Nemas nikakov problem i na raka da presmetas i pak da bide tocno barem 90%. Duri i matematikata za presmetka na raka e ednostavna. Pimer kaj stan od 100m2 so obicen blok (25cm) i PVC so 2 obicni stakla, maksimalnata obvivka na stanot e 10m (dolzina) * 3m (visina) * 4 (nadvoresni zida) =120m2. U vrednosta i za zidot so blokot i za prozorot e 1.5 isto. Vo vakov slucaj zagubtata na -7 e 120m2(povrsinata na elementite (nadvoresni zidovi so prozori)*1.5 (U-koeficientot)*30 (razlika od nadvorsnata -7, i baranata vnatresna temperatura od +23) = 5.4KW.Jas mislev deka racunaat peski ili parcijalno za posebni delovi so nekoi usluzni programcinja
Znaci na -7 vkupnata baranata toplina za stanot e 5.4KW.
Sega moze da zabeleza deka tavanot i podot ne se spomenati. Vo slucajov se predpostavuva deka stanovite nad i pod se great i tie na +23 pa nema razliki na temperaturite i nema zagubi.
E sega racunaj deka ovaa suma bi trebala da bide pomala bideki imas solarni dobitoci, dobitoci od elektronika i od ljugeto koi se vo prostocijata. Ovie 5.4KW eve zaokruzi gi na 6KW se nekakvo crno scenario vo vakov slucaj.
Dokolku stanovite nad tebe i pod tebe ne se great togas situacijata e kompletno razlicna.