сеа?

Нешто срмди кај тоа two-stage компресорите.....
Повеќе не ги вградуваат во ниту еден нов модел, ил барам не ги носат новите модели со таков компресор кај нас....
 
Хипотетички....Но и тоа веќе дискутабилно е.....
Пишував пред некој ден, разлика од Hansol12 и Amber12.... во продукт фише пишале Hansol-от појак дека е иако Amber-от е тој со двостепен (two-stage) компресор.




Нешто срмди кај тоа two-stage компресорите.....
Повеќе не ги вградуваат во ниту еден нов модел, ил барам не ги носат новите модели со таков компресор кај нас....


Тоа и мене ме мачи, податоците ај што 100% не ги разбираме, туку и се " променливи ".
Во име на вистината во продавниците ни 10% од овие информации не ги добиваме. Ете за Тошиба-та ако не научив дека компресор со два цилиндра - твин ротари, го има само од Сузуми18 -ка и нагоре, ќе бев убеден дека сите Сузуми се такви и мали и големи. .....
Туку што ни е маката.
Многуу тешко дознаваме кој
-модел ни треба
-Како ќе работи
-Колку ќе трае.
За мене без одлично, монтирање, одржување и сервисирање за не дај боже , не се може.
Инаку Митсу ЛН 25 колку приметив по енергетската налепница, не се многу разликува од Амбер Нордик.
Во реални услови како ќе се покажат е баш предизвик да се дознае и документира. Пред се' поради различните простори во кој ќе работат.
Мојот комшија во деловен простор од 50 м2, лошо изолиран стави Амбер 12 пред месец дена. Ќе се обидам да дојдам до некој податок, ама споредба со твојата Митсу, нема да е можно, твојата во сосема други услови работи.
 
Последно уредено:
Eve za tebe specijalno novina, doaga Fairy Nordic so 2 stage kompresor.
A za "Najubav" dva modela bez greac

Ako bidat ovie ceni dobro ke bide ama Nordik klimite pretezno se za severnite evropski zemji sto bara nordik vo Makedonija koga ovde nema takvi ladni zimi.
 

Attachments

  • Screenshot_20201005-164351.png
    Screenshot_20201005-164351.png
    704,2 KB · Прегледи: 55
  • Screenshot_20201005-170709.jpg
    Screenshot_20201005-170709.jpg
    546,3 KB · Прегледи: 52
Ako bidat ovie ceni dobro ke bide ama Nordik klimite pretezno se za severnite evropski zemji sto bara nordik vo Makedonija koga ovde nema takvi ladni zimi.
Ova ne e Fairy Nordic, ova e Fairy LCLH koj sto go ima kaj nas i e poeftin kaj nas.
Fairy Nordic e do - 30C so 2 stage kompresor.
 
Ako bidat ovie ceni dobro ke bide ama Nordik klimite pretezno se za severnite evropski zemji sto bara nordik vo Makedonija koga ovde nema takvi ladni zimi.


Тие - Нордик - модели би требало во најладните денови во Зима да не бараат додатни грејни уреди. Нормално ако се правилно димензионирани, како многу убаво почитуваниот Petna објасни.
Мојата логика би била и дека се направени да издржат повеќе, па би и траеле подолго. Меѓутоа најверојатно се и поголеми потрошувачи на струја.
За информација
Митсу СФ 25 ВЕ во стенд бај режим троши 0,5 вати
Панасоник 12-ка " сениор" од 2004-та троши 1,3
Амбер Нордик 12 троши 4,8 вати.
За потрошувачката на греачите на компресор и тацна, оставам почитуваниот Најубав да објасни ако сака, он е постручен за тоа.
 
Чуствувам дека не бев доволно разбран, мислев на СИТЕ увозници, продавачи монтери и сервисери. Сите ги кријат вистинските податоци и недоволно професионално ја обавуваат нивната рабаота

СЕКОЈА ЧЕСТ НА ЧЕСНИТЕ ИСКЛУЧОЦИ
Точно, затоа има профи продавачи што ги разбираат работите, посветиле време да си ја научат работата и затоа и можат да одговорат на секое незгодно прашање. Поентата е накрај краева, ако незнаеш кој модел колку дава на кој минус надворешна не си за продажба на климатизација.
Автоматски споено мислење:

Ako bidat ovie ceni dobro ke bide ama Nordik klimite pretezno se za severnite evropski zemji sto bara nordik vo Makedonija koga ovde nema takvi ladni zimi.
Ова е едно од тие незгодни прашања.
За кој одговорот е....климите до -30 работат порастеретено од -7 па се до -15....немора да е -30.
 
