Ako uste sega tvojata AEZI18 (bozemska 5,5ka) so mizerni <610m3/h izduv treba da raboti na 80% ili 90% optovarenost sto se gleda po zadadena T na 28°C (od mozni 30°C) sto ke pravis koga ke zaladi na primer na -7°C???
Sam se izdavas deka ne ti gree klimata....ama ko dete nerazbiras pa ti pisi sama tastaturata i toa sto netreba da go napises.
Mesto na 28°C moite klimi sega na +2 nadvoresna se vaka podeseni 22°C i 23°C....ili za da razberes ona sto ne go nerazbiras ....na 40% rabotat moite....ili na UPOLA od tvoite za na 8metra bidat izmereni 23°C. Ako zadadam 28°C otide Termometarov na 27°C :D
Прегледај го приврзокот 184246 Прегледај го приврзокот 184245
Denes mi eVivax-ot na 28°C bidejki na gosti imam rodnini so malo dete plus gream 55m2 inace da nemav gosti klimata mi e na 24 °C
I namesto da se zanimavas so mene pomogni mu na covekov sto ima gree klima i za 2 meseci ima defekt pa bidi human @Strelec pomogni mu na covekov.
Zdravo, da ve zamolam za pomos, klima gree amber 12sdba, pred 2 meseci ja zemav vcera super rabotese odednash zamrzna i nema sansi da se otopi, brmci pojako motorot i javi L3 greska i se izgasna, pustav na ladenje da vrti za da otopi mrazot no nisto motorot ne se ni pali niti vrti niti otopava, stoi zamrznat, koga prebacam na greenje duva mlako 10-ina minuti i pak pojavuva L3 i se gasi, pomos?
 
@GT1 , дали и кај тебе хансолот прави суви дефрости овие неколку дена? Не видов на темава да е објаснето зошто се случуваат сувите дефрости, anyone?
 
Denes mi eVivax-ot na 28°C bidejki na gosti imam rodnini so malo dete plus gream 55m2 inace da nemav gosti klimata mi e na 24 °C
I namesto da se zanimavas so mene pomogni mu na covekov sto ima gree klima i za 2 meseci ima defekt pa bidi human @Strelec pomogni mu na covekov.
Дефектен може да бидеш само ти, а тоа кај човекот е заштита во електрониката нема везе со дефект
Помогнато е не се секирај, знае човекот кого да праша, тебе сигурно НЕ.

Баче таа твоја клима може да е за 55м2 само ако ладиш, на лето....ако надвор е 35°C а внатре да треба да биде 25°C....колку е разлика во Темп ...10°C е нели?
Ама на греење кога надвор е -7 за внатре да биде 23°C се многу повеќе температурна разлика во °C внатре-надвор...шо мислиш колку °C се ралика???....во 55м2 нема да постигне ни 20°C да извади на -7°C со таа максимална кубикажа на издув од 610м3 која е стандарден издув за 3,5ки или грејна површина од 35м2 ама никако за 55м2.
Замисли да е во 35м2 и 91м3 воздух....со 610м3 ке го сврти воздухот 6,7 пати или да заокружиме на 7 пати.
Во 55м2 со 610м3 само 4 пати ке го сврти воздухот...ами тоа баче не е исто кога имаш не 10°C туку 30°C разлика надвор-внатре :P

Бисер на денот ми е муебет со монтер....деновие највеќе поплаки имал од 5,5ки Вивакси....дефрости и непостинување температура ТОКМУ во вакви услови предимензионирани како кај Климе со уредот....50 или 55м2....3,5ки декларирани како 5,5ки(на ладење) на греење ни со 28°C зададена не постигаат да загреат на +2....колку пари толку музика.
И безброј пати е кажано на темава....ако идеш со греење со Мидеа клонови треба да земеш една единица појакa ...во случајот на Климе за 55м2 треба да земе 7Kw Виваксица за да добие 5,5ка на грееење а не само на ладење...
Климе и за 60м2 ке им ги препорача 5,5kive, оти кај него имал гости, а секој гостин +2°C крева :icon_lol:
A бре Климе...а бе со гости се намалува зададена Т не се појачува, гостинот има 36°C телесна температура, како грејно тело е во простор во кој бркаш 23 или 24°C :D

За ова смислиле и реклама да ти земат уште 20.000......прашај ги овие со FH што значи Direct/Indirect сетингот на даљинското нивно...а значи ако има луѓе и движење во просторот ке ја намалат температурата на издув и поладно ке дува климата....зашто ?....оти зрачат луѓето топлина, помагаат во греењето, па не треба толку да се грее.....јака *уда....на сите им е искључена таа опција оти им дува ладно :D
 
Последно уредено:
Да можат некако на сите овие да им дадат награда за најлоши, не може да се одбере од што се лоши.
 
@GT1 , дали и кај тебе хансолот прави суви дефрости овие неколку дена? Не видов на темава да е објаснето зошто се случуваат сувите дефрости, anyone?

Потврдувам, Amberot се утепува од суви долги дифрости.


Sent from my iPhone using Tapatalk
 
Ne znam za vas kaj mene toshibata vo nedelata za da postigne od 18 stepeni taka bese greeno prethodnite 2 dena bidejki nemase nikoj do 23 vo 55 m2 i trebase 5 -6 h i imase 3 defrosti .Otkoga ja postigna temperaturava rab na 21 navecer 23 denje i ima samo nautro ko programiran defrost 6-7min i mozebi navecer.
Pouka i da ne ste doma pod 20 stepeni ne stavajte:)
[DOUBLEPOST=1516688953][/DOUBLEPOST]Do sega od 04.01 do 22.01 za 18 dena smetka 3150 t.e nekade 620 kw vk.struja odprilika na klimata odi 50-60% za zal nemam merac .
 
Tolku si smesen toa nesto neverovatno Vivax-ot AEZI mnogu retko pravi defrosti a toa okolu temperaturata morav na 28°C da ja stavam klimata bidejki se rabotese za malo dete i plus ne prestojuvase vo prostorijata kade sto e klimata tuku vo sosednata prostorija povtoruvam iako vcera recisi cel den bese na 28°C defrost ne napravi taka da tvoeto citiranje deka vivax e lider vo defrosti e smesno za tvoja informacija lider vo gefrosti e gree hansol
Vcera isto bese priatelov sto ima gree LCLH i vika ne mozam da se stoplam ja uklucil klimata i vika na 40min pravi defrostibod po 10min duva ladno taka da za defrosti podobro kutisi ne se brukaj
Lider na defrosti e gree.
Дефектен може да бидеш само ти, а тоа кај човекот е заштита во електрониката нема везе со дефект
Помогнато е не се секирај, знае човекот кого да праша, тебе сигурно НЕ.

Баче таа твоја клима може да е за 55м2 само ако ладиш, на лето....ако надвор е 35°C а внатре да треба да биде 25°C....колку е разлика во Темп ...10°C е нели?
Ама на греење кога надвор е -7 за внатре да биде 23°C се многу повеќе температурна разлика во °C внатре-надвор...шо мислиш колку °C се ралика???....во 55м2 нема да постигне ни 20°C да извади на -7°C со таа максимална кубикажа на издув од 610м3 која е стандарден издув за 3,5ки или грејна површина од 35м2 ама никако за 55м2.
Замисли да е во 35м2 и 91м3 воздух....со 610м3 ке го сврти воздухот 6,7 пати или да заокружиме на 7 пати.
Во 55м2 со 610м3 само 4 пати ке го сврти воздухот...ами тоа баче не е исто кога имаш не 10°C туку 30°C разлика надвор-внатре :P

Бисер на денот ми е муебет со монтер....деновие највеќе поплаки имал од 5,5ки Вивакси....дефрости и непостинување температура ТОКМУ во вакви услови предимензионирани како кај Климе со уредот....50 или 55м2....3,5ки декларирани како 5,5ки(на ладење) на греење ни со 28°C зададена не постигаат да загреат на +2....колку пари толку музика.
И безброј пати е кажано на темава....ако идеш со греење со Мидеа клонови треба да земеш една единица појакa ...во случајот на Климе за 55м2 треба да земе 7Kw Виваксица за да добие 5,5ка на грееење а не само на ладење...
Климе и за 60м2 ке им ги препорача 5,5kive, оти кај него имал гости, а секој гостин +2°C крева :icon_lol:
A бре Климе...а бе со гости се намалува зададена Т не се појачува, гостинот има 36°C телесна температура, како грејно тело е во простор во кој бркаш 23 или 24°C :D

За ова смислиле и реклама да ти земат уште 20.000......прашај ги овие со FH што значи Direct/Indirect сетингот на даљинското нивно...а значи ако има луѓе и движење во просторот ке ја намалат температурата на издув и поладно ке дува климата....зашто ?....оти зрачат луѓето топлина, помагаат во греењето, па не треба толку да се грее.....јака *уда....на сите им е искључена таа опција оти им дува ладно :D
 
KOLKU PARI TOLKU MUZIKA, ha?
Jasno li e sega zosto TESHIBA(i ostali kvalitetni klimi) e tolku kolku sto e, HA?
 
20180118_204913.jpg
@GT1 , дали и кај тебе хансолот прави суви дефрости овие неколку дена? Не видов на темава да е објаснето зошто се случуваат сувите дефрости, anyone?
Хансолот е кај моите и оваа година не го следам нешто посебно а и немам време само запишувам потрошувачка. другарми @ante1 го има дома (во сличен простор како кај мене) и може.да го прашаш што те интересира.
 
Последно уредено:
Потврдувам, Amberot се утепува од суви долги дифрости.


Sent from my iPhone using Tapatalk
Да не сте грешка со дефростиве суви и долги? Сигурни сте дека е дефрост? Колку е потрошувачката при овие суви дефрости?
 
Потврдувам, Amberot се утепува од суви долги дифрости.
Sent from my iPhone using Tapatalk

Да не сте грешка со дефростиве суви и долги? Сигурни сте дека е дефрост? Колку е потрошувачката при овие суви дефрости?


Јас не знам дали е тоа нормално. Сув дефрост, не можам да најдам објаснување за него, има ли англиски термин или ние го измисливме? Затоа ни треба корисничко искуство од другите, да знаеме дали и кај нив се случува. Изминативе недели температурите беа 2-12 и ретко правеше дефрости, а кога ги правеше изменувачот беше целиот бел (замрзнат), што е услов за дефрост. Но штом температурите паднат под 0 прави дефрости на сув изменувач.

Хансолот е кај моите и оваа година не го следам нешто посебно а и немам време само запишувам потрошувачка. другарми @ante1 го има дома (во сличен простор како кај мене) и може.да го прашаш што те интересира.

Фала. @ante1, @Huddle , @Sass , @Chicco69 какво е вашето искуство по ова прашање?
 
Јас не знам дали е тоа нормално. Сув дефрост, не можам да најдам објаснување за него, има ли англиски термин или ние го измисливме? Затоа ни треба корисничко искуство од другите, да знаеме дали и кај нив се случува. Изминативе недели температурите беа 2-12 и ретко правеше дефрости, а кога ги правеше изменувачот беше целиот бел (замрзнат), што е услов за дефрост. Но штом температурите паднат под 0 прави дефрости на сув изменувач.



Фала. @ante1, @Huddle , @Sass , @Chicco69 какво е вашето искуство по ова прашање?
Vo vrska so defrostite baraj od @tzlatko postovi ima pisano zosto kako se ke ti stane.pojasno.
Hansolot ako ne go forsiras ako go rabotis na auto fan i ne go isklucvas defristite se retki.
 
Побарав (и од златко, можеби испуштив) но не најдов објаснување за сув дефрост. Дефорст кога надворешната единица е замрзната е сосема очекувана и нормална појава и мислам дека воопшто не зависи од климата. Влажен воздух на ладен изменувач ќе кондензира и замрзне. Ова ќе се случи на сите клими подеднакво на температури 0-5 со голема влажност и неможе ништо да се стори во врска со тоа. Но кога е -5 нема влага, односно замрзната е и воздухот е сув и изменувачот е сув (го гледам дека е сув), па што е причината за дефрост? Старата Грее/Вивакс клима не прави суви дефрости а и не сум сретнал сув дефрост досега да бидам искрен.
Можеби има логично објаснување во алгоритмите за контрола на работата на климата, но можеби се работи за грешен сигнал на некој од сензорите, кој погрешно регистрира мраз? Има некое објаснување дека компресорот така одмора, но според мене тоа не е точно, компресорот во секој случај загрева затоа што компримира и при греење и ладење
 
Околу дефростот
Вчера 22.01.2017, Уклучена Амберот 5.5 на аутофан 23 степени во 14:00. Почетна Температура во просторот 15 степени. До 23:00 не направи ни еден дифрост.
Незнам за 3.5 Амбер или други инвертер но мојата Амбер 5.5 многу ретко прави дифрост во споредба со SF50 која ја имам за да споредувам..
 
Последно уредено:
Побарав (и од златко, можеби испуштив) но не најдов објаснување за сув дефрост. Дефорст кога надворешната единица е замрзната е сосема очекувана и нормална појава и мислам дека воопшто не зависи од климата. Влажен воздух на ладен изменувач ќе кондензира и замрзне. Ова ќе се случи на сите клими подеднакво на температури 0-5 со голема влажност и неможе ништо да се стори во врска со тоа. Но кога е -5 нема влага, односно замрзната е и воздухот е сув и изменувачот е сув (го гледам дека е сув), па што е причината за дефрост? Старата Грее/Вивакс клима не прави суви дефрости а и не сум сретнал сув дефрост досега да бидам искрен.
Можеби има логично објаснување во алгоритмите за контрола на работата на климата, но можеби се работи за грешен сигнал на некој од сензорите, кој погрешно регистрира мраз? Има некое објаснување дека компресорот така одмора, но според мене тоа не е точно, компресорот во секој случај загрева затоа што компримира и при греење и ладење
Po stoti pat NE POSTOI SENZOR ZA MRAZ, tuku samo termistori (PTC ili NTC otpornici koi menuvaat otpornost so promena na T, za sekoja vrednost odgovara soodvetna T) i postoi moznost da gi promenat karakteristikite, no bidejci istite senzori se koristat za nesmetana rabota na klimata, a taa raboti normalno ne e tuka problemot, ako voopsto se raboti za PROBLEM.
Da bese nekoja eftina klima, pa da ima programiran defrost sekoj 40 -tina minuti bi mozel da razberam, no tuka se raboti za mnogu posofisticiran model koj ima "pameten" defrost.
Isto taka postojat dosta modeli koi pravat defrost bez razlika imalo/nemalo mraz pri prvoto pustanje sto e odlicna rabota, bidejci klimata "ne znae" dali dodeka ne rabotela e mozebi celata pokriena so sneg ili mraz i preventivno si pravi defrost.
Kaj tebe povece izgleda deka nepravilno ja koristis i ja preforsiras so previsoki T vo prostorijata pa padja T na vnatresniot izmenuvac merena so PIPE SENZOROT, sto doveduva do kratok defrost....
 