@GT1 , дали и кај тебе хансолот прави суви дефрости овие неколку дена? Не видов на темава да е објаснето зошто се случуваат сувите дефрости, anyone?
Хансолот е кај моите и оваа година не го следам нешто посебно а и немам време само запишувам потрошувачка. другарми @ante1 го има дома (во сличен простор како кај мене) и може.да го прашаш што те интересира.
 
Последно уредено:
Потврдувам, Amberot се утепува од суви долги дифрости.


Sent from my iPhone using Tapatalk
Да не сте грешка со дефростиве суви и долги? Сигурни сте дека е дефрост? Колку е потрошувачката при овие суви дефрости?
 
Потврдувам, Amberot се утепува од суви долги дифрости.
Sent from my iPhone using Tapatalk

Да не сте грешка со дефростиве суви и долги? Сигурни сте дека е дефрост? Колку е потрошувачката при овие суви дефрости?


Јас не знам дали е тоа нормално. Сув дефрост, не можам да најдам објаснување за него, има ли англиски термин или ние го измисливме? Затоа ни треба корисничко искуство од другите, да знаеме дали и кај нив се случува. Изминативе недели температурите беа 2-12 и ретко правеше дефрости, а кога ги правеше изменувачот беше целиот бел (замрзнат), што е услов за дефрост. Но штом температурите паднат под 0 прави дефрости на сув изменувач.

Хансолот е кај моите и оваа година не го следам нешто посебно а и немам време само запишувам потрошувачка. другарми @ante1 го има дома (во сличен простор како кај мене) и може.да го прашаш што те интересира.

Фала. @ante1, @Huddle , @Sass , @Chicco69 какво е вашето искуство по ова прашање?
 
Јас не знам дали е тоа нормално. Сув дефрост, не можам да најдам објаснување за него, има ли англиски термин или ние го измисливме? Затоа ни треба корисничко искуство од другите, да знаеме дали и кај нив се случува. Изминативе недели температурите беа 2-12 и ретко правеше дефрости, а кога ги правеше изменувачот беше целиот бел (замрзнат), што е услов за дефрост. Но штом температурите паднат под 0 прави дефрости на сув изменувач.



Фала. @ante1, @Huddle , @Sass , @Chicco69 какво е вашето искуство по ова прашање?
Vo vrska so defrostite baraj od @tzlatko postovi ima pisano zosto kako se ke ti stane.pojasno.
Hansolot ako ne go forsiras ako go rabotis na auto fan i ne go isklucvas defristite se retki.
 
Побарав (и од златко, можеби испуштив) но не најдов објаснување за сув дефрост. Дефорст кога надворешната единица е замрзната е сосема очекувана и нормална појава и мислам дека воопшто не зависи од климата. Влажен воздух на ладен изменувач ќе кондензира и замрзне. Ова ќе се случи на сите клими подеднакво на температури 0-5 со голема влажност и неможе ништо да се стори во врска со тоа. Но кога е -5 нема влага, односно замрзната е и воздухот е сув и изменувачот е сув (го гледам дека е сув), па што е причината за дефрост? Старата Грее/Вивакс клима не прави суви дефрости а и не сум сретнал сув дефрост досега да бидам искрен.
Можеби има логично објаснување во алгоритмите за контрола на работата на климата, но можеби се работи за грешен сигнал на некој од сензорите, кој погрешно регистрира мраз? Има некое објаснување дека компресорот така одмора, но според мене тоа не е точно, компресорот во секој случај загрева затоа што компримира и при греење и ладење
 
Околу дефростот
Вчера 22.01.2017, Уклучена Амберот 5.5 на аутофан 23 степени во 14:00. Почетна Температура во просторот 15 степени. До 23:00 не направи ни еден дифрост.
Незнам за 3.5 Амбер или други инвертер но мојата Амбер 5.5 многу ретко прави дифрост во споредба со SF50 која ја имам за да споредувам..
 
Последно уредено:
Побарав (и од златко, можеби испуштив) но не најдов објаснување за сув дефрост. Дефорст кога надворешната единица е замрзната е сосема очекувана и нормална појава и мислам дека воопшто не зависи од климата. Влажен воздух на ладен изменувач ќе кондензира и замрзне. Ова ќе се случи на сите клими подеднакво на температури 0-5 со голема влажност и неможе ништо да се стори во врска со тоа. Но кога е -5 нема влага, односно замрзната е и воздухот е сув и изменувачот е сув (го гледам дека е сув), па што е причината за дефрост? Старата Грее/Вивакс клима не прави суви дефрости а и не сум сретнал сув дефрост досега да бидам искрен.
Можеби има логично објаснување во алгоритмите за контрола на работата на климата, но можеби се работи за грешен сигнал на некој од сензорите, кој погрешно регистрира мраз? Има некое објаснување дека компресорот така одмора, но според мене тоа не е точно, компресорот во секој случај загрева затоа што компримира и при греење и ладење
Po stoti pat NE POSTOI SENZOR ZA MRAZ, tuku samo termistori (PTC ili NTC otpornici koi menuvaat otpornost so promena na T, za sekoja vrednost odgovara soodvetna T) i postoi moznost da gi promenat karakteristikite, no bidejci istite senzori se koristat za nesmetana rabota na klimata, a taa raboti normalno ne e tuka problemot, ako voopsto se raboti za PROBLEM.
Da bese nekoja eftina klima, pa da ima programiran defrost sekoj 40 -tina minuti bi mozel da razberam, no tuka se raboti za mnogu posofisticiran model koj ima "pameten" defrost.
Isto taka postojat dosta modeli koi pravat defrost bez razlika imalo/nemalo mraz pri prvoto pustanje sto e odlicna rabota, bidejci klimata "ne znae" dali dodeka ne rabotela e mozebi celata pokriena so sneg ili mraz i preventivno si pravi defrost.
Kaj tebe povece izgleda deka nepravilno ja koristis i ja preforsiras so previsoki T vo prostorijata pa padja T na vnatresniot izmenuvac merena so PIPE SENZOROT, sto doveduva do kratok defrost....
 
Што кога во зима климатизерот ќе престане да грее?
Имам стандарден (неинвертер) климатизер Favorit. Цела зима грееше, и оддеднаш престана, односно таа функција воопшто и не се вклучува, а сите други функции (ладење, сушење на воздух, вентилатор) се вклучуваат. Перките на надворешната единица на почеток воопшто не се движеа, но по неколку минути почнаа да се движат.
Чаре?
Dali go resi problemot so klimata.
 
Побарав (и од златко, можеби испуштив) но не најдов објаснување за сув дефрост. Дефорст кога надворешната единица е замрзната е сосема очекувана и нормална појава и мислам дека воопшто не зависи од климата. Влажен воздух на ладен изменувач ќе кондензира и замрзне. Ова ќе се случи на сите клими подеднакво на температури 0-5 со голема влажност и неможе ништо да се стори во врска со тоа. Но кога е -5 нема влага, односно замрзната е и воздухот е сув и изменувачот е сув (го гледам дека е сув), па што е причината за дефрост? Старата Грее/Вивакс клима не прави суви дефрости а и не сум сретнал сув дефрост досега да бидам искрен.
Можеби има логично објаснување во алгоритмите за контрола на работата на климата, но можеби се работи за грешен сигнал на некој од сензорите, кој погрешно регистрира мраз? Има некое објаснување дека компресорот така одмора, но според мене тоа не е точно, компресорот во секој случај загрева затоа што компримира и при греење и ладење
Ако одмора, потрошувалката ќе е нула, освен можеби некои минимални 50-80 вати. Заоа прашав, вие со мерачите кои мислите дека имате СУВ дефрост, да кажете потрошувачка, да снимите што прави климата тогаш, што трепка на дисплеј...

Можеби достига температура и исклучува компресорот, а вие мислите дека иде во дефрост..?
 
wot sounds like this

Reggieanus.jpg
 
  • Ми се допаѓа
Reactions: wot
Ако одмора, потрошувалката ќе е нула, освен можеби некои минимални 50-80 вати. Заоа прашав, вие со мерачите кои мислите дека имате СУВ дефрост, да кажете потрошувачка, да снимите што прави климата тогаш, што трепка на дисплеј...

Можеби достига температура и исклучува компресорот, а вие мислите дека иде во дефрост..?

Оди во дефрост. Кшш, крева лопатките, трепка сонцето, брчи надворешната. Потрошувачка, последно што видов е 600W.


Po stoti pat NE POSTOI SENZOR ZA MRAZ, tuku samo termistori (PTC ili NTC otpornici koi menuvaat otpornost so promena na T, za sekoja vrednost odgovara soodvetna T) i postoi moznost da gi promenat karakteristikite, no bidejci istite senzori se koristat za nesmetana rabota na klimata, a taa raboti normalno ne e tuka problemot, ako voopsto se raboti za PROBLEM.
Da bese nekoja eftina klima, pa da ima programiran defrost sekoj 40 -tina minuti bi mozel da razberam, no tuka se raboti za mnogu posofisticiran model koj ima "pameten" defrost.
Isto taka postojat dosta modeli koi pravat defrost bez razlika imalo/nemalo mraz pri prvoto pustanje sto e odlicna rabota, bidejci klimata "ne znae" dali dodeka ne rabotela e mozebi celata pokriena so sneg ili mraz i preventivno si pravi defrost.
Kaj tebe povece izgleda deka nepravilno ja koristis i ja preforsiras so previsoki T vo prostorijata pa padja T na vnatresniot izmenuvac merena so PIPE SENZOROT, sto doveduva do kratok defrost....

Не реков дека има сензор за мраз, ни дека има проблем. Зборуваме за ситуација на дефрост која може да биде:

1) замислена по дизајн. (50%)

  • а)бенефит за греење (45%)
  • б)лош софтвер (35%)
  • в)баг (20%)

2) незамислена по дизајн. (50%)
  • а)неисправен сензор (75%)
  • б)шекната електроника (25%)

(процентите се моја паушална проценка колку е веројатно сценариото)

Јас прашувам за сценарио 1а. Ако се е нормално, што е потребата и причината за дефрост на сув изменувач. Зошто се случува и што се добива? Не можам да најдам ниедно објаснување зошто би правела дефрост ако нема мраз. Можеби се зборува на екс-југословенските форуми, треба таму да се провери.

Затоа во случајот битно е корисничкото искуство на останатите со иста клима. Доколку кај сите се јавува, тогаш оваа појава најверојатно е замислена по дизајн.

Денес му дадов задача да пишуваат, од сабајле до сега 3 дефроста забележале, така да не е проблем, но дискусија, дали е потребен 'сув' дефрост или најчесто е грешка во сензорите/софтверот.
 
Ако одмора, потрошувалката ќе е нула, освен можеби некои минимални 50-80 вати. Заоа прашав, вие со мерачите кои мислите дека имате СУВ дефрост, да кажете потрошувачка, да снимите што прави климата тогаш, што трепка на дисплеј...

Можеби достига температура и исклучува компресорот, а вие мислите дека иде во дефрост..?

https://youtu.be/r_uvIhNfDII
https://youtu.be/RHCqVb5LugE
https://youtu.be/Pjq_bN2Eow0
f5c97fd20ed14f351f312e233d173cc7.jpg

https://youtu.be/IH_LuSceogE


Sent from my iPhone using Tapatalk
 
Здраво, ако може мислење за климава GREE LOMO GWH18QD 5/5,5ка првично за греење ми треба. Просторот е дневна и кујна споени околу 45/50м2 во куќа на спрат со релативно низок плафон од 2,50метра, со двојна изолација и сендвич ѕидови. Дали мислите дека е доволна да го згрее просторов ( сеа не мора да биде 30 степена у сред зимо :D:D).