Точно, затоа има профи продавачи што ги разбираат работите, посветиле време да си ја научат работата и затоа и можат да одговорат на секое незгодно прашање. Поентата е накрај краева, ако незнаеш кој модел колку дава на кој минус надворешна не си за продажба на климатизација.
Vo pravo si za se sto si napisal ama pubertetlii gi prodavaat vo site prodavnici i od niv ke ocekuvame strucnost.
A i montazerite se eptem koj od koj beter ovde sto gledam kako gi postavuvaat klimive posledna zalosna postavena bese klimata Amber deckoto ne e napisal dali e reagiral vo tehnomarket za nestrucnata montazata na nadvoresnata edinica
 
Не, на обичните купувачи им останува внимателно да избираат, вака да прочитаат на форумиве кој колкав преварант е и да одлучат што и од каде ќе купат, а исто така и да пренесат на останати купувачи што и од каде да купуваат.


Море доста професионално ја обавувваат нивната работа, само што тоа не е во полза на крајниот корисник. Доста вешто ги кријат и манипулираат со податоците и знаењата кои ги имаат се за своја лична корист, никој не го јебе обичниот корисник ни 5 пари.
Има и такви кои не знаат така вешто да манипулираат, па оставаат предност на повештите, како случајот цитиран подолу.






@Strelec од што се правиш на мутав дури и смешен ми си :)
Не можам ни да посомневам дека не знаеш што значи она што си го извлекол како исечок од документацијата на Митсу LN25VGHZ и сакаш да рационализираш ситуација као и Мицубиши прави грешки па и ние од Грее сне направиле грешка така??!?!?

Ама еве сепак ќе ти нацртам и ќе ти објаснам јас, за тебе за секој случај, а и за другите што следат дискусија.

Во исечокот кој си го споделил од Митсу LN25VGHZ - Бивалентна температура има една, таа е -10С и пишале дека климата испорачува 3.2kw.
Тоа подолу Tj=-15С што пишува дека дава исто 3.2kw топлина, значи дека климата може да испорача 3.2kw и на -10 и на -15 надворешна температура. МЕЃУТОА со различен (помал) COP, кој е прикажан во табелата на исто ниво хоризонтално.
Еве реков и ќе ти насликам, се надевам сега ти е појасно ;)

Прегледај го приврзокот 269478

Дали за тие 3.2kw на температура од -15С бара бекап греење не знам,но не верувам затоа што во документацијата што си ја споделил погоре и од која што си го вадел овој исечок, ќе го додадам и тој дел тука подолу, единствено нагласува дека - да има потреба од 2.1kw бекап греење но на темепратура од -22С.
Еве тука може да се види исто дека без бекап греење на -22С самиот клима уред по дизајн испорачува 2.6kw + бекапот од 2.1kw доаѓаме до она 4.7kw што стои на налепницата во делот за ладна зона.


Прегледај го приврзокот 269483

И како што гледаш иако не знаев да најдам податок, знаам да го протолкувам.
На крај на ден, не се занимавам со оваа проблематика професионално, и ги немам сервисните и сите документации за сите модели на клими од нашиов пазар во мојот компјутер како што ги имаш ти.... меѓутоа вешто се снаоѓам со онлајн пребарувачи, може ќе ми бидат потребни часови да најдам соодветна докуметнација, но ако сум решителен ќе ја најдам.
Mnogu tekst si napisal i si kalkuliral podatoci sto prosecen kupuvac nemoze da gi uvidi
Vtoro....po EN standard za merenje podatocite za kapacitet mora da se prikazani so 2 decimali, a ovde Mitsu gi zaokruzuva na 1 decimala pa 3.2 moze da e i 3.16.
Inace prosto e, kako sto vo Umerena zona klimata na testot na -7 treba da postigne odreden % od deklariraniot Pdesignh, istoto vazi i za ladna zona, treba od Pdesignh za ladna zona na testot na -15 ovojpat da postigne kapacitet procentualen vo odnos na Pdesignh(cold).
Za izbraniot Pdesignh(cold) od 4.7....LN25VGHZ ostvaril 3.2kw....a treba da izvadi 3.8kw na -15 za da ima Bivalentna na -15.... sto ne gi izvadil izvadil 3.2 so poslbiot COP.
Zatoa Tbiv e -10.
Amber nordik imas test kaj Fincite i na -15 za 5kw Pdrsigh se potrebni 4.2kw sto Amberot gi vadi na testot i Bivalentna ima -15. Toa pak znaci deka na sve sto e potopla nadvoresna od -15 ke izvadi poveke od 4.2 kw....zatoa e 5.5ka. Video so 7kw na -7 imam snimeno i pokazano od mojata 3.5ka Amber....zasto i ne bi davala 7kw na -7 koga na -15 moze da dade 4.2kw ? :)
A bez target ili Pdesignh za ladna zona kako go tolkuvate podatokot za Tol na -15 za Umerena zona stvarno neznam, samo u gjep moze da go stavite.

Ke go dopolnam postot so video vizuelno da imate prestava kako se odreduva Bivalentna...a se odreduva kako % (procent) od PdesignH....ako nema PdesignH za ladna zona nema ni test na -15 zasto za umerena zona nepostoi Temperatura pod -10.
I da mnogu e bitna vtorata decimala ;)
 
Последно уредено: